19.08.2010 в 16:36:38
2sanykrimea 2Schneider Спасибо! Изучу. Так а вы сами как бы порекомендовали с нулевым (PEN) проводником поступить - по ГОСТу (сначала ноль в счетчик, а потом уже повторное заземление), или сначала повторное заземление, а потом уже к счетчику?
19.08.2010 в 17:18:44
MP42B написал : Так а вы сами как бы порекомендовали
До счетчика и вводного АВ - это если PEN. Если свой контур заземления, то рабочий ноль и заземление вообще нигде не соединяются.
19.08.2010 в 19:00:58
ink_mast написал : До счетчика и вводного АВ - это если PEN. Если свой контур заземления, то рабочий ноль и заземление вообще нигде не соединяются.
Поддерживаю. По схеме
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
20.08.2010 в 09:25:41
TN-C-S допускает разделение в любой точке сети. Соответственно до разделения ТN-C, а после - TN-S. Рабочий ноль не может соединяться с заземлителем - узо будет выбивать. А вот на вводе соединение заземлителя с еще не разделенным PEN в трехфазных сетях обязательно. Не понимаю, почему нельзя разделить за счетчиком, если соблюсти сечения PEN, N, PE?
Система ТТ рекомендована для металлических зданий (гаражи, киоски и т.д.) и требует обязательного заземлителя на вводе.
20.08.2010 в 09:40:12
Schneider написал : почему нельзя разделить за счетчиком
Существует опасность выноса потенциала на РЕ через N.
20.08.2010 в 09:45:11
Мое ИМХО, если при вводе в эксплуатацию у вас нет точных исходных данных про ввод и по схеме, нужно обезопасить прежде всего себя. Сейчас ремонтирую свой домик, так я нахожусь в конце линии(тупик ВЛ) и столбам 40 лет, покасились, при ветре прехлестываются провода, повторного заземления ближайшие 30 столбов (по пути от меня к ТП) не нашел. И у меня единственный выход делать ТТ.
PS А колличество скруток на ВЛ как звезд на небе ))
20.08.2010 в 09:47:59
Во-первых, при утечке сработает узо.
Во-вторых, вынос потенциала никак не зависит от места разделения.
Пока вижу только одно - при атмосферных или иных перенапряжениях, пришедших со стороны сети, может пострадать счетчик.
Ну так поставьте разрядники на вход!
20.08.2010 в 09:56:47
2Schneider У вас каша: УЗО, атмосферные или иные перенапряжения, разрядники. Вопрос был о месте разделения PEN.
20.08.2010 в 10:28:44
Просто прокомментировал более ранние высказывания. Кто-то говорил про удары молний и повреждение счетчика.
20.08.2010 в 23:23:43
У меня на даче, на даче у тети, у деда, у тещи, у знакомых, везде падающие столбы, нет на столбах повторного заземления. Но в домах все стараются из TN-C сделать TN-S. То есть получается TN-C-S. А ведь она очень опасна - при обрыве нуля на столбе, во-первых, есть риск, что долбанет от корпусов через потребители, (если нет повторного заземления). Если есть повторное заземление, то есть риск сгорания PE, если ноль оторвался не прям у вас, а за 3...4 дома до вас.... Ток соседей потечет через вашу "хорошую" землю....
Так почему никто не делает безопасную систему TT?
20.08.2010 в 23:29:48
MP42B написал : Так почему никто не делает безопасную систему TT?
почему никто не делает? Чем они аргументируют?:)
21.08.2010 в 01:15:17
ink_mast написал : почему никто не делает? Чем они аргументируют?
Я думаю, что больше 50 % электриков, работающих в Питере, не скажут вам, что такое TN-C-S или TT. В городах поменьше - ситуация еще хуже. Все знают TN-C-S и делают ее, хотя не знают, как она называется.
21.08.2010 в 03:59:04
Интересно получается: вначале про необходимость запаса проводов, теперь – про заземление. Как-то, не вяжется.
Schneider написал : Ведь тогда есть возможность взять ноль в обход счетчика
Ну и берите, если охота поэкспериментировать. Если счетчик подключен правильно, то это ни на что не повлияет. Если же он подлючен неправильно, то при подключении электрики исправят. Ну, а если не исправят, вот тогда у Вас и будет возможность рискнуть. Правда, когда найдут – пробемы появятся. И, возможно, большие.
MP42B написал : у меня неправильно сделано
Думаю, и впрямь неправильно: голубые – это вход и выход ноля? А белые – 3 фазы? Тогда почему их 5?
Schneider написал : TN-C-S допускает разделение в любой точке сети.
Ну, это не совсем так. А то, ведь есть умники, которые в розетке разделяют. Если следовать Вашей логике, то почему нет?
23.08.2010 в 09:21:51
igor1 написал : Если следовать Вашей логике, то почему нет?
Ну это не я говорил. Тут люди не идиоты и "в любой точке сети" понимают правильно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу