avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.07.2010 в 17:05:28

ink_mast написал : автомат 2Р на ??А

Лучше выкинуть все пакетники, закрепить на их место Din-рейку, причём, не "клопами, а винтами - отверстия там резьбовые М5, поставить на неё курские рубильники и подключить. Дело копеечное даже, если соседи не подключатся со своим бюджетом, но на одно слабое место в щите будет меньше.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.07.2010 в 17:39:01

avmal написал : поставить на неё курские рубильники и подключить.

Где ограничивать мощность?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.07.2010 в 17:41:14

А она что, пакетником ограничивалась?

avmal написал : Лучше выкинуть все пакетники, закрепить на их место Din-рейку, причём, не "клопами, а винтами - отверстия там резьбовые М5, поставить на неё курские рубильники и подключить.

Если уж все по этажу собрались на такое - советую заодно сразу же сборные шинки "нейтраль" на ДИН-рейку поставить. Вместо штатного ублюдства с ржавыми винтами и шайбами. Стоит копейки, а надёжность повышает.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.07.2010 в 17:58:51

AlhimikRu написал : Вот не понятно, электрик ради экономии своего времени и материалов просто напросто убрал из схемы, напрямую подключив питание на автоматы.

У вас рубильник после счетчика?

AlhimikRu написал : просто напросто убрал из схемы, напрямую подключив питание на автоматы.

Одинец написал : А она что, пакетником ограничивалась?

Нет, но это не значит что нужно пренебрегать ограничением выделенной мощности.

0
AlhimikRu
AlhimikRu
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 37

06.07.2010 в 18:06:29

Вопрос не в этом, вопрос в том является ли нарушением техники безопасности или эксплуатации удаление (а именно так и получилось, т.к. проводка идет мимо него) этого рубильника ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.07.2010 в 18:11:48

AlhimikRu написал : Вопрос не в этом, вопрос в том является ли нарушением техники безопасности или эксплуатации удаление (а именно так и получилось, т.к. проводка идет мимо него) этого рубильника ?

До счетчика некоторые компании запрещают устанавливать любые аппараты, даже под пломбу, для предотвращения воровства.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.07.2010 в 18:17:40

ink_mast написал : До счетчика некоторые компании запрещают устанавливать любые аппараты, даже под пломбу

Мало ли что они запрещают. Если счётчик в квартире (или внутри дома) - аппарат должен быть ВНЕ квартиры (вне дома). Но тут речь об этажном щите на лестничной площадке. И аппарат обязан быть, причём не далее чем в 10 метрах от счётчика.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2010 в 18:36:14

AlhimikRu написал : вопрос в том является ли нарушением техники безопасности или эксплуатации удаление (а именно так и получилось, т.к. проводка идет мимо него) этого рубильника ?

Да, нарушает:

ПУЭ-7 написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

06.07.2010 в 18:37:16

AlhimikRu написал : Вопрос не в этом, вопрос в том является ли нарушением техники безопасности или эксплуатации удаление (а именно так и получилось, т.к. проводка идет мимо него) этого рубильника ?

Не заморачивайтесь, вам в щите не работать. А все ваши электроприёмники защищены автоматами.А пакетник нужен чтобы обесточить вашу квартиру до счётчика и работать в счётчике и на автоматах.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.07.2010 в 19:01:15

лев написал : Не заморачивайтесь, вам в щите не работать.

Ага... Вам же резину на машине самому не менять, значит - можно колёса "гвоздями прибить"!

0
AlhimikRu
AlhimikRu
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Москва

Сообщений: 37

06.07.2010 в 20:20:10

ПPOPAБ написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры

А откуда этот пункт ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.