07.07.2010 в 13:45:56
#1902858
Уважаемые мастера! Делаю сам ремонт в новостройке. Электрику тоже с помощью этого форума делаю сам. Внутри квартиры-двушки установил щиток. Просверлил и проштробил все отверстия и штробы.
Теперь надо от щитка тянуть 20 гофр с находящимися внутри них ВВГп. Вопрос - как лучше вести эти трассы? Есть ли какие-то правила, или рекомендации? Я сначала думал (и половину уже провел) по периметру, да еще завел ЗА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРУБЫ отопления в углу комнат. Но начали мучать сомнения... Если это не правильно, буду переделывать.
Также интересует, как правильно вести трассу в дверных проемах - по центру или же с краю?
07.07.2010 в 17:41:57
#1903338
если по полу, то пофик как. Главное, запомнить что где проходит, чтобы потом знать где нельзя гвозди вбивать и отверстия сверлить
07.07.2010 в 17:50:37
#1903352
frominfotek написал : Вопрос - как лучше вести эти трассы?
так, чтобы они впоследствии минимально мешали другим системам, и наоборот
frominfotek написал : да еще завел ЗА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРУБЫ отопления в углу комнат. Но начали мучать сомнения...
фото можно?
07.07.2010 в 18:03:14
#1903374
юра Т написал : фото можно?
К сожалению, не сфоткал. Угол комнаты, на расстоянии от угла где-то в 6-10 см проходит вертикально труба отопления, 3/4".
Вот в эти 6-10 см. между трубой и углом я и проложил восемь гофр диаметром 16 мм.
А еще, где-то я слышал, что по стенам на которых окна и радиаторы не тянут проводку, по крайней мере стараются не тянуть. Это правда? А то я как раз протянул вдоль стены под окном, но еще не поздно перетянуть - стяжка-то еще не залита.
07.07.2010 в 18:26:13
#1903422
Tul написал : если по полу, то пофик как. Главное, запомнить что где проходит, чтобы потом знать где нельзя гвозди вбивать и отверстия сверлить
Я был у одноклассницы на стройке- у нее раскинули по полу ( по плите) провода ( по кратчайшему маршруту ) -как удобно было. В ПНД трубке. Хаотично. Я раскритиковал. Не говоря уже о том, что рассекается стяжка ( толщину нужно будет увеличивать на диаметр трубки - а там высота до пдоконников сразу уплывет вместе с дверными проемами ) - так еще и запомнить это все нереально просто. Если под стяжкой будет - потом уже рисовать не на чем прохождение трасс. А потом придут другие рабочие и начнуть, к примеру, к этой стяжке крепить фанеру, под паркет. Засандалят провод или сразу буром или потом шурупом. Хорошо, если саморезы нужной длины будут , а просверлить глубже вполне могут... Я ИМХО сказал бы вести по углу между стенкой и полом. И плюнуть на расход кабеля.
07.07.2010 в 18:33:31
#1903437
AlexIvK написал : Я ИМХО сказал бы вести по углу между стенкой и полом. И плюнуть на расход кабеля.
Спасибо за ответ! Но, боюсь, я не понял Вас :( Как понять "вести по углу между стенкой и полом"? А расход кабеля меня совершенно не волнует, сотней метров больше/меньше, не важно.
07.07.2010 в 18:41:22
#1903446
я не специалист, может поправят, но, исходя, из здравого смысла хаотично раскидывать по полу трассы мне кажется неверным. Исходим из постулата, что Вы должны знать,где у Вас проводка и сумет это внятно объяснить рабочиим и пр. Если вы знаете, что у Вас провода заложены в полу, максимально близко к стене, по перииметру помещения, скажем от этой двери, по этой стенке и дальше к той, то Вы это всегда запомните и сможете сказать, типа не сверлить здесь, плинтус - только крепление на стену, в пол нельзя и т.д. Если они перескают у Вас комнату от одного угла ко второму и вдоль и поперек.. то запомнить это нереально. Нет привязки. И зарисовать тоже кропотливое дело. Особенно, если волной идет. Если фанеру не будете крепить никогда и знаете, что сверлить пол не будете никогда, то,опять же можно как угодно, если толщина стяжки не ограничивает.... еще и поменять возможно будет провод, если изгибы плавные ( по периметру так не получиться)
08.07.2010 в 13:59:11
#1904798
Ну блин. Обычно (у меня): а) Вход в помещение - по центру дверного проёма б) От стен, углов - по 15-20 см. в) ВСЕ повороты - строго под 90 градусов. г) Все кабели ИЗ стяжки поднимаются и опускаются в неё. Штробы автоматически получаются только вертикальные.
08.07.2010 в 14:11:16
#1904817
S_CS, как происходит у Вас, я в курсе :) Прикольно, но именно беглый просмотр на днях Вашего блога и зародил во мне сомнение, и как следствие - создание данной темы :)
Про строго вертикальность и 90 градусов все понятно.
Возможно, от углов и стены Вы делаете отступ из-за того, что часто работаете в устарелом жилом фонде, где плинтуса прибиваются к полу. У меня же - новостройка. Современные пластиковые плинтуса, насколько я могу судить, привинчиваются к стенам (т.к. плинтуса поверх керамогранита/плитки идут), поэтому - обоснован ли в моем случае отступ от стен?
А вот почему трасса у Вас проходит по центру дверного проема, а не сбоку, тут мне интересно (я не электрик, просто хочу обогатить свои познания).
ЗЫ = в Вашем блоге порадовало mp3 про неадекватно пьяного соседа (шкаф 2х3), корый с пеной у рта требовал убрать перфоратор :) Напомнило моих соседей о_О
08.07.2010 в 14:30:32
#1904849
frominfotek написал : Возможно, от углов и стены Вы делаете отступ из-за того, что часто работаете в устарелом жилом фонде, где плинтуса прибиваются к полу. У меня же - новостройка.
Именно в новостройках паркет и некоторые другие половые покрытия кладутся на фанеру, которую крепят к стяжке. Именно для этого нужен некоторый известный отступ от стены и знание максимальной ширины укладки кабеля в квартире. Даже, если максимальная ширина составляет с десяток- полтора "гофр", то одна-две "гофры" в данном конкретном месте ничего не изменят, а только повысят уверенность в безопасности кабелей. Я, правда, делаю отступ для прокладки первой линии 50-100мм от стены и считаю, что этого достаточно. А плинтуса, независимо от года постройки здания, продаются и покупаются в одном магазине и ничем не отличаются - крепятся к стене. Что касается дверного проёма, то низ дверной коробки крепится, как правило, в двух точках для жёсткости, а не в одной по центру.
08.07.2010 в 15:08:19
#1904902
avmal, спасибо за комментарий.
Стяжку я буду делать Кнауф УБО 4-5 см, к которой прикручивать саморезами элементы пола Кнауф. Сейчас пытаюсь узнать у спецов по УБО, какой длины саморезами прикручиваются элементы пола.
Насчет дверного проема мысль понял - если есть дверная коробка, провода лучше по центру. Я, кстати, не знал, что дверные коробки крепятся внизу. Коробки металлических дверей, к-рые я до сих пор ставил, крепятся лишь влево-вправо.
08.07.2010 в 15:15:48
#1904915
frominfotek написал : Сейчас пытаюсь узнать у спецов по УБО, какой длины саморезами прикручиваются элементы пола.
Лучше узнать не о длине саморезов, а о глубине отверстий под них - именно бурами проводку и калечат. Только учтите, что отверстия бурят "на глазок" и истинная глубина неизвестна даже исполнителю.
frominfotek написал : Я, кстати, не знал, что дверные коробки крепятся внизу.
Зависит от исполнителя и конструкции коробки. А входные металлические двери именно потому и не крепят к полу, что там проходит ввод в квартиру.
08.07.2010 в 15:30:20
#1904933
avmal написал : А входные металлические двери именно потому и не крепят к полу, что там проходит ввод в квартиру.
Вот она - истина! А я-то все разные теории придумывал :)) Насчет глубины сверления буду узнавать.
Кстати, делаю ремонт в основном сам, и уж такую ответственную работу, как сверление пола, точно никому не доверю!
08.07.2010 в 16:01:16
#1904976
frominfotek написал : делаю ремонт в основном сам, и уж такую ответственную работу, как сверление пола, точно никому не доверю!
Лучше судьбу не испытывать и сверлить только там, где стопроцентно проводка отсутствует.
frominfotek написал : Насчет глубины сверления буду узнавать.
Вы думаете, что они когда-нибудь замеряли её? Глубина даже будет зависеть от длины бура, который у них в перфораторе стоит на данный момент.
08.07.2010 в 16:29:56
#1905020
Дело в том, что (правда, я могу и ошибаться), конкретно в моем случае - для крепления элементов пола к УБО - не нужен будет бур вообще. Я старую стяжку из ЦПС я сбил и выкинул, как бракованную, а вместо нее планирую стяжку из смеси Кнауф УБО. Я рассуждаю так: элемент пола кнауф - это обычный ГВЛ, склеенный в два слоя, с небольшим сдвигом. А сама стяжка - УБО - легкий бетон, что-то типа газо- или пено-бетона. Он довольно мягкий. И поэтому, как мне кажется, туда просто саморезы определенной (но пока неясно какой) длины вворачиваются.
А вообще, я подумываю о том, чтобы сделать промежуток между гофрой и стеной, в те 5-10 см, о которых Вы писали выше.
08.07.2010 в 16:45:25
#1905047
frominfotek написал : А сама стяжка - УБО - легкий бетон, что-то типа газо- или пено-бетона. Он довольно мягкий. И поэтому, как мне кажется, туда просто саморезы определенной (но пока неясно какой) длины вворачиваются.
смысл - крутить элемент пола к легк.бетону без спец. дюбелей ? ( в смысле прочности - не расшатаются потом ? если уже делать - дак через дюбель в плиту крепить ) а если так то Элемент пола по стяжке в один слой ? = 20мм, стяжка 4 -5 саморезы значит если так до 65. Там ( в стяжке) скорее всего просто легкий наполнитель. Вы проговорите с технологами самого кнауфа - там есть консультанты. Может они что подскажут. Может скажут - ГВЛ на свой клей можно посадить... но это все мышиная возьня
На мой взгляд еще лучше разметить трассы. отгородить место прокладки трассы брусками и залить стяжку вне зоны прокладки кабелей. Потом вытащить бруски ( или что там будет) - уложить трассы и залить это потом "ремонтным" жидким полом. И видно будет при укладке ГВЛ и работы немного и, самое главное, над трассой ( где меньшая толщина стяжки) будет более прочное основание пола. И трассы можно легко оптимизировать.
08.07.2010 в 16:54:25
#1905065
AlexIvK написал : лучше разметить трассы. отгородить место прокладки трассы брусками и залить стяжку вне зоны прокладки кабелей. Потом вытащить бруски ( или что там будет) - уложить трассы и залить это потом "ремонтным" жидким полом.
Т.е. вы предлагаете нарушить монолитность стяжки ради прокладки кабелей? С технологиями и требованиями к стяжке знакомы?
08.07.2010 в 17:08:03
#1905078
avmal написал : Т.е. вы предлагаете нарушить монолитность стяжки ради прокладки кабелей? С технологиями и требованиями к стяжке знакомы?
Знаком, но
во первых, легкая стяжка - с наполнителем это уже не монолит. Штукатурку же штробите и не сомневаетесь ? Да, да, я знаю, что по ней не ходят.
Во вторых, и, в главных, на стяжке будет ГВЛ. Это уже ОЧЕНЬ многое меняет.
Во вторых как то не прозвучало, что топик стартер собирается заливать 4-5 см НАД трассами, т.е 6-7 см. стяжки. Звучало 4-5. Хотя об этом я и упоминал в начале.
в третьих, ремоннтый состав, которым я предлагаю залить эти "штробы" на порядок прочнее этой самой стяжки и сцепление с краями стяжки прочное. и, в четвертых, если уж такие сомнения и оптимизировать прокладку не стоит, чтобы не рассекать карту стяжки . И тут я не вижу никакой принципиальной разницы , если по периметру комнаты оставить 10-15 см. незалитую зону, по площади цельную карту стяжки, и зазор между стеной и стяжкой залить потом раствором. В чем проблема ? Целостность стяжки не нарушена.
08.07.2010 в 17:51:40
#1905155
AlexIvK написал : я не вижу никакой принципиальной разницы , если по периметру комнаты оставить 10-15 см. незалитую зону
Зачем, если сначала прокладывается разводка, а потом заливается стяжка? Любите усложнять техпроцессы?
08.07.2010 в 23:19:04
#1905684
А вот именно из за стяжки. Если мы говорим минимал2ьная толщина стяжки 5 см что -это значит заливать 5 см над проводами итого 7 тоесть 2 см лишних на всю площадь а это еще и высота проемов и деньги
08.07.2010 в 23:42:25
#1905736
AlexIvK написал : Если мы говорим минимал2ьная толщина стяжки 5 см что -это значит заливать 5 см над проводами
Если мы говорим стяжка 5 см, то это значит только одно - стяжка 5 см и считается она всегда от несущей панели. Провода можете считать арматурой.
09.07.2010 в 17:12:57
#1906856
avmal написал : Если мы говорим стяжка 5 см, то это значит только одно - стяжка 5 см и считается она всегда от несущей панели. Провода можете считать арматурой.
