MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

01.09.2010 в 10:21:32

wer написал : Не в обиду было сказано.

Да я и не обижаюсь!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

01.09.2010 в 21:10:30

wer написал : Тогда мой совет - разобрать АВ и исключить схему срабатывания нафиг, будет использоваться как рубильник

Не передергивайте. Вводной АВ защищает СИП от перегрузки и от КЗ. Применение АВ от ИЭК решило проблему селективности. КЭАЗ выбивает раньше, чем ИЭК. Не нужно бегать на улицу за каждым разом.

wer написал : или же как у меня бывало в практике при ограничении ввода - брали АВ на больший ампераж чем положено по ТУ, берётся лезвие, стирается номинал, потом печатается самонаборкой разрешенный.

Мне это на фиг не нужно, у меня 63А - моя разрешенная мощность.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

02.09.2010 в 15:19:22

Сделал ещё одну итерацию схемы: ЭВН будет один, а не два; линию холодильника сделал отдельно;, изменил схему переключения на генератор. Посмотрите, пожалуйста. И ещё один попутный вопрос. Посоветуйте марку и модель УЗИП класса I+II, а также марку и тип плавких вставок. Я изучал их на сайте Электро-МПО, но так и не пришёл к однозначному мнению. Особенно, интересуют вставки...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Вложение
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

03.09.2010 в 11:04:46

Что, схема "ацтой", да?:o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

03.09.2010 в 12:09:01

Люди добрые! Помогите, пожалуйста!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

03.09.2010 в 21:38:25

переключатель ставится после вводного автомата,да и насос отопления лучше под УЗО вообще не ставить,если с ним что-то случится,автомат 6А и так сработает.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

06.09.2010 в 08:50:05

24Серый
Спасибо за помощь!

4Серый написал : переключатель ставится после вводного автомата

Почему?

4Серый написал : да и насос отопления лучше под УЗО вообще не ставить,если с ним что-то случится,автомат 6А и так сработает

Тоже вопрос (почему вывести из под УЗО)?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.09.2010 в 20:57:59

MaSeVi написал : Сообщение от 4Серый
переключатель ставится после вводного автомата Почему?

да хотя бы потому,что вводной должен обесточивать всю электроустановку разом,в том числе и перекидной рубильник.да и ка вы объясните наличие сего девайса перед вводным атоматом тому,кто у вас это будет принимать?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

07.09.2010 в 21:03:33

MaSeVi написал : Тоже вопрос (почему вывести из под УЗО)?

УЗО не очень жалует электродвигательную силу.это раз. а второе,вы его опять воткнули с розеточной группой.при проблеме с бытовой техникой,вы остаётесь без отопления.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

08.09.2010 в 08:39:39

4Серый написал : да хотя бы потому,что вводной должен обесточивать всю электроустановку разом,в том числе и перекидной рубильник.да и ка вы объясните наличие сего девайса перед вводным атоматом тому,кто у вас это будет принимать?

У меня вводной автомат расположен в ВУ (1-й пост). А автомат по схеме - вместо рубильника.

4Серый написал : УЗО не очень жалует электродвигательную силу.это раз.

И что, теперь без УЗО насос оставлять?

4Серый написал : вы его опять воткнули с розеточной группой.при проблеме с бытовой техникой,вы остаётесь без отопления.

Я бы, конечно, рад его под отедльное УЗО включить, но не перегружена ли схема УЗО вообще ?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

08.09.2010 в 16:54:16

Может, ещё у кого-нибудь будут замечания, а?:o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу