Скоро вторая зима с котлом Ferroli Domiproject F24. За лето регулярно пользовался системой ГВС и несколько раз включал отопление. Выявились 3 дефекта:

  1. Периодически, но часто при включении ГВС происходит сбой пуска, начинает часто мигать зеленый индикатор, затем - нормальный пуск. Что это значит?
  2. Периодически при использовании ГВС нагрев самопроизвольно отключается, все индикаторы гаснут, затем происходит пуск и все восстанавливается. Что это такое?
  3. При использовании отопления давление в системе растет с 1 до 2,1 при нагреве воды с комнатной до 60 град. Объем воды в системе соответствует объему встроенного расширителя. Предполагаю, что проблема в расширителе. Как решить малой кровью?
0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

01.08.2010 в 21:15:10

Для начала подкачать воздух в расширитель до 1.2 - 1.4 атм. Только в пустой, без воды. Можно и с водой, но придется при подкачке стравливать лишнее давление из СО. Далее поднимаете давление в системе до 1.2 атм. Сбои при пуске могут быть от низкого давления в СО.

0
Аватар пользователя
Ugo

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

03.08.2010 в 13:11:24

2 Алексей Нико. Отсечь котел от системы кранами, стравить давление в котле предохранительным клапаном, или сливным краном, если есть, автомобильным манометром проверить давление воздуха в мембранном баке. Накачать насосом до 0,75-0,8 от рабочего. Совет - не держите слишком низкое давление в системе. Лучше около 1,5 атм. в холодном состоянии, т.к. если будет 1 атм, а реле по низкому давлению в системе настроено на 0,8 бар, то при включении насоса перед ним происходит падение давления на 0,2-0,3 атм и реле может срабатывать, в результате горелка выключается, давление приходит в норму-включается, за счет того, что какой-то первоначальный нагрев все-таки был, давление воды от расширения при нагреве повышается и котел начинает работать. Еще раз напомню о необходимости предохранительного клапана в контуре ГВС для этих котлов (иначе рвет теплообменник). Товарищ по работе весной на практике убедился, запаивал у холодильщиков, хотя и был моими стараниями в курсе.Таки это не старый Юнкерс с тяжеленным теплообменником, которому и 25 атм были бы, наверное, нипочем.

0
Аватар пользователя
Алексей Нико

Местный

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

18.09.2010 в 22:35:16

Слил воду, проверил давление в мембранном баке - 0,5 атм. Довел до 1,1 атм - давление в СО стало расти с нагревом на 0,3 атм, а не на 1,1, как было до подкачки. Прошло 3 недели - котел с комнатным термостатом работал почти ежедневно - и все снова стало повторяться! При нагреве воды в СО с комнатной температуры до 70 град. давление снова растет с 1,0 до 1,8 атм. Ниппель не травит. Баку конец? Наверное, дорого?

0
Аватар пользователя
Zig-

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

19.09.2010 в 02:26:05

Алексей Нико написал : Ниппель не травит. Баку конец?

не совсем то, но близко. в многоквартирном доме повысительная станция с расширилельным бачком для гашения гидроударов.(конструкция похожа) ниппель тоже не травит. однако в инструкции(и подтверждено практикой) проверка -докачка раз в 3 месяца.

0
Аватар пользователя
Ugo

Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

20.09.2010 в 01:20:27

2 Алексей Нико Баку конец, если из воздушного ниппеля пойдет вода. Попробуйте заменить ниппель, или хотя бы смажьте силиконовой смазкой уплотнение ниппеля. Но если в баке действительно оставалось 0,5 бар по воздуху, то вряд ли он сильно травит. Скорее недостаточная емкость мембранного бака, должно быть 10% от емкости системы, если меньше - дополнительный бак на обратке поближе к котлу.

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

20.09.2010 в 08:12:26

Имхо, если речь идет о РБ встроенном в котел, в порядке подготовки к зиме, врежть в систему (желательно в обратке) еще один расширительный бак - типо для резерва (излишний обьем РБ хуже не будет) а резервирование не помешает

0
Аватар пользователя
oyoy

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

27.09.2010 в 10:10:44

Доброго дня!

Можливо хто підкаже?

Змонтовано АС опалення з котлом Вісман WH1D, сталеві радіатори - 8 шт. з них 4 запаралелені, двухтрубна горизонтальна розвязка . Труби Канн наружний діаметр 18 мм відповідно внутрішній 16 мм (система не мінялась після відключення від ЦО тільки зроблено врізку від котла в крайню точку та закольцовування місця де був ввід від ЦО)

Проблема в слідуючому.

