Можно ли регулировочный вентиль ДАНФОС RTD использовать как запорный или надо ставить еще и шаровой.Речь идет о ЦО естественно.

0
/random
/random
Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

18.07.2010 в 20:47:16

чисТа теоретически - да, с использованием сервисной рукоятки 013G3300 (отключения отопительного прибора при сервисных работах ) , рек. цена за 20 евриков. Но лучше - отдельный кран Зы И теперь клапан не rtd-g, а RA-G ttp://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/562291_MNU17416419_SIT130.html

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

18.07.2010 в 21:12:12

ALLL написал : Речь идет о ЦО

нужно поставить дублирующий шаровой, потому что клапан может засорится и перестать держать.

0
ALLL
ALLL
Новичок

Регистрация: 28.09.2008

Москва

Сообщений: 49

18.07.2010 в 21:25:39

Т.Е. вверху (на подаче) шаровой+регулирующий,внизу-шаровой.

0
ALLL
ALLL
Новичок

Регистрация: 28.09.2008

Москва

Сообщений: 49

18.07.2010 в 21:30:24

А еще-чем новый ДАНФОС лучше,чем старый RTD.

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

18.07.2010 в 21:47:17

ALLL написал : Т.Е. вверху (на подаче) шаровой+регулирующий,внизу-шаровой.

может быть нижняя подача, нужно выяснить

0
Вложение
ALLL
ALLL
Новичок

Регистрация: 28.09.2008

Москва

Сообщений: 49

18.07.2010 в 22:19:33

Да наверно это самый опмальный вариант-только немного неэстетично с двумя шаровыми более красиво.

0
sultan
sultan
Местный

Регистрация: 02.08.2009

Москва

Сообщений: 275

18.07.2010 в 22:30:09

ALLL написал : немного неэстетично с двумя шаровыми более красиво.

Зато есть возможность регулировки

0