Аватар пользователя
helin

Местный

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2010 в 13:33:36

На кухне установлена газовая колонка. Прямо рядом с ней стоит газовая плита. То есть колонка, разумеется, выше и сбоку, но рядом, близко. Хотели бы решить проблему с паром, запахами, копотью и всем прочим, что выделяется в процессе готовки. Но если ставить бытовую кухонную вытяжку, она окажется прямо рядом с колонкой. Читала, что в одном помещении устанавливать газовую колонку и принудительную вытяжку нельзя (тем более, наверное, в непосредственной близости).

Может ли кто-нибудь что-нибудь посоветовать? Существуют ли непринудительные вытяжки для кухонных плит? Заранее спасибо.

(На всякий случай: этаж последний; колонка установлена практически возле окна; вытяжная труба от неё проведена к вентканалу/дымоходу (старый фонд, прежде было печное отопление), решётка естественной вентиляции расположена ниже; расстояние до вентканала от плиты и колонки примерно три-три с половиной метра. Делать что-либо неразрешённое, тем более реально опасное, не хотелось бы.)

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

09.07.2010 в 14:02:09

Почитайте эту и эту ветки на форуме вентиляционщиков.

helin написал : колонка установлена практически возле окна; вытяжная труба от неё проведена к вентканалу/дымоходу (старый фонд, прежде было печное отопление), решётка естественной вентиляции расположена ниже

Вы ничего не путаете? Объединять дымоход с вентиляцией запрещено.

0
Аватар пользователя
helin

Местный

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2010 в 14:25:51

Большое Вам спасибо! Тогда развейте последние сомнения, пожалуйста. Я правильно поняла, что рециркуляционный очиститель в данном случае вполне безопасен?

0
Аватар пользователя
helin

Местный

Регистрация: 28.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

09.07.2010 в 14:28:53

AlexEE написал : Вы ничего не путаете? Объединять дымоход с вентиляцией запрещено.

Я не утверждала, что они объединены... Я написала через дробь, потому что не была уверена, какое название в данном случае будет правильно употребить, ибо очень плохо в этом разбираюсь. Нам колонку и всё с ней связанное устанавливали специалисты официальных газовых служб, и я сама тогда не вдавалась в детали очень подробно.

0
Аватар пользователя
AlexEE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1348

09.07.2010 в 14:41:36

helin написал : Я правильно поняла, что рециркуляционный очиститель в данном случае вполне безопасен?

Да.

0
Аватар пользователя
левша

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1401

25.01.2012 в 11:06:34

почитал форум по ссылке-спасибо за ссылку. удивляет категоричность товарища, утверждающего что вытяжка и колонка несовместимы ибо невозможно сделать защиту от дурака. Мне подумалось- если нельзя, чтобы одновременно работали колонка и вытяжка, то почему их не синхронизировать. у меня стоит колонка -автомат аристон, в ней для поджига батарейка 1,5 вольта. Без батарейки колонка не поджигается-а значит наверняка подача газа автоматически будет перекрыта,-если потекла вода но батарейки нет? Если установить переключатель вентилятор-поджиг газа-тогда колонка не зажжется при работающем вентиляторе. тут две проблемки-1) переключать надо независимые линии-220в и 1,5 в и 2) колонка должна выключится если при работающей колонке переключиться на вентилятор- работающей колонке электричество так понимаю уже не нужно, тогда надо отключать воду... Другой вариант- электрический вентиль от потопа-поставить перед колонкой на горячую воду и установить переключатель вытяжка/вентиль. Включаешь вытяжку-пошла фаза на вентиль и даже если колонка работала, она выключается. А на окно поставить размыкатель вентилятора- пока окно не откроешь, вентилятор не включится. иногда на кухне такая душегубка, что готов понести некоторые неудобства в виде клацания переключателем. Что думаете об этих вариантах?

0
Аватар пользователя
левша

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Казань

Сообщений: 1401

25.01.2012 в 11:54:35

еще интересно-в хрущевках под подоконником отверстие 15 на 15- не для приточки ли по случаю работы газовой колонки?

0
Аватар пользователя
minimaxx

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Николаев

Сообщений: 165

03.02.2012 в 17:46:40

вполне нормально работают у меня вытяжка и беретта идрабаньо11 - ни разу за пять лет не тухла от разрежения/падения тяги - в кухонной двери внизу вырез для подсоса воздуха, датчик тяги в норме