Ну это как посмотреть. Армаатура и ПНД труба ( ПВХ гофра) несколько разные вещи. К тому же СЕТКА из тонкой арматуры и пучки трубок 20 или 15 ой толщины, рассекающие стяжку вдоль или поперек - две разные вещи.
Кроме того 5 см от несущей панели это не самоцель а это вопрос прочности на сжатие и вопрос трещинообразования. Надеюсь никто не будет спорить, что 2-3 см над кабельной закладкой - это как раз критическое место для обычной ЦПС или легой стяжки. Я эти два три см. предлагаю залить более прочным ремонтым раствором. К тому же, что важно - при монтаже ГВЛ места прокладки кабелей будут видны. Кроме того, на мой взгляд что норма 4-5 см - это от самой выской точки основания, на которую укладывают стяжку. Уложеные на пол кабель каналы, к тому - я бы постчитал самой высокой точкой.
09.07.2010 в 17:37:39
#1906899
AlexIvK написал : Надеюсь никто не будет спорить, что 2-3 см над кабельной закладкой - это как раз критическое место для обычной ЦПС или легой стяжки.
Я буду спорить.
AlexIvK написал : Я эти два три см. предлагаю залить более прочным ремонтым раствором.
С этим вашим решением всё понятно - за счёт разных составов растворов вы хотите добиться неоднородности стяжки, чтобы это привело к появлению и развитию трещин ... Только зачем?
AlexIvK написал : на мой взгляд что норма 4-5 см - это от самой выской точки основания, на которую укладывают стяжку. Уложеные на пол кабель каналы, к тому - я бы постчитал самой высокой точкой.
Если принять за основание стяжки именно несколко "гофр", прокинутых по комнате, а не несущую панель, то можете и так считать.
09.07.2010 в 17:58:39
#1906937
А что мешает основную проводку в новостройках по потолку тянуть. Один фиг в основной своей массе потолки кривые и при их выравнивании проводка скроется или в штукатурке или под гипсокартоном. Просто сначала отбить уровни и спланировать трассы.
09.07.2010 в 18:08:03
#1906951
flycat написал : А что мешает основную проводку в новостройках по потолку тянуть.
Считаете, что розеточные группы проще по потолку вести, чтобы потом спускать потом почти до уровня пола и резать штрабу 2 метра вместо 30см? Лично мне, так больше пол нравится бурить, чем потолок.
09.07.2010 в 18:08:51
#1906953
avmal написал :
Если делать стяжку плавающую, ее по любому надо армировать, значит гофра ляжет на армирующую сетку от толщины 50 мм осталось 40 + гофра 16, осталось 24, а если кабели перекрещиваются уже 8, трещать будет только в путь. Поправьте, может я "гоню"
09.07.2010 в 18:11:52
#1906958
Помните про кривизну потолков, так стены не лучше, там тоже как показала практика можно без штрабления обойтись, все в штукатурку уходит.
09.07.2010 в 18:22:17
#1906973
flycat написал : Если делать стяжку плавающую, ее по любому надо армировать, значит гофра ляжет на армирующую сетку
Вы уверены, что "гофру" надо класть не под сетку, а именно сверху?
flycat написал : если кабели перекрещиваются уже 8, трещать будет только в путь
Если использовать отбойник или перфоратор помощнее, то может и треснет, если именно в точку минимального слоя попасть. А это надо угадать "плюс-минус 3мм" .
09.07.2010 в 18:23:34
#1906977
Если потолок подвесной - из гипсокартона я веду по плитам потолка. Очень не доверяю работникам которые тусуются по полу.
09.07.2010 в 18:33:30
#1906991
avmal написал : Вы уверены, что "гофру" надо класть не под сетку, а именно сверху?
Так я же и говорю, что возможно "гоню". Хотя если перекрестить гофры под армированием, то сетка поднимется уже в верхнюю треть стяжки, что опять же не добавит прочности.
avmal написал : Если использовать отбойник или перфоратор помощнее, то может и треснет, если именно в точку минимального слоя попасть. А это надо угадать "плюс-минус 3мм" .
Не надо ничего угадывать, на форуме в теме про стяжки у 90% стяжки трещат сами, без привлечения ударной техники. Хотя возможно это и не критично. Но тема стяжек на данном форуме наверное одна из самых популярных. Понимаю, речь об электрике, но раз уж предлагается прокладывать кабель именно в стяжке, то и о ней родимой забывать тоже не стоит.