04.08.2010 в 03:08:38
Вопрос пока спустился на тормозах, квартира родителей, сантехник уверяет что горячее 90С у нас воды не бывает, и что у них в котельной на такой же металлопластик все подключено, а воевать родители не хотят.
Фотку сделать можно конечно, в ближайшее время.
04.08.2010 в 18:27:00
DjAndy написал : а воевать родители не хотят.
Зря. Гидравлика конкретного стояка нарушена."Спец" сам того особо не понимая, сделал дроссель. P.S: Обманчивое чувство насчет местного сантехника,дескать если что,то он тут как тут. Может просто уволиться к тому времени,да и если что,спросить не с кого в любом случае. Частное лицо (он),частным лицам (родителям),в частном порядке,что-то там наделало,кто крайний если что?
04.08.2010 в 23:35:55
DjAndy написал : сантехник уверяет что горячее 90С у нас воды не бывает
05.08.2010 в 13:41:35
Вот так это выглядит в общем
05.08.2010 в 13:48:23
Заузил раз в 16, если точнее :) Полный п..тс.
05.08.2010 в 14:56:37
Вообще все не так плохо с точки зрения заужения, потому что старая батарея тоже была на трубах с заужением до похожего на теперешний металлопластик диаметра, просто эти заужения отпилили вместе с батареей.
05.08.2010 в 17:03:17
Vodya написал : Заузил раз в 16, если точнее
Не пугайте:),раз в пять,не более.
05.08.2010 в 21:52:17
DjAndy написал : старая батарея тоже была на трубах с заужением до похожего на теперешний металлопластик диаметра
Что раза в 4 превышало по площади сечение нынешних фитингов 1/2" на мп.
Suever написал : Не пугайте,раз в пять,не более
Подозреваю, что имелся в виду диаметр, а не площадь сечения? :)
05.08.2010 в 22:07:58
Vodya написал : а не площадь сечения?
Именно площадь живого сечения. Ду стали делим на Ду цанги МП,полученное возводим в квадрат,все просто.:)
05.08.2010 в 22:16:33
2Suever
Можно подробнее про 1/2" фитинги мп, имеющие диаметр в самом узком месте 0.45 от диаметра дюймовой трубы?
05.08.2010 в 22:24:54
Vodya написал : имеющие диаметр в самом узком месте 0.45
В миллиметрах плиз укажите.:)
05.08.2010 в 22:34:29
В "корнях из пяти" чем не подходит? :)
05.08.2010 в 22:37:39
Ладно, не будем засорять тему. Внутренний диаметр дюймовочки около 25мм. Хочу увидеть фиттинг для 1/2 металлопластиковой трубы, с диаметром в самом узком месте не менее 11мм.
05.08.2010 в 22:41:42
Vodya написал : Внутренний диаметр дюймовочки около 25мм.
Vodya написал : фиттинг для 1/2 металлопластиковой трубы, с диаметром в самом узком месте не менее 11мм.
Итого площадь живого сечения уменьшена в 5.2 раза. Как и писАл выше.:)
05.08.2010 в 22:44:06
Ага, а можно такой фитинг-то увидеть? А то больше по 7-8мм не встречал.