Ок. Вводной диф. - зачем такой большой ток уставки? Лучше 100 мА.

0
Аватар пользователя
Renga

Местный

Регистрация: 03.08.2010

Петрозаводск

Сообщений: 28

16.08.2010 в 11:01:16

Ток уставки должен быть в три раза больше номинала самого большого нижестоящего УЗО?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

16.08.2010 в 12:01:44

Да, но необязательно. УЗО с задержкой времени S отключится позже.

Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО

В силу очень высокого быстродействия УЗО практически невозможно обеспечить селективность действия УЗО по току при значениях уставок на соседних ступенях защиты, например, 10 и 30 мА, или 30 и 100 мА. Необходимо также учитывать, что на практике утечка тока в электроустановке вовсе не обязательно плавно увеличивается по мере старения изоляции, появления мелких дефектов и т.д. Возможны пробой изоляции или ее серьезное повреждение, когда ток утечки мгновенно достигает значения, значительно превышающего уставку. Логично, что в этих случаях возможно срабатывание любого из УЗО, установленных последовательно в цепи.

Селективность работы УЗО может быть обеспечена применением модификаций УЗО с выдержкой времени срабатывания (УЗО с индексами S или G).

0
Аватар пользователя
Renga

Местный

Регистрация: 03.08.2010

Петрозаводск

Сообщений: 28

16.08.2010 в 12:15:35

Большое спасибо за помощь. Отдал схему на рассчет.

0
Аватар пользователя
Renga

Местный

Регистрация: 03.08.2010

Петрозаводск

Сообщений: 28

18.08.2010 в 13:11:57

Назрел вопрос. Схема подключения ввода: АВ 63А 2Р - счетчик - кабель NYM-J 4x10мм кв.(Севкабель) - Контактор под управлением РН - УЗО 63А 300мА AS - групповые УЗО - групповые АВ. Требуется ли обеспечивать защиту общего УЗО по току? По идее сверху защита АВ 63А, снизу групповые АВ, перенапряжение отсекается РН.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.08.2010 в 20:39:51

Renga написал : Требуется ли обеспечивать защиту общего УЗО по току?

нет, потому, что

Renga написал : сверху защита АВ 63А