rlk1981 написал:
ROV777 написал:
rlk1981 написал: Всем добрый вечер!
Есть тут кто с Викинг 2БК, кто проводил газ в кухню? Сегодня приезжал инспектор пожарник (ВДПО) и сказал, что вентиляция, штатно сделанная Теремом по проекту, не соответствует требованиям, так как сделана с изгибом, а требуется вертикально на крышу. А вертикально там комната... Кто и что скажет? У
rlk1981, он вам посменное заключение дал или на словах и как он определил что короб изгибается внутри.
ROV777,
на словах. он сказал, что акт с заключением о несоответствии тоже будет стоить денег, я пока не стал его оформлять.
- заявил, что должна быть вертикальная труба, а в Викинг же вент отверстия в потолке кухни, а "грибки" с другой (относительно осевой линии) стороны конька. То есть получается, что явно должно быть "колено" - сначала идет над потолком кухни горизонтально до стены, потом поднимается вверх, а еще потом должно линию конька пересечь где то на чердаке и дойти до "грибка".
- грибок вент канала 150 такой же, как у вент канала на 100... то есть еще и заужение.
rlk1981, Вообще то вентиляция считается по объёму помещения и сечения трубопроводов, если есть колено или нет, какая разница, на объём проходимого воздуха это не влияет. Советую расспросить этого инспектора где в правилах указанно про колено, пусть он укажет на пункт где это написано и намекните что будете обжаловать отрицательное заключение. Вообще то правила обустройства под газовый котёл в открытом доступе, их просто надо взять и прочитать, там в основном упор на объём помещения, высоту потолков, от 2.5 метра и наличие вытяжной вентиляции. А можно тупо позвонить в Терем и спросить на эту тему.