Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

03.11.2011 в 12:04:19

Alexiy написал : 200 Вт на 30 м кабель 1,5 мм2 - это почти 30% потери напряжения

Пересчитывать не хочется, но кажись... нолик лишний.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

03.11.2011 в 12:24:13

sergey_sav написал : Пересчитывать не хочется, но кажись... нолик лишний.

Нет, всё нормально. 60 метров полторашки = 0,8 ома,
200 Вт = 8,33 А * 24 В Падение только в кабеле получается 6,67 вольта. А тут ещё косинус фи :) Т.е. надо брать квадрата 4.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

03.11.2011 в 19:42:30

Netlog написал : с 24-мя вольтами связываться можно только в одном случае - если у нас есть аккумуляторное резервирование на случай отключения 220В.

Так можно инвертор с аккумуляторами поставить, ведь отключения реже, чем штатная работа надеюсь будут. Кабель можно и в гофру уложить при желании.

Alexiy написал : Ничего подобного. Я разве про выбор кабеля по нагреву говорил? Я про падение напряжения. 200 Вт при 24 В при cos fi = 0.6 (e мелких движков это бывает) получаем примерно 14 А. Кабель 1,5 мм2 подходит по нагреву, но уже без запаса.

Alexiy написал : Теперь считаем по падению напряжения: 200 Вт на 30 м кабель 1,5 мм2 - это почти 30% потери напряжения, то есть, не факт, что движок потянет, а электроника скорее всего даст сбой. Учитывая пусковой ток (до 6-кратного и cos fi до 0,6) - схема работать гарантированно не будет.

Даже если так можно с запасом подобрать это не проблема. Зато безопасность выше:)

Alexiy написал : Да и не надо туда даже УЗО ставить.

На вводе стоит уже, хотя можно и до него подключить на автоматику. Если 220В, то 1,5мм2 меди точно должно хватить со всеми пусковыми токами, верно?

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

03.11.2011 в 20:22:14

Tool написал : Так можно инвертор с аккумуляторами поставить, ведь отключения реже, чем штатная работа надеюсь будут.

Можно. Но дороже. И КПД падает.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

04.11.2011 в 19:29:15

Netlog написал : И КПД падает.

Мелочь поскольку в таком режиме совсем нечасто будет работать.

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

04.11.2011 в 22:55:32

Подключал рольставни в магазине. Блок электроники стоял в подсобке у щита, рядом стоял двухклавишный переключатель с самовозвратом. К воротам тянул 4 х 2,5 (брал два ВВГнг 3 х 2,5), автомат в щите стоял на 6А (неожидали установки таких ворот), лучше поставить диф.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

05.11.2011 в 10:24:57

MAVr 34 написал : К воротам тянул 4 х 2,5 (брал два ВВГнг 3 х 2,5), автомат в щите стоял на 6А (неожидали установки таких ворот), лучше поставить диф.

Конечно для такого то кабеля автомат и побольше надо.

Да, у закатывающихся ворот рычаг для ручной намотки обычно делают? Как на роль-ставнях например. Мало ли автоматика выйдет из строя, двигатель (напряжение то можно бесперибойником восстановить)

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.11.2011 в 10:46:51

Автомат защищает и кабель, и устройство на нём. Так что установка 6А автомата может быть необходиой. У откатных ворот часто есть механизмы отключения привода, и тогда они вручную закатываются.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

05.11.2011 в 17:34:05

Netlog написал : У откатных ворот часто есть механизмы отключения привода, и тогда они вручную закатываются.

А у закатывающихся ворот бывают такие механизмы?

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.11.2011 в 18:36:17

Tool написал : А у закатывающихся ворот бывают такие механизмы?

Ворота бывают:

  • распашные;
  • откатные;
  • секционные;
  • рулонные. Откатные, они же сдвижные, и, вероятно, вы или у вас они же называются закатными. Первый раз слушу.
0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

05.11.2011 в 22:18:27

Один и то же механизм в разных конторах называют по разному. На любом механизме есть ручной привод на случай отключения эл.питания. Во всяком случае мне другие не попадались.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.11.2011 в 22:34:13

Tool написал : На вводе стоит уже, хотя можно и до него подключить на автоматику.

Если уже, то пусть будет. Убирать не нужно.

Tool написал : Если 220В, то 1,5мм2 меди точно должно хватить со всеми пусковыми токами, верно?

Длина какая? Мощность какая? 1,5 мм2 может и на 220 может оказаться маловато. Ещё от требований нагрузки будет зависеть - насколько чувствительна к колебаниям напряжения.

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

05.11.2011 в 23:39:17

Я думаю под закатными он подразумевает рулонку . И кстати рулонка тоже бывает без аварийки (кочерги ) . Я в магазинах без дополнительного входа ставил такие ,плюс бесперебойник для компа . Нормально пашет .

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

07.11.2011 в 15:07:48

Netlog написал : Ворота бывают:

  • распашные;
  • откатные;
  • секционные;
  • рулонные.

Ну не так выразился разве не понятно, закатывающиеся это рулонные имеется в виду :) где секция узенькая такая идет))

Alexiy написал : Если уже, то пусть будет. Убирать не нужно.

ок понятно

Alexiy написал : Длина какая? Мощность какая?

Длина небольшая где-то 12-15 до щита, мощность не знаю, здесь же в теме сказали около 200вт. Такой провод длительно выдерживает под 18А токи без такого уж значительного падения напряжения при разумных длинах конечно)) У меня даже программка где-то была там расчет падения напряжения в зависимости от длины провода был. Можно прикинуть будет.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

07.11.2011 в 15:28:14

при 15 м и 0,2 кВт даже с учётом 6-кратной перегрузки в момент пуска на 1,5 мм2 меди будет всего 1% падения напряжения в 1-фазной сети 220 В. Пройдёт.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу