Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.07.2010 в 14:32:02

viton написал : Насчет глушителей - большие сомнения.

Зря. Без них слышимость с улицы будет как при открытом окне, даже когда выключена приточка. Я делал приточку в спальню, чтобы можно было спать с включенным наддувом. Ввод канала 125 мм через капитальную стену сделан метровым цилиндрическим глушителем. Ввод сразу за батареей отопления - этим законно решен вопрос с подогревом приточного воздуха. Температура подогрева регулируется вручную краном на батарее. Сам вентилятор в шумозащитном боксе установлен на балконе на амортизирующем резиновом коврике. Соединен с заборником воздуха с улицы и глушителем двумя кусками гибкого шумозащитного воздуховода по метру длиной. Все равно, для возможности спать пришлось сильно снизить производительность вентилятора - с паспортных 240 кубометров до 30 в час. Сделано это питанием мотора через трансформатор. Экспериментально подобрано для моего вентилятора вместо 220 паспортных вольт примерно 80 вольт. Чтобы трансформатор не было слышно (у меня гиперчувствительный по ночам слух), он тоже установлен на балконе. Зато уже лет пять сплю в тишине на свежем воздухе.

0
viton
viton
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

15.07.2010 в 16:02:53

Vladimir_Vas написал : Сообщение от viton Насчет глушителей - большие сомнения.

Зря.

А Вы анализ воздуха делали? Повторюсь: сомнения не в необходимости глушителя, а в качестве материалов, из которых он изготовлен. Дышать минеральной пылью ( а глушитель стоит после фильтров) не очень прельщает.

0
viton
viton
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

15.07.2010 в 16:26:56

Ким написал : Минимум если все оборудование поставить по прямой длина получится от 1,5 метра и больше.

Я тоже люблю цифры!!!:o
Два 150 колена - 40см, вентилятор - 48см, канальный нагреватель 2,5КВт - 40см. Остаются честные 20см на соединительные дела, если не ставить фильтр. Глушитель - в стену, она 55 см , дальше - короб из ГК. Больше всего смущает, что первое вентиляционное отверстие получается всего в 30 см от глушителя.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12774

15.07.2010 в 16:48:44

viton написал : Я тоже люблю цифры!!

Да это, мне кажется, сейчас не важно, сначала надо разобраться с оборудованием и схемой. А вот уже потом - что и куда вешать.

viton написал : первое вентиляционное отверстие получается всего в 30 см от глушителя.

неудачное место....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

15.07.2010 в 17:27:15

viton написал : Дышать минеральной пылью ( а глушитель стоит после фильтров) не очень прельщает.

Там мембрана ветрозащитная между минватой и внутренним перфорированным кожухом. При покупке в этом легко убедиться самому.

0
viton
viton
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

15.07.2010 в 19:36:56

Vladimir_Vas написал : Там мембрана ветрозащитная

Попадается слово "стекловолокно".

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

20.07.2010 в 15:50:08

viton написал : Попадается слово "стекловолокно".

Да Вы своими глазами гляньте! У меня - мембрана, ее руками потрогать можно было.

0
viton
viton
Местный

Регистрация: 28.05.2010

Красногорск

Сообщений: 110

20.07.2010 в 16:05:45

Vladimir_Vas написал : Да Вы своими глазами гляньте! У меня - мембрана, ее руками потрогать можно было.

Рад за Вас! А мне попалось ЭТО http://zavodsezon.ru/catalogue/detail.php?cat_id=43&id=1235 "от выдувания минеральную вату защищает стеклоткань." вот еще http://www.ventoss.ru/catalog/1/17.html "Для поглощения лишних шумов при изготовлении шумоглушителей используются натуральные и синтетические материалы: стекловата со специальным покрытием, минеральная вата"

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу