27.09.2010 в 16:37:24
автовоздухоотводчик на насосе открыт пробочку не стал тревожить , заметил вот какую штуку толи я неправилно прочитал толи инструкция так написана почитайте сами
1 и 3 пункты я так до сих пор и не понял о чем речь обратил токо внимание на пункт где гворится что насос должен работать 10 минут при заполнении системы , а он у меня почемуто молчал пока я не повернул немного Регулятор "Температуры теплоносителя" вправо на самый минимум не давая возможности запуска горелки и чудо свершилось. немножко пошуршало и затихло.
Всьо работает тихо и при запуске давление не приыгает до 1.5 токо стрелка немножко дергается. Так что мои опасения о том что системе трудно дышать от того что смонтирована трубой не 3\4 а 1\2 - не нашли подтверждения на практике.
СПАСИБО ЗА СОУЧАСИЕ! МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ МОЙ СКРОМНЫЙ ТРУД.
28.09.2010 в 08:16:18
Честно говоря, не читал инструкций к ФЕРРОЛИ, но чой-то сильно завернуто.
28.09.2010 в 18:38:30
Так ето из инструкции к Висману WH1D
28.09.2010 в 19:02:29
oyoy написал : Так что мои опасения о том что системе трудно дышать от того что смонтирована трубой не 3\4 а 1\2 - не нашли подтверждения на практике.
вот здесь поподробнее озвучьте пожалуйста
29.09.2010 в 09:13:53
oyoy написал : Так ето из инструкции к Висману WH1D
Пардон, лоханулся :o
29.09.2010 в 10:19:26
Можно и мне спросить мнение ув форумчан? Сливаю воду с котла, кран слива оставляю открытым, накачиваю в РБ 1атм - закрываю кран слива, подпитываю СО до 1.5атм. Включаю котел (Baxi Main 24i) на отопление - при запуске насоса давление по манометру скачком падает примерно до 1.1-1.2атм. Если открыть гор воду, давление также скачком возвращается к 1.5атм. Такое поведение давления вообще норма, или есть проблема?
03.10.2010 в 11:45:25
У меня ВИСМАН, но думаю разница не большая разве что в названии, так при заправке или дозаправке всегда даю возможность поработать циркуляционному насосу минут 5-10 для удаления воздуха из котла и системы без запуска горелки и ето слышно по шуму в котле который плавно затихает по мере удаления воздуха через автоотводчик. Давление в системе при запуске ЦН поднимается на 0.1 учитывая сопротивление системы отопления, а далее по мере возрастания температуры пропорционально возрастает давление. Скажем на холодную у меня давление - 1,0 при максимальной температуре 76-77градусов -давление 2,2
Скачков давления при разборе воды нет.
Думаю у Вас всьо нормально так как падение давления незначительно по мере удаления воздуха - нормализуется и давление потому что жидкости как известо не сжимаютя в отличие от газов.
03.10.2010 в 22:34:44
У Вас мал объем расширительного бака. Обычно, он должен быть порядка 10% объема системы. Нормальные колебания давления при нагреве/ охлаждении не более 0.3-0.4 атм.
04.10.2010 в 15:49:25
Сбой пуска идет от малого давления теплоносителя. 1 атм. это на границе срабатывания блокировки. При включении циркуляционного насоса идет еще небольшая просадка давления, вот и сбой.
10.10.2010 в 12:34:04
У меня в системе 40 л воды и расширительный бак на 6 л думаю достаточно для такой системы, а колебания давления на холодную у меня давление - 1,0 при максимальной температуре 76-77градусов -давление 2,2, Как считаете нормально или нет?