wer написал : Не в обиду было сказано.
Да я и не обижаюсь!)))
01.09.2010 в 10:21:32
wer написал : Не в обиду было сказано.
Да я и не обижаюсь!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.09.2010 в 21:10:30
wer написал : Тогда мой совет - разобрать АВ и исключить схему срабатывания нафиг, будет использоваться как рубильник
Не передергивайте. Вводной АВ защищает СИП от перегрузки и от КЗ. Применение АВ от ИЭК решило проблему селективности. КЭАЗ выбивает раньше, чем ИЭК. Не нужно бегать на улицу за каждым разом.
wer написал : или же как у меня бывало в практике при ограничении ввода - брали АВ на больший ампераж чем положено по ТУ, берётся лезвие, стирается номинал, потом печатается самонаборкой разрешенный.
Мне это на фиг не нужно, у меня 63А - моя разрешенная мощность.
02.09.2010 в 15:19:22
Сделал ещё одну итерацию схемы: ЭВН будет один, а не два; линию холодильника сделал отдельно;, изменил схему переключения на генератор. Посмотрите, пожалуйста. И ещё один попутный вопрос. Посоветуйте марку и модель УЗИП класса I+II, а также марку и тип плавких вставок. Я изучал их на сайте Электро-МПО, но так и не пришёл к однозначному мнению. Особенно, интересуют вставки...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.09.2010 в 11:04:46
Что, схема "ацтой", да?:o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.09.2010 в 12:09:01
Люди добрые! Помогите, пожалуйста!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.09.2010 в 21:38:25
переключатель ставится после вводного автомата,да и насос отопления лучше под УЗО вообще не ставить,если с ним что-то случится,автомат 6А и так сработает.
06.09.2010 в 08:50:05
24Серый
Спасибо за помощь!
4Серый написал : переключатель ставится после вводного автомата
Почему?
4Серый написал : да и насос отопления лучше под УЗО вообще не ставить,если с ним что-то случится,автомат 6А и так сработает
Тоже вопрос (почему вывести из под УЗО)?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
07.09.2010 в 20:57:59
MaSeVi написал : Сообщение от 4Серый
переключатель ставится после вводного автомата Почему?
да хотя бы потому,что вводной должен обесточивать всю электроустановку разом,в том числе и перекидной рубильник.да и ка вы объясните наличие сего девайса перед вводным атоматом тому,кто у вас это будет принимать?
07.09.2010 в 21:03:33
MaSeVi написал : Тоже вопрос (почему вывести из под УЗО)?
УЗО не очень жалует электродвигательную силу.это раз. а второе,вы его опять воткнули с розеточной группой.при проблеме с бытовой техникой,вы остаётесь без отопления.
08.09.2010 в 08:39:39
4Серый написал : да хотя бы потому,что вводной должен обесточивать всю электроустановку разом,в том числе и перекидной рубильник.да и ка вы объясните наличие сего девайса перед вводным атоматом тому,кто у вас это будет принимать?
У меня вводной автомат расположен в ВУ (1-й пост). А автомат по схеме - вместо рубильника.
4Серый написал : УЗО не очень жалует электродвигательную силу.это раз.
И что, теперь без УЗО насос оставлять?
4Серый написал : вы его опять воткнули с розеточной группой.при проблеме с бытовой техникой,вы остаётесь без отопления.
Я бы, конечно, рад его под отедльное УЗО включить, но не перегружена ли схема УЗО вообще ?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.09.2010 в 16:54:16
Может, ещё у кого-нибудь будут замечания, а?:o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу