14.08.2010 в 10:00:23
Ок. Вводной диф. - зачем такой большой ток уставки? Лучше 100 мА.
16.08.2010 в 11:01:16
Ток уставки должен быть в три раза больше номинала самого большого нижестоящего УЗО?
16.08.2010 в 12:01:44
Да, но необязательно. УЗО с задержкой времени S отключится позже.
В силу очень высокого быстродействия УЗО практически невозможно обеспечить селективность действия УЗО по току при значениях уставок на соседних ступенях защиты, например, 10 и 30 мА, или 30 и 100 мА. Необходимо также учитывать, что на практике утечка тока в электроустановке вовсе не обязательно плавно увеличивается по мере старения изоляции, появления мелких дефектов и т.д. Возможны пробой изоляции или ее серьезное повреждение, когда ток утечки мгновенно достигает значения, значительно превышающего уставку. Логично, что в этих случаях возможно срабатывание любого из УЗО, установленных последовательно в цепи.
Селективность работы УЗО может быть обеспечена применением модификаций УЗО с выдержкой времени срабатывания (УЗО с индексами S или G).
16.08.2010 в 12:15:35
Большое спасибо за помощь. Отдал схему на рассчет.
18.08.2010 в 13:11:57
Назрел вопрос. Схема подключения ввода: АВ 63А 2Р - счетчик - кабель NYM-J 4x10мм кв.(Севкабель) - Контактор под управлением РН - УЗО 63А 300мА AS - групповые УЗО - групповые АВ. Требуется ли обеспечивать защиту общего УЗО по току? По идее сверху защита АВ 63А, снизу групповые АВ, перенапряжение отсекается РН.
18.08.2010 в 20:39:51
Renga написал : Требуется ли обеспечивать защиту общего УЗО по току?
нет, потому, что
Renga написал : сверху защита АВ 63А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу