Диф. холодильника переключите на ввод АВ после счётчика.
13.08.2010 в 17:39:52
Диф. холодильника переключите на ввод АВ после счётчика.
13.08.2010 в 17:46:53
Так он же на контакторе висит специально. У Реле Напряжения будет задержка включения стоять.
13.08.2010 в 17:54:37
АВ после счётчика что отключает?
13.08.2010 в 17:55:31
2Renga диф на холодильник на 25А зачем? Где теплый пол? Розетки в щите не будет? УЗО тип А стоит значительно дороже типа АС, тип А не везде обязателен, где у вас возможны источники постоянного тока (блоки питания). Нарушений в схеме особо не вижу. На кухонные розетки идет 1 АВ 16А, а вот розеток там много не бывает, зависит от количества и одновременного использования мощных потребителей (чайник, микроволновка и т.д.). Осталось с РЕ определиться.
sanykrimea написал : АВ после счётчика что отключает?
Там диф должен был быть на 300мА, для обеспечения селективности (противопожарной защиты).
13.08.2010 в 17:55:34
2sanykrimea ВСЕ. Целиком. Чтобы не бегать на площадку в случае чего.
13.08.2010 в 18:00:06
2ink_mast На холодильник можно 16? Теплый пол забыл, счас добавлю. Розетку решил не ставить, особого смысла не вижу, да и места в щитке может не хватить. По типу А знаю, БП будут почти везде. Розетки кухня- вытяжка, чайник, кофе-машина, возможно микроволновка.
13.08.2010 в 18:02:57
Renga написал : На холодильник можно 16?
Да.
13.08.2010 в 18:07:50
Согласен с ink_mast - после счётчика диф. 100мА тип S (селективность). Диф. на холодильник, как верно заметил ink_mast - не более 16А (рабочий ток розетки) . РН или диф. холодильника можно запитать перед вводным дифом - чтобы не отключать холодильник при отключении всей квартиры.
13.08.2010 в 18:16:18
То есть: АВ 63А - Счетчик - Дифф 63А тип A,S ток утечки 300мА(или 100???) - РН,Контактор и параллельно дифф холодильника? Так? На пол 600 Вт АВ 6А тип С хватит?
13.08.2010 в 18:25:54
Renga написал : На пол 600 Вт АВ 6А тип С хватит?
P=U*I, I=P/U=600/220=2.7A АВ на 6А хватит.
Renga написал : То есть: АВ 63А - Счетчик - Дифф 63А тип A,S ток утечки 300мА(или 100???) - РН,Контактор и параллельно дифф холодильника? Так?
Да, диф холодильника параллельно дифу 300мА. Но тогда линия холодильника будет без защиты РН, оно вам надо?
13.08.2010 в 18:32:53
Для обеспечения селективности уставка вышестоящего УЗО должна быть не менее чем в три раза больше по току и времени срабатывания. Уставка вводного дифа должна быть не менее 3-хкратного расчётного тока утечки всей цепи - 0.4 мА на 1 кВт нагрузки + 10 мкА на метр провода, считая по фазному проводнику. Можете вынести диф холодильника до вводного дифа - при отключении квартиры холодильник будет работать, но без защиты от скачков напряжения. Можете вынести РН с контактором до вводного дифа - при отключении квартиры холодильник и РН будут работать. Для полного обестачивания воспользуетесь АВ в щитке. Можете оставить как есть - тогда при необходимости отключить квартиру выключится холодильник.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу