Gepard написал: Потому и задумался, а надо ли вообще стараться обжимать в случаях, когда и без обжима провода хорошо держатся, без люфтов, т.к. заталкивал даже с небольшим усилием.

Да, надо. Либо пропаять. Ибо 2,5-3,5 NM необходимые при затяжке в те же автоматы, деформируют провод. Винт может раздавить проводник, как бы вытянув его, но сделав тоньше. Не дотягивать тоже нельзя, т. к. будет расти переходное напряжение.

Gepard написал: В любом случае, прижим винта сильнее, чем обжим НШВИ. И как тут быть?

Не использовать силу винта на полную мощность. :) Без динамометрической отвёртки, многие тянут примерно около 4 NM, а то и больше- это много, при необходимых в среднем 2,8 NM .Речь про автоматы. Плюс ко всему, есть не очень качественные ншв. Они уж слишком тонкостенные. Но в целом, при условии соблюдения правильных моментов затяжки и при использовании качественных наконечников и обжимника, проводник не портится, даже при изменении формы после зажима. Т. е. мы меняем форму, но не уменьшаем сечение, а площадь контакта достаточна.

0

Имхо.

Вячек
Вячек
Местный

Регистрация: 04.08.2013

Хабаровск

Сообщений: 451

27.03.2017 в 11:51:27

BV, Можно для ПВС 3х1.5 и 5х2.5 использовать труборез типа такого.

бывают и больше и меньше, резать не до конца, потом перегнуть несколько раз.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 11:53:43

Вячек написал: Можно для ПВС 3х1.5 и 5х2.5 использовать труборез типа такого.

Жуть как долго и неудобно, и продольного реза не делает

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

27.03.2017 в 11:56:04

На мой взгляд, для Пвс , ещё не придумали идеальной зачистки. :confused:

0

Имхо.

Вячек
Вячек
Местный

Регистрация: 04.08.2013

Хабаровск

Сообщений: 451

27.03.2017 в 12:02:08

BV, Насчет скорости дело привычки. Стягивается тоже нормально. Сам искал что нибудь для пвс, потом плюнул, и теперь труборезом надрезаю, все равно он постоянно в сумке лежит. КВТ WS-07 продал, не подошел мне для больших диаметров, а кучу стриперов таскать не хочу. В барахолке находил съемник, но у меня он не окупится.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

27.03.2017 в 12:06:36

Вячек, Купите Jokari - и таскать легче и удобней. Особенно когда надо длинный кусок очистить.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

27.03.2017 в 12:10:57

доминик написал: Да, надо. Либо пропаять. Ибо 2,5-3,5 NM необходимые при затяжке в те же автоматы, деформируют провод. Винт может раздавить проводник, как бы вытянув его, но сделав тоньше.

Я имел в виду, что наконечник надеть, но не обжимать, если провода в наконечнике сидят плотно и не люфтят. Можно в этом случае без предварительного обжима? (Пластина или винт всё равно зажмёт.)

BV написал: и продольного реза не делает

Кстати, а нож с пяткой мелкой - разделает такой кабель? Или мелкая пятка - всё равно лишь для плоских кабелей? А вот крюк в Jokari - он ведь тоже как раз для продольного реза любой оболочки? (ну, помимо шипа)

0
Вячек
Вячек
Местный

Регистрация: 04.08.2013

Хабаровск

Сообщений: 451

27.03.2017 в 12:12:27

BV, Нету таких у нас. Такой и другие от КВТ пробовал, ничего хорошего.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

27.03.2017 в 12:51:11

Gepard, нож с пяткой, любой - для ПВС - бесполезен. Зачистка с шипом требует точной настройки. И главное чтобы настройка не сбивалась во время круговых движений , с которых начинаем зачистку ПВС. На фото две зачистки . На первой (желтой) легко сбивается , но она удобнее в работе.

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

27.03.2017 в 12:51:32

Gepard написал: Я имел в виду, что наконечник надеть, но не обжимать, если провода в наконечнике сидят плотно и не люфтят. Можно в этом случае без предварительного обжима? (Пластина или винт всё равно зажмёт.)

Т. е. использовать клеммный винт, в качестве обжимника? :) Если будете затягивать с тем моментом, который рекомендует завод- изготовитель автоматики, то скорее всего, провод будет можно выдернуть. Но я не пробовал такой метод, если честно. :confused:

Gepard написал: Кстати, а нож с пяткой мелкой - разделает такой кабель? Или мелкая пятка - всё равно лишь для плоских кабелей?

Он бесполезен с пвс, к сожалению. Скорее всего, действительно, прищепки а-ля Джокари- это самый наиболее приближённый к идеальному вариант, зачистки ПВСа. dokar, оно и твоими "раскладушками" тоже можно его чистить.

0

Имхо.

доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

27.03.2017 в 13:00:11

Вот чем можно:

Но, к сожалению, не одну из этих зачисток, я не назвал бы идеальным вариантом для ПВС.