03.11.2011 в 12:04:19
Alexiy написал : 200 Вт на 30 м кабель 1,5 мм2 - это почти 30% потери напряжения
Пересчитывать не хочется, но кажись... нолик лишний.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
03.11.2011 в 12:24:13
sergey_sav написал : Пересчитывать не хочется, но кажись... нолик лишний.
Нет, всё нормально. 60 метров полторашки = 0,8 ома,
200 Вт = 8,33 А * 24 В
Падение только в кабеле получается 6,67 вольта. А тут ещё косинус фи :)
Т.е. надо брать квадрата 4.
03.11.2011 в 19:42:30
Netlog написал : с 24-мя вольтами связываться можно только в одном случае - если у нас есть аккумуляторное резервирование на случай отключения 220В.
Так можно инвертор с аккумуляторами поставить, ведь отключения реже, чем штатная работа надеюсь будут. Кабель можно и в гофру уложить при желании.
Alexiy написал : Ничего подобного. Я разве про выбор кабеля по нагреву говорил? Я про падение напряжения. 200 Вт при 24 В при cos fi = 0.6 (e мелких движков это бывает) получаем примерно 14 А. Кабель 1,5 мм2 подходит по нагреву, но уже без запаса.
Alexiy написал : Теперь считаем по падению напряжения: 200 Вт на 30 м кабель 1,5 мм2 - это почти 30% потери напряжения, то есть, не факт, что движок потянет, а электроника скорее всего даст сбой. Учитывая пусковой ток (до 6-кратного и cos fi до 0,6) - схема работать гарантированно не будет.
Даже если так можно с запасом подобрать это не проблема. Зато безопасность выше:)
Alexiy написал : Да и не надо туда даже УЗО ставить.
На вводе стоит уже, хотя можно и до него подключить на автоматику. Если 220В, то 1,5мм2 меди точно должно хватить со всеми пусковыми токами, верно?
03.11.2011 в 20:22:14
Tool написал : Так можно инвертор с аккумуляторами поставить, ведь отключения реже, чем штатная работа надеюсь будут.
Можно. Но дороже. И КПД падает.
04.11.2011 в 19:29:15
Netlog написал : И КПД падает.
Мелочь поскольку в таком режиме совсем нечасто будет работать.
04.11.2011 в 22:55:32
Подключал рольставни в магазине. Блок электроники стоял в подсобке у щита, рядом стоял двухклавишный переключатель с самовозвратом. К воротам тянул 4 х 2,5 (брал два ВВГнг 3 х 2,5), автомат в щите стоял на 6А (неожидали установки таких ворот), лучше поставить диф.
05.11.2011 в 10:24:57
MAVr 34 написал : К воротам тянул 4 х 2,5 (брал два ВВГнг 3 х 2,5), автомат в щите стоял на 6А (неожидали установки таких ворот), лучше поставить диф.
Конечно для такого то кабеля автомат и побольше надо.
Да, у закатывающихся ворот рычаг для ручной намотки обычно делают? Как на роль-ставнях например. Мало ли автоматика выйдет из строя, двигатель (напряжение то можно бесперибойником восстановить)
05.11.2011 в 10:46:51
Автомат защищает и кабель, и устройство на нём. Так что установка 6А автомата может быть необходиой. У откатных ворот часто есть механизмы отключения привода, и тогда они вручную закатываются.
05.11.2011 в 17:34:05
Netlog написал : У откатных ворот часто есть механизмы отключения привода, и тогда они вручную закатываются.
А у закатывающихся ворот бывают такие механизмы?
05.11.2011 в 18:36:17
Tool написал : А у закатывающихся ворот бывают такие механизмы?
Ворота бывают:
05.11.2011 в 22:18:27
Один и то же механизм в разных конторах называют по разному. На любом механизме есть ручной привод на случай отключения эл.питания. Во всяком случае мне другие не попадались.
05.11.2011 в 22:34:13
Tool написал : На вводе стоит уже, хотя можно и до него подключить на автоматику.
Если уже, то пусть будет. Убирать не нужно.
Tool написал : Если 220В, то 1,5мм2 меди точно должно хватить со всеми пусковыми токами, верно?
Длина какая? Мощность какая? 1,5 мм2 может и на 220 может оказаться маловато. Ещё от требований нагрузки будет зависеть - насколько чувствительна к колебаниям напряжения.
05.11.2011 в 23:39:17
Я думаю под закатными он подразумевает рулонку . И кстати рулонка тоже бывает без аварийки (кочерги ) . Я в магазинах без дополнительного входа ставил такие ,плюс бесперебойник для компа . Нормально пашет .
07.11.2011 в 15:07:48
Netlog написал : Ворота бывают:
- распашные;
- откатные;
- секционные;
- рулонные.
Ну не так выразился разве не понятно, закатывающиеся это рулонные имеется в виду :) где секция узенькая такая идет))
Alexiy написал : Если уже, то пусть будет. Убирать не нужно.
ок понятно
Alexiy написал : Длина какая? Мощность какая?
Длина небольшая где-то 12-15 до щита, мощность не знаю, здесь же в теме сказали около 200вт. Такой провод длительно выдерживает под 18А токи без такого уж значительного падения напряжения при разумных длинах конечно)) У меня даже программка где-то была там расчет падения напряжения в зависимости от длины провода был. Можно прикинуть будет.
07.11.2011 в 15:28:14
при 15 м и 0,2 кВт даже с учётом 6-кратной перегрузки в момент пуска на 1,5 мм2 меди будет всего 1% падения напряжения в 1-фазной сети 220 В. Пройдёт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу