Доработал схему, вроде нормально и по деньгам и по функционалу. Просьба проверить, высказать мнения. Также интересуют вопросы:
-
В ванной на трубы выведены желтые провода, уравнивание потенциалов - так? От щитка в подъезде, я так понимаю (на щите написано РЕ и видно множество прикрученных к нему таких желто-зеленых проводников)? Их оставить как есть? На корпус водонагревателя, душ. кабины их присоединять или идущие от моего щитка внутреннего или и то, и то?
-
Не много ли 4-х автоматов 16А на одно УЗО 63А/30мА (ложные срабатывания возможны?)? Хотя полностью загружены они никогда не будут.
-
Подойдет ли шина Legrand 049038 (10 мм кв) для разводки по УЗО АСТРО-УЗО? Кто соединял такие УЗО шинами - приведите марки. Или - можно ли такую шину сделать проводом 10 мм кв, изогнув его соответственно (без разрывов)? Войдет ли такая конструкция в клеммы УЗО (производитель пишет максимальное сечение - 25 мм кв) - см. рисунок 3.