12.08.2010 в 20:10:10
Rodnoi написал : Для нормальной работы узо земля не обязательна, как и наоборот.Вопрос в другом- можно ли с вашим этажным щитом применять трехпроводку.
Стояк 4-х проводной, отдельно PE нет. Дом с электроплитами, электроплита занулена.
Покритикуйте 2-й вариант, пожалуйста. Номинал Диффа на розеточную группу какой взять????
12.08.2010 в 22:59:43
Bladiclab написал : А если есть заземление или зануление, то электробезопасность на порядок выше.
С учетом
Renga написал : Квартира сталинка, была сделана реконструкция электропроводки в конце 80-х
Не всегда электробезопасность на порядок выше (ответ - вопрос 4)
13.08.2010 в 00:10:13
Для защиты от отгорания нуля стоит РН с контактором. Стояк 25 квадратов, PEN тоже 25 квадратов. Дифами обвешал не все, а единичных потребителей, для которых установка УЗО+Автомат будет нецелесообразной. Производитель всех девайсов либо ABB, либо Шнейдер. УЗО и Дифы тип А используются. Вводное УЗО 300мА селективное. Размеры щита 3*12 или 3*13, место установки гипсокартонная перегородка рядом с входной дверью. На схеме немного не понятно отображено место для вводного АВ и Счетчика, они будут располагаться в коридорном щитке, все остальное в квартире.
Вопрос, есть ли смысл для обесточивания контактора установить АВ на 6А? З.Ы. естественно АВ 6А на РН-111М
З.З.Ы На вопрос 3 - щит буду заказывать, проводку делать сам.
13.08.2010 в 00:16:30
Renga написал : Для защиты от отгорания нуля стоит РН с контактором.
Вы не поняли, при отгорании ноля потенциал будет на всех зануленных корпусах (PE). А тут уж как повезет.
Renga написал : Вопрос, есть ли смысл для обесточивания контактора установить АВ на 6А?
А вводной АВ не устраивает?
13.08.2010 в 00:22:11
Кондеры, теплые полы, посудомойка, водогрей, может еще чего лучше сразу добавить.
13.08.2010 в 00:30:36
Я понял, в связи с этим в первой схеме PE был только на ЭП и СМ. В ответе #2 посоветовали землить, то есть простите нулить все. Так родилась схема #2. Вопрос про зануление всего я поднимал в посте #4, внятного ответа так и не получил.
Вводной АВ на лестничной клетке, ставить в квартирный щиток еще один?
13.08.2010 в 00:32:12
Теплый пол скорее всего в будущем маленький (1,8x1,2), дифф ведь можно будет добавить. Просто и так уже цена щита около 25-27 тыр.
13.08.2010 в 00:33:00
Renga написал : есть ли смысл для обесточивания контактора установить АВ на 6А?
Вообще смысла не вижу, но можно после счетчика поставить ваш диф 300мА(от него на РН и контакор), и параллельно дифу 300мА еще диф 30мА на розетку в этот щит. Это поможет в случае срабатывания диф 300мА. Мысль ясна?
13.08.2010 в 00:36:47
Не совсем. Для чего розетка?
13.08.2010 в 00:41:52
Renga написал : Вопрос про зануление всего я поднимал в посте #4, внятного ответа так и не получил.
Узнайте о состоянии вашего PEN, если обслуживается и без всяких самовольств, то должно быть все нормально. Либо эту тему дальше здесь поднимайте.
Renga написал : Вводной АВ на лестничной клетке, ставить в квартирный щиток еще один?
ответ
ink_mast написал : можно после счетчика поставить ваш диф 300мА(от него на РН и контакор), и параллельно дифу 300мА еще диф 30мА на розетку в этот щит. Это поможет в случае срабатывания диф 300мА. Мысль ясна?
Renga написал : Теплый пол скорее всего в будущем маленький (1,8x1,2), дифф ведь можно будет добавить.
диф поставить наверно можно без труда, а вот кабель кинуть?
Renga написал : Просто и так уже цена щита около 25-27 тыр.
Вот и интересовался про стоимость, потянете или нет. Схему можно удешевить без потери безопасности, а ьакой комфорт может и не пригодиться ни когда. Хотя комфорт в будущем при необходимости можно и повысить.
Renga написал : Не совсем. Для чего розетка?
Если диф 300мА сработает, то квартира будет обесточена, но у вас будет в щите рабочая розетка для производства работ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу