15.07.2010 в 12:44:01
Andry59 написал : А Вы смотрели по время-токовой характеристике сколько автомат на 13А будет откл. 16А
Так максимум - 14.54А, а он, этот максимум и будет востребован в случае пуска холодильника в течении короткого времени.
Andry59 написал : А автомат защиты однофазный подошел бы у него 2 полюса.
Вы про 1P+N ?
15.07.2010 в 12:54:42
Sundy написал : Так максимум - 14.54А, а он, этот максимум и будет востребован в случае пуска холодильника в течении короткого времени.
Для этого и характеристиа С -отстройка от пуска, а биметаллическая пластинка теплового расцепителя должна негреваться в зависимости от тока и при 1,05 номинала длительного тока вообще не сработает. После нескольких срабатываний пластинка может деформироваться и изменить уставку и не помню есть там температурная компенсация от внешней среды. А время-токовые характеристики есть в паспорте автомата.
Sundy написал : Вы про 1P+N ?
Нет я о Z-MS 16/2
Возможно лучше подойдет что-то наподобие этого
15.07.2010 в 13:20:02
Я думаю генератор защищать не надо.Пусковые токи холодильника будут выбивать автомат.Защитить надо провод от генератора.При перегрузке генератор "захлебнётся" и сам вырубится.
15.07.2010 в 13:54:44
Andry59 написал : ...После нескольких срабатываний пластинка может деформироваться и изменить уставку...
И что у всех производителей такие ненадёжные автоматы, что после нескольких срабатываний изменяют уставку?
Andry59 написал : Нет я о Z-MS 16/2 Или типа LSS-1/2 от АВВ
А вы, простите, обращали внимание на цену такого рода устройств от ABB или Легранд?
Genich.60 написал : При перегрузке генератор "захлебнётся" и сам вырубится.
Т.е. сгорят его обмотки?
PS Уважаемые форумчане, пожалуйста внимательней прочитайте мой первый пост - я прошу помощи в приобретении конкретного изделия...В худшем случае мне придётся ждать эти самые недели.
15.07.2010 в 14:09:19
Sundy написал : Т.е. сгорят его обмотки?
Просто двигатель не потянет нагрузку и остановится.И вообще в генераторе должна быть встроенная защита от перегруза.
18.07.2010 в 23:02:08
А что мешает, как временную меру, на зти самые недели взять автомат на 10а. Или религия не позволяет купить лишний автомат?
19.07.2010 в 09:11:33
Sundy написал : Так максимум - 14.54А, а он, этот максимум и будет востребован в случае пуска холодильника в течении короткого времени. ... На даче живут мои отнюдь не молодые и продвинутые в техническом плане родители
и при возникновении пускового тока при включении холодильника (на фоне ещё какого-то потребителя) 10А благополучно "вышибет", так они не набегаются к щитку на 2 этаж что-бы его каждый раз включать...
У вас там что промышленный холодильник размером с комнату? Вы табличку заводскую на своем холодильнике смотрели? Я вот открываю дверь своего двухкомпрессорного Боша и читаю 1,6А, 160Вт, лампочки 2х15Вт. Как видим указанный ток раза в два больше, чем потребляемая мощность. Это и есть пусковой ток обоих компрессоров холодильника. До 10А он никак не дотягивает. Причем практически на порядок не дотягивает. Время пуска измеряется долями секунды. Ну и с какого будуна автомат будет вышибаться?
Кто вообще запустил эту байку про 10-16А пускового тока у холодильника? :a
Даже в Советском Союзе кратность пускового тока асинхронников никогда не превышала 7. И то семерочка допускалась для двигателей мощностью в 5000кВт. Для мелких двигателей допустимая цифра всегда была намного ниже. У буржуев же пусковые токи ограничивались жестче чем у нас ибо нагрузка на сеть была приоритетнее размеров двигателя.
22.07.2010 в 00:53:43
Smulev написал : А что мешает, как временную меру, на зти самые недели взять автомат на 10а. Или религия не позволяет купить лишний автомат?
почему, есть и не один, как временная мера пойдёт, просто не хочется опять в щитке ковыряться.
SVKan написал : Я вот открываю дверь своего двухкомпрессорного Боша и читаю 1,6А, 160Вт,
Это последнее время появилось всё энергосберегающее, да с индексом "А", а на дачах стоит всякое старьё, надо отдать должное до сих пор это старье работает.
22.07.2010 в 06:58:03
Sundy написал : Это последнее время появилось всё энергосберегающее, да с индексом "А", а на дачах стоит всякое старьё, надо отдать должное до сих пор это старье работает.
Индексы вешаются по потреблению по "заданному циклу" за год. Если обращали внимание на таблички с такими индексами, то там пишут объемы холодильной и морозильной камеры и энергопотребление в кВт/часов в год. Экономия достигается не только и не столько КПД компрессора, сколько толстой качественной изоляцией камер. Смотрим на два холодильника того же Боша, один класса С второй класса А. У первого толщина боковой стенки около 2см, у второго в два раза больше. Вот и вся разница. Второй соответственно включается реже и на менее продолжительное время. Потому и потребляет "за год" он меньше. Вот по этому показателю на него и повесили лучший индекс. Кстати компрессоры сейчас почти на всех буржуйских холодильниках одинаковы. Количество фирм их выпускающих пересчитывается по пальцам одной руки. Данфосс, Мацушита ну может сейчас еще кто-нибудь добавился...
Что касается старых холодильников, то кратность пускового тока существенно не отличается. Мощность тоже. Во всяком случае, отличие не на порядок. На режим он выходит почти те же сутки, что и современные. То бишь производительность была примерно той же. КПД изменился максимум на несколько процентов. И то не факт. Фреон все таки эффективнее, чем пентан используемый сейчас в угоду зеленым. А компрессор был один на все. И морозильная камера была в разы меньше...