25.08.2010 в 16:07:44
Обычно в ТЗ на вентиляцию можно увидеть "Соответствие нормам", иногда прописывают конкретное число 35-30дБ. Однако, чувствительность человека к разным частотам не одинакова. В каких-то диапазонах более, в каких-то менее. Пытался найти эту информацию - предел слышимости среднего человека на разных частотах. Не получилось. В основном графики излучателей шума.
В связи с этим, вопрос - где можно найти такое? Есть ли графики? Стоит ли заморачиваться? Или просто указать 10дБ, пусть исполнители голову ломают. :)
Интересно, с какой мощностью жужжит комар или муха? Наверное сильно меньше 30дБ, но как БЕСИТ...
25.08.2010 в 16:42:39
Oleg V написал : Или просто указать 10дБ, пусть исполнители голову ломают.
Ох и можете получить, с такими условиями, проект !!! По финансам и без штанов остаться можете. ;) :)
Oleg V написал : Обычно в ТЗ на вентиляцию можно увидеть "Соответствие нормам"
А этого требования чаще всего и хватает. Бывают конечно исключения, но как раз для этого то и пишется ТЗ
Oleg V написал : чувствительность человека к разным частотам не одинакова.
Вы неправильно написали - индивидуальное отношение и требования к шумам у каждого человека разные. Вот их то и нельзя учесть в нормах. Поэтому там и указаны оптимальные значения.
Oleg V написал : В связи с этим, вопрос - где можно найти такое?
если внимательно почитать форум то можно много чего интересного найти. Так и ответ на Ваш вопрос в более-менее простом варианте тоже есть . Посмотрите
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.08.2010 в 17:50:46
Ким написал : Вы неправильно написали - индивидуальное отношение и требования к шумам у каждого человека разные.
Нет. Я написал то, что имел ввиду. Человек лучше слышит примерно в зоне 2-4кГц. А мерить при сдаче можно, например, на 10-15кГц, где вентиляция почти не шумит. А в каком диапазоне обычна шумит вентиляция?
За наводку, спасибо. Очень полезная.
25.08.2010 в 18:54:27
Oleg V написал : А в каком диапазоне обычна шумит вентиляция?
Вопрос немного непонятен. Но на всякий случай посмотрите Шумовые характеристики для круглых вентиляторов. В середине таблица в которой даны значения какая частота и как шумит :) ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.08.2010 в 19:20:14
Да, спасибо ещё раз. Собственно шумят они как раз в зоне наибольшей чувствительности человека
25.08.2010 в 19:52:35
Oleg V написал : Обычно в ТЗ на вентиляцию можно увидеть "Соответствие нормам",....
А если не секрет, в связи с чем возникла надобность сделать эту тему???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.08.2010 в 20:17:07
Не секрет. Потому что всем пофигу результат. Пока не пнёшь, будут делать не как лучше, а как проще.
Сказали, что стоит задача сделать тихо. Говорит: можно сделать обороты потише
Поставили бабочку на кухонный зонт, на улицу
Ну и т.д. Вот и прописываю ТЗ на будущее.
25.08.2010 в 20:25:09
Ясно. Это голубая мечта что после того как напишите ТЗ все Вам сделают как надо??? :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.08.2010 в 20:31:54
Нет.
Только вчера было... делали отверстия под вентиляцию При переговорах заказчик пожелал делать штробы штроборезом и крепить алмазный станок к потолку. Приехали. Станок в стену.
25.08.2010 в 20:39:10
Кстати, какова практика? Если по ТЗ и, соответственно, договору исполнитель не влезает в параметры. При этом смета посчитана. За чей счёт исполнитель натягивает параметры?
Например прописано, что вентиляция не должна излучать звук во всех режимах работы более 30дБ. Если бы вместо бабочки не поставили привод, она бы хлопала и там больше 35дБ Кто платит за привод?
25.08.2010 в 21:02:31
Oleg V написал : Кстати, какова практика?
;) :) Это самое веселое когда надо найти крайнего. Все зависит от "силового ресурса" за спинами Исполнителя и Заказчика. Вот кого назначат крайним тот и платит, такова у нас страна. ;) :) Кто кого круче ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.08.2010 в 06:29:28
Oleg V написал : Однако, чувствительность человека к разным частотам не одинакова. В каких-то диапазонах более, в каких-то менее. Пытался найти эту информацию - предел слышимости среднего человека на разных частотах
Вот ссылка на ГОСТ17187-81 Шумомеры. Общие технические требования...
26.08.2010 в 10:17:49
Oleg V написал : .....- Я не говорил про потолок и ничего не обещал.....
Если Заказчик страдает забывчивостью то надо писать не ТЗ а расширенную смету с описанием технологического процесса и под роспись Заказчику. Сделал телодвижение - будь добр распишись что согласен. Да и по-хорошему в смете надо иметь хороший запасец по пункту "непредвиденные расходы".
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
26.08.2010 в 10:21:41
Как раз исполнители и отказываются от своих слов. По этому пришёл к выводу, что в ТЗ нужно прописывать всё, даже форму одежды и режим работы здания (с, до, тихий час)
2StanislavZ Спасибо!
26.08.2010 в 11:03:57
СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА
Назначение помещений или территорий поз.8 Жилые комнаты квартир
Время суток, ч 7.00 - 23.00 Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 76 59 48 40 34 30 27 25 23
Время суток, ч 23.00 - 7.00 Уровень звукового давления (эквивалентный уровень звукового давления) L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 69 51 39 31 24 20 17 14 13 25 40
Уровень звука LA (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА
35
Максимальный уровень звука LAмакс, дБА 50
Примечания 1 Допустимые уровни шума в помещениях, приведенные в поз. 1, 5 - 13, относятся только к шуму, проникающему из других помещений и извне.
2 Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях, приведенные в поз. 5 - 12, установлены при условии обеспечения нормативного воздухообмена, т.е при отсутствии принудительной системы вентиляции или кондиционирования воздуха, должны выполняться при условии открытых форточек или иных устройств, обеспечивающих приток воздуха. При наличии систем принудительной вентиляции или кондиционирования воздуха, обеспечивающих нормативный воздухообмен, допустимы уровни внешнего шума у зданий (поз. 15 - 17) могут быть увеличены из расчета обеспечения допустимых уровней в помещениях при закрытых окнах.
3 При тональном и (или) импульсном характере шума допустимые уровни следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений, указанных в таблице 1.
4 Допустимые уровни шума от оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления, а также от насосов систем отопления водоснабжения и холодильных установок встроенных (пристроенных) предприятий торговли и общественного питания следует принимать на 5 дБ (дБА) ниже значений указанных в таблице 1. При этом поправку на тональность шума не учитывают.