alexposter написал :
то розетку в ванной комнате можено ставить в зоне "3" - т.е. не ближе 60 см в плане от водяных приборов (душ, ванна, умывальник),
701.32 Классификация зон
Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В).
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя - душа без поддона;
- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м;
- полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается:
- внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
- полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Т.е зона 3 начинается от 0.6 м и заканчивается на расстоянии 3 м от края ванной.
701.512.2 Электрооборудование должно иметь, по меньшей мере , следующие степени защиты:
в зоне 0 - IPX7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования).