Если провод 1.5 - АВ 16А и, как говорил Kamikaze расписку, что тройников не будет. Шлейфом допускается фазу и ноль, проводник заземления подключается отводами, т.е от приходящего проводника идут отводы на каждую розетку
27.08.2010 в 19:06:36
Если провод 1.5 - АВ 16А и, как говорил Kamikaze расписку, что тройников не будет. Шлейфом допускается фазу и ноль, проводник заземления подключается отводами, т.е от приходящего проводника идут отводы на каждую розетку
27.08.2010 в 19:09:18
sanykrimea написал : Официальный проект - не показатель качества проектирования. Проценты защиты - откуда? Здравый смысл подсказывает - на розетки 2.5 мм.кв.
А 4кв. Вам здравый смысл не подсказывает? И всётаки как на счёт роз.=16А - ВА=16(18,19А)?
27.08.2010 в 19:11:31
Тройников не будет. Но все же хотелось бы уточнить, если все таки кто-то подключит по не осторожности два прибора по 2.2 кВт, то сработает АВ и все будет нормально? ничего не погорит?
27.08.2010 в 19:12:44
sanykrimea написал : Если провод 1.5 - АВ 16А и, как говорил Kamikaze расписку, что тройников не будет.
Расписку в случае 2.5кв. и ВА 25А на группу роз., а в случае 1.5кв и 16А всё законно и ни каких расписок не требуется.
27.08.2010 в 19:18:19
Pabloid написал : Тройников не будет. Но все же хотелось бы уточнить, если все таки кто-то подключит по не осторожности два прибора по 2.2 кВт, то сработает АВ и все будет нормально? ничего не погорит?
Если АВ 16А(не авторитетный) и роз.(разболтанная). то пока сработает АВ, может успеть оплавится, загорется розетка (удленитель, тройник), провод медь 1.5кв чють потеплеет, 2.5кв не шелахнётся даже.
27.08.2010 в 19:32:39
Сейчас просто очень много левых проводов с очень заниженным сечением, попадались написано 1.5 а на самом деле около 1, поэтому кто шарит в электрике сам разберется какой автомат куда ставить, а другим лучше порекомендовать с запасом. Ну эт я так думаю, может и не прав
27.08.2010 в 19:34:40
Розетка Legrand, АВ буду смотреть хороший.
Вобщем получается следующее.
Провод на плиту требую чтобы завели 3х6, ссылаясь на:
1) СП 31-110-2003 п. 9.2
2) ПУЭ 7 п. 7.1.45
3) а также на то что провод заведенный на землю погорит при хорошем КЗ или другом происшествии и о том что ток будет течь немного не равномерно по параллельно включенным проводникам(хотя если честно разница в длине ну от силы 10 см. соответственно R1 приблизительно = R2), т.е. если это и скажется как то, то только при предельных нагрузках.
На каждую группу розеток из 2 требую завести провод 1.5 квадрата и посадить их на собственный АВ16А ссылаясь на 1) СП 31-110-2003 п. 14.27
вроде все. Правильно?
27.08.2010 в 19:42:26
Slavka.sav написал : Сейчас просто очень много левых проводов с очень заниженным сечением, попадались написано 1.5 а на самом деле около 1, поэтому кто шарит в электрике сам разберется какой автомат куда ставить, а другим лучше порекомендовать с запасом.
Куда полезней рекомендавать надёжного производителя, чем рекомендовать переплату за неиспользуемый 1кв сечения.
Slavka.sav написал : Ну эт я так думаю, может и не прав
Многие граждане так думают :) , но все оф. энергоорганы и ПУЭ думают иначе :)
27.08.2010 в 20:01:10
sovitalik написал : А 4кв. Вам здравый смысл не подсказывает? И всётаки как на счёт роз.=16А - ВА=16(18,19А)?
Вы бы выучили мат.часть прежде чем давать "советы"
ГОСТ Р 51322.1-99 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
19 Превышение температуры Розетки испытывают используя испытательную вилку с латунными штырями, имеющую минимальные нормируемые размеры размеры Вилку вставляют в розетку и пропускают в течение 1 ч переменный ток указанный в таблице 20
Таблица 20 Номинальный ток и напряжение стационарного соединителя - 16А 130/250В Испытательный ток 22А
27.08.2010 в 20:22:30
sanykrimea написал : Испытательный ток 22А
А испытательный ток кабеля медь 3-1.5кв не подскажете? Если номинальный 18А, то испытательный надо полагать 25А.
sanykrimea написал : Вы бы выучили мат.часть прежде чем давать "советы"
Я не могу всё на свете выучить, тем паче специалист по мат.части на форуме теперь есть :)
27.08.2010 в 20:36:01
Pabloid написал : 3) а также на то что провод заведенный на землю погорит при хорошем КЗ или другом происшествии и о том что ток будет течь немного не равномерно по параллельно включенным проводникам(хотя если честно разница в длине ну от силы 10 см. соответственно R1 приблизительно = R2), т.е. если это и скажется как то, то только при предельных нагрузках.
Не обязательно что-то доказывать электрику. Пусть делает по закону(3-6) и баста .