Геннадий Б написал : 2AndBoll Как Вы убедились, что выключатель коммутирует фазную цепь?
Дык индикаторной отверткой
29.05.2006 в 16:14:58
Геннадий Б написал : 2AndBoll Как Вы убедились, что выключатель коммутирует фазную цепь?
Дык индикаторной отверткой
29.05.2006 в 16:15:42
BV написал : 2AndBoll Помогло?
Так и было сразу
29.05.2006 в 16:28:29
2AndBoll С лампой накаливания не мигает да/нет ?
29.05.2006 в 16:35:57
BV написал : 2AndBoll С лампой накаливания не мигает да/нет ?
МИГАЕТ
29.05.2006 в 16:36:58
2AndBoll
Софиты на 12 вольт или на 220? (сами лампы)
29.05.2006 в 16:44:44
2AndBoll Отвертку в данном случае надо применять только так: ставим выключатель в положение ВКЛ. Касаемся отверткой любых контактов выключателя. Если индикатор горит-коммутируется фазная цепь, если нет -нулевая. Вы делали именно так?
30.05.2006 в 08:13:11
BV написал : 2AndBoll
Софиты на 12 вольт или на 220? (сами лампы)
12
30.05.2006 в 08:14:28
Геннадий Б написал : 2AndBoll Отвертку в данном случае надо применять только так: ставим выключатель в положение ВКЛ. Касаемся отверткой любых контактов выключателя. Если индикатор горит-коммутируется фазная цепь, если нет -нулевая. Вы делали именно так?
Ну да.
30.05.2006 в 08:40:21
AndBoll написал : При выключенном питании происходит мигание - примерно раз в 2-3 минуты. Мигает с одного конца лампы.
Балласт у лампы электронный? Похоже, лампа "индицирует" "наводку" фазы на провод линии. Проверяется, как сказал BV, параллельной лампой (обычной 220). Лечится либо параллельной нагрузкой, либо установкой местного выключателя (непосредственно у лампы или на ней).
30.05.2006 в 09:01:15
Slawa написал : Балласт у лампы электронный? Похоже, лампа "индицирует" "наводку" фазы на провод линии. Проверяется, как сказал BV, параллельной лампой (обычной 220). Лечится либо параллельной нагрузкой, либо установкой местного выключателя (непосредственно у лампы или на ней).
"Балласт", "индуцирует" и все такое мне ниочем не говорит, т.к. полный чайник по электрике. Есть местный выключатель, даже два - один непосредственно на выходе проводов из стены, и один на самой лампе (светильнике). Мигает при ОБОИХ разомкнутых выключателях. Не совсем понимаю как вылечить параллельной нагрузкой. Параллельно стоят лампочки (см. выше), но перед ними свой выключатель.
30.05.2006 в 09:12:45
AndBoll
Это точно фаза? Тогда ставите переключатель (проходной выключатель) "наоборот": к одной ветке подводите фазу; к другой закоротку на ноль.
Это ""ж-ж-ж" неспроста. (С) Сдаётся мне, что кто-то из Ваших соседей электричество "тырит".
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу