Vlad1001 написал : 100 или 300 мА? Розетка в ванной имеет УЗО 30 мА.
Поставьте 30 мА а на ванную 10 мА. Хрущевка панельная?
14.08.2010 в 21:29:20
aleksandr94 написал : Поставьте 30 мА а на ванную 10 мА.
+1
Или одно УЗО 30 ма на всю квартиру - но если часто протечки - неудобно - вырубит всё сразу
14.08.2010 в 22:39:56
Vlad1001 УЗО на 100 ма и выше имеет смысл ставить только при наличии 3-го заземляющего провода или если в станах есть "заземлённая" арматура. В противном случае такого большого тока утечки никогда не будет.
Ну а если ставить УЗО 30 ма, то что будет после потопа? И что Вы будите делать: ждать пока просохнет или временно убирать УЗО из цепи?
Вам имеет смысл поставить на лестничной клетке: На свет автомат на 6 А. На розетки 16А.
В квартире поставить внутренний щиток и от него запить старые розетки автоматом в 6А. Также от этого щитка, через автомат 16А и возможно узо запитать силовых потребителей, проведя для них отдельную медную проводку.
Самое главное то, что Вы сейчас защитили ванную, но 10 ма будет намного лучше.
Будьте аккуратны со старым алюминиевым, как бы он у Вас не рассыпался в руках. Всё же лучше от щитка на лестничной клетке провести отдельную линию, например в гофре, в которой проходит антенный и телефонный кабель.
14.08.2010 в 23:21:22
Mortex написал : Ну а если ставить УЗО 30 ма, то что будет после потопа? И что Вы будите делать: ждать пока просохнет или временно убирать УЗО из цепи?
Предупрежден - значит вооружен. Можно на время высыхания пользоваться переноской из ПВС 3*2.5 от щитка.
15.08.2010 в 16:34:01
Vlad1001 написал : Но чтобы провод (пусть даже и алюмин. с высохшей изоляцией), лежащий где-то в бетонной стене вызвал пожар???
Пожар это не единственная опасность, имеется и другое более важное требование (защита человека от действия эл.тока)
15.08.2010 в 22:11:35
Спасибо за внимание!
Уточнения:
Дом, по всей видимости, блочный, серии 1-510 (
ВОПРОС: а кто отвечает за электропроводку от щитка до «внутрь квартиры»? Имею я право сам ее провести или в случае чего «всех собак повесят» и нужно вызвать электрика из ЖЭКа?
А кто отвечает за проводку в квартире? На одном сайте советуют бежать в РЭУ и требовать справку, что проводку не меняли пол-века, на другом говорят, что собственник отвечает…
Мысль заменить только проводку к мощным потребителям интересная – уж это-то можно сделать.
Проводку буду делать без штробирования – в последние годы (в ожидании выселения) использую ПВС (круглый, гибкий), прибитый скобочками к плинтусу или стене. У него толще изоляция, как-то доверия больше. Кабель-канал не ставлю, т.к.думаю, что он нужен больше для красоты.
ВОПРОС: это сильно плохо? Или нормально? (эстетический аспект не рассматривается).
Еще раз спасибо!
17.08.2010 в 22:46:46
Mortex написал : Vlad1001 УЗО на 100 ма и выше имеет смысл ставить только при наличии 3-го заземляющего провода или если в станах есть "заземлённая" арматура. В противном случае такого большого тока утечки никогда не будет.
Надо полагать, в квартире Vlad 1001 водопроводные трубы, батареи отопления, балконная плита, и прочие подобные явления исключены. Ну-ну...
Vlad1001 написал : использую ПВС (круглый, гибкий), прибитый скобочками к плинтусу или стене. У него толще изоляция, как-то доверия больше.
У ПВС изоляция течет, как масло под плазменной горелкой. Его надо защищать надежными АВ на рассчитанный ток длительной нагрузки. И скобочки, надеюсь, не металлические.
17.08.2010 в 22:59:07
Bad Guy написал : Надо полагать, в квартире Vlad 1001 водопроводные трубы, батареи отопления, балконная плита, и прочие подобные явления исключены. Ну-ну...
Проводка вообще-то должна проходить "вдалеке" от всего перечисленного Вами.
21.08.2010 в 15:31:47
Mortex написал : Проводка вообще-то должна проходить "вдалеке" от всего перечисленного Вами.
Если посмотреть конкретные цифры нормативных документов - то не так уж и "далеко", скорее "совсем рядом". А теперь сравним с размахом рук, и ростом среднего человека.
Не пишите опасные глупости, коллега.
21.08.2010 в 19:00:35
Bad Guy написал : Если посмотреть конкретные цифры нормативных документов
И какие цифры там приводятся на счет использования водопроводных труб, батареи отопления в качестве заземлителя?