06.07.2010 в 12:57:18
Вот возникла потребность перенести наружный блок Сплит Samsung sh09sz2 в рабочем состоянии Подскажите, как это можно сделать при наличии прямых рук без спец-оборудования и возможно ли вообще Возможно, потребуется еще удлинение трассы на 1-1,5 м (сейчас около 4-5 м)
06.07.2010 в 13:28:20
Добрый день!
sergogo написал : Подскажите, как это можно сделать при наличии прямых рук без спец-оборудования и возможно ли вообще
инструмент по-любому понадобится, чтобы закрыть краны на наружном блоке, развальцевать, открутить болты, снять кронштейны, просверлить новые отверстия под кронштейны, долго продолжать.... А, если еще и
sergogo написал : Возможно, потребуется еще удлинение трассы на 1-1,5 м
это делать. Вы удлинять как планируете? Полностью заменить существующую медные трубки и межблочку (хотя, если спрашиваете, как самому все это сделать, значит этот вариант маловероятен), либо будете существующую трассу удлинять с помощью пайки? С пайкой, Вам по-любому понадобится горелка и газы. Да и навык нужен, иначе замучаетесь паять и паять, паять и паять. Да и спаять надо умеючи, чтобы в трассе не "захломить", иначе фреон будет плохо проходить по циклу и работа кондиционера будет неэффективной.
Лучше для начала определитесь, что именно Вы хотите и обзвоните климатические компании. Тогда и принимайте решение.
С Уважением,
07.07.2010 в 12:27:30
Закрутить краны на внешнем блоке можно простым ключом Перевесить кронштейны простым перфом Я про другое Если я краны закрою и трассу отключу, потом вакуумирование и дозаправка потребуется ? Паять не хочется, проще трассу заменить Вальцовщик и труборез , думаю, не проблема
Зы Хладагент в этом агрегате диковинный r680 ( хотя могу ошибаться)
07.07.2010 в 16:08:05
sergogo написал : Хладагент в этом агрегате диковинный r680
такого вроде не придумали пока :)
07.07.2010 в 19:24:59
ломастер написал : такого вроде не придумали пока
Сорри, модель неправильно указал SH09ZC2X
Про хладагент спорить не буду, инфа отсюда
07.07.2010 в 19:45:20
sergogo написал : Про хладагент спорить не буду, инфа отсюда
бугага :) это не тип хладогента , это его вес 680 грам=0,68 кг , 99,9% у вас R-22 можете рискнуть , балон R-22 у нас уже стоит 7000 руб...
07.07.2010 в 19:52:01
Действительно бугога, затупил А как бы поточнее узнать про р22 ? Вы хотите сказать, что сейчас везде сплошь 410 на обслуживании ?
07.07.2010 в 20:00:04
sergogo написал : Вы хотите сказать, что сейчас везде сплошь 410 на обслуживании ?
да нет , 95/5% R22/410, но с таким искуственным ростом цен сплиты на R-22 будет скоро проще выбросить...
sergogo написал : А как бы поточнее узнать про р22 ?
для этого надо вывешать свое туловище за окно и почитать шильдик на наружнем блоке...
07.07.2010 в 20:44:01
вывесил, р22 действительно
07.07.2010 в 20:56:24
Добрый вечер!
sergogo написал : Закрутить краны на внешнем блоке можно простым ключом
извините боюсь спросить, но все же осмелюсь спросить - это для чего гайки ключом закрутить? Чтобы фреон перекрыть?
С Уважением,
07.07.2010 в 21:11:41
2vnipi
vnipi написал : извините боюсь спросить, но все же осмелюсь спросить
написано же - не гайки, а краны, да для этого, вы же бывете на монтажах - вот и посмотрите что да как :)
07.07.2010 в 21:23:42
Добрый вечер!
ломастер написал : написано же - не гайки, а краны, да для этого, вы же бывете на монтажах - вот и посмотрите что да как
но закрывают - то не ключами, а шестигранниками.
Или нет? Ключами все же? Поэтому и решил спросить, может человек не представляет как на самом деле это делается. Напортачит еще - не для этого сюда и обращается. Исходя из этого и решил уточнить.
С Уважением,
07.07.2010 в 21:26:46
vnipi написал : а шестигранниками.
краны закрывают шестигранными г-образными ключами, колпачки и гайки - разводными ключами...
07.07.2010 в 21:48:48
Добрый вечер!
ломастер написал : краны закрывают шестигранными г-образными ключами, колпачки и гайки - разводными ключами...
полностью согласен.
С Уважением,
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу