Zdraff написал :
Вода сливается в септик.
Частный дом? Замените автомат на 16А. У УЗО есть два входа и два выхода. Под буковкой N должен входить нулевой провод и выходить на клеммную рейку для нулевых подключений, земляной вывод (жёлто-зелёный) от розетки машинки на этот клеммник не в коем случае нельзя подключать, он должен идти на корпус металлического щитка или на нулевую клемму вводного кабеля на дом, или заземление дома, если оно сделано. Фазовый провод должен идти на автомат, а нулевой (голубой) от розетки подключен должен быть на это самый реечный клеммник. Ввиде экономии некоторые старые электрики по привычке делают одну большую скрутку (надеюсь у вас не так). Проверьте это и должно работать. Если земля от розетки идёт на этот нулевой клеммник, то это неправильно.
P/S Реечный клеммник обычно называют нулевой шиной. Я вас не стал заблуждать этим словом.