Из этих двух мест - ТОЛЬКО №2.
26.08.2010 в 19:55:06
Из этих двух мест - ТОЛЬКО №2.
26.08.2010 в 21:02:31
VladM написал : Из этих двух мест - ТОЛЬКО №2.
Согласен!
26.08.2010 в 23:00:47
Дом сгорел от русского ...изма-у соседа за стеной замкнул зарядник. У Жуковского АОГВ 11.6 ,Совсем не похожая автоматика на АГВ 80.Она так и называется автоматика безопасности АГВ 80.НА одиннадцатом-АОГВ 23. Регулировка-установка температуры включения терморегулятора.Если кому много на 50,можно выставить и 10 и 20 и 5град.Включается при падении температуры котла на 2 градуса.Очень надежен.Сломать может только извечный русский ...изм.Да ито пасатижами.Впрочем в основном население до того обленилось,что не смотрит ни на инструкцию,ни на то что в ней написанои плюет на показания счетчика,особенно у кассы,когда приходит время платить по счетам.А правильно установленный терморегулятор ,и правильно подобраный по мощности котел это ну очень медленно крутящийся счетчик(с АОГВ 11.6 Ж практически стоящий).А делов то -15 минут.Всего!
27.08.2010 в 10:38:24
мвс написал : И еще импортные навороты типа SIT и Hoyniwel на наших котлах часто устанавливают без регуляторов давления газа(включая и Жуковские) и даже винта регулировки мин.пламени горелки
На "Hoyniwel", точнее Mertik Maxitroll регулятор давления присутствует обязательно. Он находится под панелью. Чтобы до него добраться нужно снять панель с газового узла и иметь тонкую отвертку
27.08.2010 в 10:41:30
мвс написал : Регулировка-установка температуры включения терморегулятора.Если кому много на 50,можно выставить и 10 и 20 и 5град
Не пойму, это вы про какие котлы ? Жуковские работают ОТ 50 градусов. Что с российской, что с импортой автоматикой
27.08.2010 в 21:31:18
vlkam написал : Не пойму, это вы про какие котлы ? Жуковские работают ОТ 50 градусов. Что с российской, что с импортой автоматикой
АОГВ 11.6 ЭКОНОМ.Без импортных наворотов.Минимальную рабочую температуру можно установить любую. ПРИМЕР: Сливаем с системы воду и заливаем антифриз.Дожидаемся морозов градусов 10-15 по Цельсию.Ус танавливаем на котел термометр (там в верхней крышке естьместо для него) и зажигаем котел.Маховик (зеленый такой) устанавливаем в положение мин.-против часовой стрелки до упора в винт,и расконтрим и ослабим винт настройки терморегулятора(М6 снизу,длинный).При достижении температуры 0град.ввертываем винт настройки до перехода горелки на малое пламя.В этом положении винт законтрить. 0град.С-минимальная установленная температура.Теперь поворачивая маховик в право можно получить любую желаемую температуру от 0 до +40С.Это для тех кому жарко.Для тех кому холодно порядок тот же ,только цифры другие(они на маховичке написаны).Жаль ,такая процедура не возможна с SIT или Hon.впрочем если постаратся..... .
vlkam написал : На "Hoyniwel", точнее Mertik Maxitroll регулятор давления присутствует обязательно. Он находится под панелью. Чтобы до него добраться нужно снять панель с газового узла и иметь тонкую отвертку
У меня есть тонкая отвертка.Ну очень тонкая.
27.08.2010 в 21:45:19
мвс написал : Сливаем с системы воду и заливаем антифриз.Дожидаемся морозов градусов 10-15 по Цельсию.Ус танавливаем на котел термометр (там в верхней крышке естьместо для него) и зажигаем котел.Маховик (зеленый такой) устанавливаем в положение мин.-против часовой стрелки до упора в винт,и расконтрим и ослабим винт настройки терморегулятора(М6 снизу,длинный).При достижении температуры 0град.ввертываем винт настройки до перехода горелки на малое пламя.В этом положении винт законтрить.
Ну и нафига такой изврат если проще
03.09.2010 в 10:08:31
а можно-ль поставить насос на выходе из АОГВ (на горячей трубе), если затруднительно на обратке, в чём плюсы и минусы?
03.09.2010 в 10:11:16
_Dimitriy_ написал : а можно-ль поставить насос на выходе из АОГВ (на горячей трубе), если затруднительно на обратке, в чём плюсы и минусы?
Вообще вроде ставят на обратке перед котлом. Плюсы - при изменении температуры система отопления гораздо быстрее реагирует чем при естественной циркуляции. Лучше все протапливается чем при гравитационной системе
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.