А кто чем в щитке разводку делает? ПВ-3 + опрессовка или "моножила" (типа провода из NYMа)?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

14.08.2010 в 20:52:53

Сегодня щиток делал для дачи, потрошил ВВГ 4 кв.мм для 25 А пойдет и несказать что трудно гнуть, ну если больше нужно сечение, да моно жилой тяжко.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.08.2010 в 20:59:58

2MP42B ПВ-3 + опрессовка удобнее и эстетично. ПВ-1 нужна практика. Иногда смешанно.

0
DJ1979
DJ1979
Новичок

Регистрация: 14.08.2010

Чебоксары

Сообщений: 4

14.08.2010 в 23:17:58

Помогите чайнику. Есть щиток ЩРН-П-6, устанавливаемый в доме, и в котором устанавливаются автоматы, к нему заходят провода с наружнего эл. ящика, а выходят на розеточную сеть, сеть освещения и т.д. А теперь вопрос: входящие провода крепятся на рейку, зажимаются винтами, на рейке есть еще 6 таких же зажимов. Как я понимаю, они должны подключаться к автоматам? Каким проводом, какого сечения? И получается провода от розеточной сети должны подключаться к самим автоматам? Буду благодарен за подробный ответ ))))

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

15.08.2010 в 09:09:37

Что стоит в наружнем ящике, что будет стоять в этом? Сколько заходит проводов, от чего: счетчика, узо.

0
DJ1979
DJ1979
Новичок

Регистрация: 14.08.2010

Чебоксары

Сообщений: 4

15.08.2010 в 22:24:22

Наружний ящик http://www.elektroprom.com/view_prod.php?id=23 с него заходит в щиток провод ввг 3х4. В щитке будут стоять выключатель нагрузки ВН-32 25А, автоматические выключатели ВА 47-29 16А и 20А

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

15.08.2010 в 22:52:34

А УЗО где стоит в наружном? На свет автомат лучше на 10 А и кабель 3х1.5 , а розетки 16 А кабель 3х2.5

0
DJ1979
DJ1979
Новичок

Регистрация: 14.08.2010

Чебоксары

Сообщений: 4

16.08.2010 в 19:36:33

УЗО в наружнем ящике. Насчет автоматов понял, вопрос как соединять автоматы и заходящий в щиток провод?

0
Schneider
Schneider
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Одинцово

Сообщений: 43

17.08.2010 в 11:46:48

Мужики, может не в тему... Можно ли PEN проводник разделить на N и PE сразу после счетчика, и тут же поставить узо?

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

17.08.2010 в 11:53:10

Разделить нельзя, а УЗО поставить можно. РЕN должен быть если медь 10 кв. алюминий 16 И делиться (на шине под разные болты РЕN, РЕ, N, и провод от заземлителя) до вводного автомата , ну ваще здесь об этом уже стоооолько написано в важных темах

0
Schneider
Schneider
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Одинцово

Сообщений: 43

17.08.2010 в 13:25:30

А если мне в дачный дом заходит со столба Ноль и фаза? Если разделю до счетчика, энергосбыт не докопается?

0