Система наповнена , повітря стравлено, тиск по манометру - 1
Запускаю котел відразу тиск скаче на 1,5 - чи нормально це? Котелл запускається радіатори всі до кайньої точки поступово хвилин за пять стають гарячими, гаряча вода є.

Моє припущення , що тиск піднімається до 1,5 при старті - малий діаметр труб системи. Як це впливатиме на подальшу роботу системи?

0
Аватар пользователя
СЮП

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

27.09.2010 в 10:18:24

oyoy написал : Можливо хто підкаже?

Дружище, тут автоматом не переводится ;)

Совершенно правильно предполагаешь, выходной диаметр у котла 3/4 по железу или 25 по ПП. Но, насколько я понял, система выполнена МП. Очень зря. На фитингах заужение совершенно неприличное, отсюда и скачки. Система будет работать внапряге, возможны остановки по отсутствию циркуляции.

0
Аватар пользователя
oyoy

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

27.09.2010 в 12:27:04

Дико извиняюсь, путаю педали.

Сегодня померял давление расширительного бака при снятом давления в системе - оказалось ниже 0.5

докачал до - 1.0 - дозаправил систему - запустил - давление в норме не поднимается при запуске но появилось журчание воды в котле повидимому воздух .

вот теперь подскажите он сам удалится или надо помочь - тогда как?

Система выполнена как я писал пластиковой трубой фирмы Кан как мне сказали. врезка до первой точки выполнена полипропиленом порядка 3 м длины

Спасибо

0
Аватар пользователя
СЮП

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

27.09.2010 в 14:26:35

автовоздухоотводчик на насосе должен быть открыт + сбоку пробку там же кратковременно.

0
Аватар пользователя
oyoy

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

27.09.2010 в 16:37:24

автовоздухоотводчик на насосе открыт пробочку не стал тревожить , заметил вот какую штуку толи я неправилно прочитал толи инструкция так написана почитайте сами

  1. Проверить давление на входе мембранного расширительного бака.
  2. Закрыть запорный газовый кран.
  3. Наполнить отопительную установку через линию заполнения в обратной магистрали отопительного контура (приобрести отдельно). Минимальное давление в установке > 0,8 бар. Указание Если перед наполнением контроллер еще не был включен, то сервопривод переключающего клапана находится в среднем положении, и произойдет полное наполнение установки.
  4. Если контроллер был уже включен перед наполнением
    ■ Повернуть обе ручки регуляторов одновременно влево доупора. ■ Выключить сетевой выключатель на контроллере и через 3 с снова включить. ■ Повернуть ручку регулятора "нарисован символ регулятора горячей воды" примерно на 3 с в сектор регулирования и снова назад. Сервопривод переключающего клапана перемещается в среднее положение. Указание Насос работает в течение примерно 10 мин.
  5. После полного наполнения и удаления воздуха выключить сетевой выключатель на контроллере.
  6. Закрыть наполнительный кран в обратной магистрали отопительного контура (приобретается отдельно).
  7. Закрыть запорные вентили греющего контура.

1 и 3 пункты я так до сих пор и не понял о чем речь обратил токо внимание на пункт где гворится что насос должен работать 10 минут при заполнении системы , а он у меня почемуто молчал пока я не повернул немного Регулятор "Температуры теплоносителя" вправо на самый минимум не давая возможности запуска горелки и чудо свершилось. немножко пошуршало и затихло.

Всьо работает тихо и при запуске давление не приыгает до 1.5 токо стрелка немножко дергается. Так что мои опасения о том что системе трудно дышать от того что смонтирована трубой не 3\4 а 1\2 - не нашли подтверждения на практике.

СПАСИБО ЗА СОУЧАСИЕ! МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ МОЙ СКРОМНЫЙ ТРУД.

0
Аватар пользователя
СЮП

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

28.09.2010 в 08:16:18

Честно говоря, не читал инструкций к ФЕРРОЛИ, но чой-то сильно завернуто.

0
Аватар пользователя
oyoy

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

28.09.2010 в 18:38:30

Так ето из инструкции к Висману WH1D

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

28.09.2010 в 19:02:29

oyoy написал : Так что мои опасения о том что системе трудно дышать от того что смонтирована трубой не 3\4 а 1\2 - не нашли подтверждения на практике.

вот здесь поподробнее озвучьте пожалуйста