15.11.2012 в 15:38:42
ksiman,
Если я правильно понял всю полученную мной информацию, то стабилизатор он и в Африке стабилизатор! Они не подразделяются на компьютерный и бытовой. ТАК ВЫРАЗИЛСЯ ПРОДАВЕЦ в компьютерном магазине. Просто время переключения между обмотками у всех разное. Один быстро реагирует на перепад напряжения, другой медленно.
15.11.2012 в 16:13:37
да, скорее всего
16.11.2012 в 09:51:13
игорь1979 написал : стабилизатор он и в Африке стабилизатор!
нет, стабилизаторы делятся по принципу действия на несколько типов: Без аккумулятора: релейные (ступенчатая регулировка путём подключения/отключения вольтдобавки) сервоприводные феррорезонансные
с аккумулятором: on-line (двойного преобразования) с байпасом
19.11.2012 в 14:57:59
Докладываю. Дом в деревне. Ввод - СИП 2х16. Напруга в хорошие времена 190 вольт, под 2-мя киловаттами нагрузки проседает на 16 вольт. Плохо. В плохие времена 150-160 вольт на холостом ходу. Установлен стабилизатор Прогресс 10000L. Под 2-мя киловаттами нагрузки входное проваливается аж до 120 вольт. Впервые вижу такую сеть.
19.11.2012 в 17:24:51
Извините, не очень понял. То есть стабилизатор Прогресс 10 000 не вытягивает на 220 даже нагрузку в 2 Квт? Или в чем вопрос?
19.11.2012 в 17:36:16
Нет-нет, приведены входные напряжения. За ним всё нормально. Просто сеть с Iкз=100А мне до того представлялась чем-то фантастическим.
19.11.2012 в 17:40:34
ааа.. ну тогда понятно.. потому как Прогресс нормальные стабилизаторы.. без закидонов всегда были.. А так, то что Вы описываете обычная ситуация у многих уже людей, к сожалению качество сети все падает... в Краснодаре продаем стабилизаторы, уже некоторые по два ставят - один со 100 до 150, другой со 150 до 220 :)
19.11.2012 в 21:55:48
На даче уже три года использую 2 китайских механических стабилизатора (по 1 квт) для зарядки аккумуляторов (телефоны, шуруповерты итд). Нареканий нет. В этом году взял 5-ти квт РЕСАНТУ. Через месяц начала внутри искрить, но до этого в сарае мигали и буквально взорвались две лампочки, и сгорела лампа подсветки у ноутбука. Стремно. Кстати, заметил, что у всей современной бытовой электронике отличная встроенная защита. лампочки тускнеют и мерцают, а телевизору - нипочем.
20.11.2012 в 09:54:31
Edicon написал : Кстати, заметил, что у всей современной бытовой электронике отличная встроенная защита. лампочки тускнеют и мерцают, а телевизору - нипочем.
Заслуга импульсных блоков питания. Вон, на зарядках для сотовых посмотрите: входное напряжение 100-250В. Им пофиг на всякие просадки.
20.11.2012 в 16:10:19
Edicon написал : В этом году взял 5-ти квт РЕСАНТУ. Через месяц начала внутри искрить, но до этого в сарае мигали и буквально взорвались две лампочки, и сгорела лампа подсветки у ноутбука. Стремно.
как-то без эмоций пишите :) ту должен быть трехэтажный мат
20.11.2012 в 23:20:21
Netlog написал : Под 2-мя киловаттами нагрузки входное проваливается аж до 120 вольт.
Длинная линия Перегруженная ТП Подгоревший ноль Я бы проверил для начала ноль, была история такая же со стабом у клиента. Походу элетрики намутили что то в ТП-шке с нулем.Дали задание протянуть и все заработало , в смысле падение напруги стало 10-15 вольт а не 100 от чайника
12.12.2012 в 23:36:31
Здрасте! Скажите русским языком мужики! Есть водяной насос на 750 Ватт, а напряжение в сети падает до 160 вольт. Из-за этого реле насоса не выкл. Какой нужен тут стабилизатор напряжения? Мощность (реальная т.е не VA а в Wt)? Механический или электронный? На сайтах по разному пишут. На форуме может и есть ответ, но простите долго искать. Помогите!
13.12.2012 в 15:38:12
Привет всем!А куда можно применить стабилизатор напряжения СТБ-200?
13.12.2012 в 15:49:58
Гриндвич написал : ...Есть водяной насос на 750 Ватт, ... Какой нужен тут стабилизатор напряжения?...Помогите!
Посмотрите на шильдике эл. двигателя насоса, там возможно есть величина "отношение пускового тока к номинальному" или "Iпуск" если нет, то обычно эта величина в пределах 4,8-6,2 к номинальному току. Берем 6,2, получается, что стабилизатор надо на 5 кВт. Для насоса покатит электронный "Ресанта". А уж по качеству "Ресанты" - как повезет.
13.12.2012 в 16:21:55
Baho написал : Берем 6,2, получается, что стабилизатор надо на 5 кВт.
ИМХО, такой рассчет некорректный. Зачем подбирать стаб номиналом как пусковой ток насоса? Стабилизаторы тоже перегрузку выдерживают кратковременную. 5000ВА - это уж слижком большой запас.