автовоздухоотводчик на насосе открыт пробочку не стал тревожить , заметил вот какую штуку толи я неправилно прочитал толи инструкция так написана почитайте сами

  1. Проверить давление на входе мембранного расширительного бака.
  2. Закрыть запорный газовый кран.
  3. Наполнить отопительную установку через линию заполнения в обратной магистрали отопительного контура (приобрести отдельно). Минимальное давление в установке > 0,8 бар. Указание Если перед наполнением контроллер еще не был включен, то сервопривод переключающего клапана находится в среднем положении, и произойдет полное наполнение установки.
  4. Если контроллер был уже включен перед наполнением
    ■ Повернуть обе ручки регуляторов одновременно влево доупора. ■ Выключить сетевой выключатель на контроллере и через 3 с снова включить. ■ Повернуть ручку регулятора "нарисован символ регулятора горячей воды" примерно на 3 с в сектор регулирования и снова назад. Сервопривод переключающего клапана перемещается в среднее положение. Указание Насос работает в течение примерно 10 мин.
  5. После полного наполнения и удаления воздуха выключить сетевой выключатель на контроллере.
  6. Закрыть наполнительный кран в обратной магистрали отопительного контура (приобретается отдельно).
  7. Закрыть запорные вентили греющего контура.

1 и 3 пункты я так до сих пор и не понял о чем речь обратил токо внимание на пункт где гворится что насос должен работать 10 минут при заполнении системы , а он у меня почемуто молчал пока я не повернул немного Регулятор "Температуры теплоносителя" вправо на самый минимум не давая возможности запуска горелки и чудо свершилось. немножко пошуршало и затихло.

Всьо работает тихо и при запуске давление не приыгает до 1.5 токо стрелка немножко дергается. Так что мои опасения о том что системе трудно дышать от того что смонтирована трубой не 3\4 а 1\2 - не нашли подтверждения на практике.

СПАСИБО ЗА СОУЧАСИЕ! МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ МОЙ СКРОМНЫЙ ТРУД.

0
СЮП
СЮП
Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

28.09.2010 в 08:16:18

Честно говоря, не читал инструкций к ФЕРРОЛИ, но чой-то сильно завернуто.

0
oyoy
oyoy
Новичок

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

28.09.2010 в 18:38:30

Так ето из инструкции к Висману WH1D

0
артур липецк
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

28.09.2010 в 19:02:29

oyoy написал : Так что мои опасения о том что системе трудно дышать от того что смонтирована трубой не 3\4 а 1\2 - не нашли подтверждения на практике.

вот здесь поподробнее озвучьте пожалуйста

0
СЮП
СЮП
Местный

Регистрация: 19.05.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 183

29.09.2010 в 09:13:53

oyoy написал : Так ето из инструкции к Висману WH1D

Пардон, лоханулся :o

0
hellbr
hellbr
Новичок

Регистрация: 14.05.2008

Воронеж

Сообщений: 5

29.09.2010 в 10:19:26

Можно и мне спросить мнение ув форумчан? Сливаю воду с котла, кран слива оставляю открытым, накачиваю в РБ 1атм - закрываю кран слива, подпитываю СО до 1.5атм. Включаю котел (Baxi Main 24i) на отопление - при запуске насоса давление по манометру скачком падает примерно до 1.1-1.2атм. Если открыть гор воду, давление также скачком возвращается к 1.5атм. Такое поведение давления вообще норма, или есть проблема?

0
oyoy
oyoy
Новичок

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

03.10.2010 в 11:45:25

У меня ВИСМАН, но думаю разница не большая разве что в названии, так при заправке или дозаправке всегда даю возможность поработать циркуляционному насосу минут 5-10 для удаления воздуха из котла и системы без запуска горелки и ето слышно по шуму в котле который плавно затихает по мере удаления воздуха через автоотводчик. Давление в системе при запуске ЦН поднимается на 0.1 учитывая сопротивление системы отопления, а далее по мере возрастания температуры пропорционально возрастает давление. Скажем на холодную у меня давление - 1,0 при максимальной температуре 76-77градусов -давление 2,2

Скачков давления при разборе воды нет.

Думаю у Вас всьо нормально так как падение давления незначительно по мере удаления воздуха - нормализуется и давление потому что жидкости как известо не сжимаютя в отличие от газов.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

03.10.2010 в 22:34:44

У Вас мал объем расширительного бака. Обычно, он должен быть порядка 10% объема системы. Нормальные колебания давления при нагреве/ охлаждении не более 0.3-0.4 атм.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

04.10.2010 в 15:49:25

Сбой пуска идет от малого давления теплоносителя. 1 атм. это на границе срабатывания блокировки. При включении циркуляционного насоса идет еще небольшая просадка давления, вот и сбой.

0
oyoy
oyoy
Новичок

Регистрация: 27.09.2010

Белая Церковь

Сообщений: 10

10.10.2010 в 12:34:04

У меня в системе 40 л воды и расширительный бак на 6 л думаю достаточно для такой системы, а колебания давления на холодную у меня давление - 1,0 при максимальной температуре 76-77градусов -давление 2,2, Как считаете нормально или нет?