Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1936107

Еще вопрос к предыдущей моей теме (косвенно по той же проблеме):
"железо"
Оборудование: Наружный блок мульти-сплит: Hitachi RAM-40QH5

Внутренние блоки мульти-сплит: RAK-18NH6A и RAK-25NH6A (т.е. рассчитаны на 18 и 25 м2 соотв.)

Используется в помещениях 13 и 19 м2 соответственно.

появились периодические шумы в одном внутреннем блоке (во втором может тоже есть, пока не было времени проверить)
Каждые 15-25мин в одном внутр.блоке мульти-сплита происходит треск-шипение (смешанный громкий звук, точнее объяснить сложно, завершается очень легким позвякиванием, как будто "маленькие осколки льда барабанят по металлу радиаторов внутр.блока"). Начальный треск довольно громкий, днем даже думал, что через этаж-два как-то негромко работают перфоратором (сижу под внутр.блоком).
Длится все это 3-5 сек., после чего из конд. происходит выдув холодного воздуха (более холодного, чем обычно) с характерных звуком выдув. воздуха.

Пробовал дать отдохнуть - отключал днем на 10минут (в т.ч. автоматом).
К вечеру заметил, что звуки стали намного тише, но не пропали совсем (треск-шипение ушел, позвякивание осталось).
Из-за понижения t-ры за бортом?

В чем может быть причина? - На этот раз кончается хладагент, упало давление???

Может ли конд. еще так проработать без вреда системе?
Отключать очень не хочется - в помещении цветы, критичные к т-ре (завянут, жене будет жалко). Разница днем помещение-улица ~37-25гр.С

ссылка на пред.тему -
частный мастер (по рекомендации знакомых), который ставил пока не приехал (приедет ли вообще в течение жары - вопрос риторический) - у них сейчас, понятно-дело, ЦЕЙТНОТ...

Господа-специалисты, понимаю, у вас тоже сейчас цейтнот, но кто-то может (забесплатно) ) дать короткую отписку-предположение или утверждение из вашего опыта, в чем может быть осн.проблема при данных симптомах?

С ожиданием... Всех откликнувшихся благодарю заранее!

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

померяйте для начала температуру на входе и выходе из подозрительного вн. блока

Во время работы поднимите верхнюю крышку и посмотрите на теплообменник.Не покрываеться ли он льдом?По звуку похоже на падающие льдинки от обмерзающего теплообменника.

пользователь написал :
Не покрываеться ли он льдом?

нет, все в норме, кое-где виден конденсат и только.. т.е. с виду все как и должно быть.
провел рукой по верху - невидимая зона - тоже ничего необычного.

johnlc написал :
померяйте для начала температуру на входе и выходе из подозрительного вн. блока

правильно ли я понимаю, что если в разгар дня (бОльшая нагрузка) разница t-р будет менее 8-10гр.С то дело скорее всего в хладагенте?

будет возможность померять только завтра-послезавтра, обязательно отпишусь!