Звонил в сервис - говорят, плату надо менять. Неправильно определяет входящее напряжение.
15.11.2013 в 15:23:40
Звонил в сервис - говорят, плату надо менять. Неправильно определяет входящее напряжение.
16.11.2013 в 00:30:34
Мастер220 написал : Разбейте нагрузки по группам до 6...7 кВт и подключите через дешёвые релейные стабилизаторы. Раза в два сэкономите
Спасибо, так как напряжение в пределах 205-225 пока ограничились защитой от перепадов на холод. и тв.
17.11.2013 в 07:41:47
Доброе утро.POWERMAN AVS1000P приобретен для питания водяного насоса 300Вт .У СТАБИЛИЗАТОРА постоянно включен вентилятор охлаждения\что не есть хорошо в моем случае\в моделях от 3000 и выше вентилятор включается от температуры.Вопрос можно отключить вентилятор совсем\работа периодическая\или впаять датчик температуры на данную модель.Если можно то какой.Спасибо.
17.11.2013 в 21:45:30
silencer написал : Откуда такая цифра 356?
Вообще, на выходе дешёвых стабилизаторов обычно индицируется прошитая цифра "220", чтобы потребитель на заморачивался ненужной информацией. Здесь явная неисправность вольтметра. Все стабилизаторы, имеющиеся в продаже, при 380В выходят из строя или входят в режим защиты. А Ваш - цел.
17.11.2013 в 21:51:48
лодя написал : Вопрос можно отключить вентилятор совсем
Не рекомендую. Если вентилятор есть и работает постоянно, значит всё изделие рассчитано на такой режим охлаждения.
лодя написал : впаять датчик температуры на данную модель.
Если Вы сами умеете паять и знаете, куда ставить датчик, разговор предметный. Если нет - дешевле купить стабилизатор 3000ВА. Впрочем, если умеете паять, всё равно купить стабилизатор на 3000ВА будет дешевле, т.к. термореле, да ещё с датчиком - штука не копеечная.
17.11.2013 в 23:08:23
Мастер220 написал : Вообще, на выходе дешёвых стабилизаторов обычно индицируется прошитая цифра "220", чтобы потребитель на заморачивался ненужной информацией.
Есть такой грешок, но обычно они кажут хитрее: когда на выходе 205-235 кажут ровно 220В, а за этими пределами кажут от балды
18.11.2013 в 06:37:46
ksiman написал : а за этими пределами кажут от балды
Такое первый раз слышу. Сколько в этом смысла? Проще прошить что-нибудь типа HI и LO
18.11.2013 в 06:50:44
Мастер220 написал : Такое первый раз слышу. Сколько в этом смысла?
Сам был немало удивлён. Логика действительно непонятна. LO и HI они действительно пишут, но уже когда выходное напряжение отключено. А вот например при напряжении на выходе 200В, показывают где-то 210-215B. Такое ощущение, что контроллер старается подтянуть показания к номиналу
18.11.2013 в 07:48:33
ksiman написал : А вот например при напряжении на выходе 200В, показывают где-то 210-215B. Такое ощущение, что контроллер старается подтянуть показания к номиналу
Ага, есть какая-то зависимость от напряжения на входе. Значение 220 не фиксировано, но и не соответствует действительности.
18.11.2013 в 10:33:03
Johnny27 написал : Ага, есть какая-то зависимость от напряжения на входе. Значение 220 не фиксировано, но и не соответствует действительности.
Господа! О чем Вы говорите. За 4000 рублей хотите 220 вольт. Специально указывают, что разброс по выходу +- 8%. За копейку канарейку, чтобы пела и не ела. Это только в сказках.
18.11.2013 в 10:40:42
Разговор об индикации выходного напряжения. Не гоже ему залипать на 220В :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу