Kamikaze написал : А вот переходное контактное сопротивление в местах подключения жил может существенно отличаться при нарушении технологии монтажа или в силу специфики того или иного клеммника, который м.б. даже не предназначен для подключения двух жил. В пределе - например, если одна жила была зажата по изоляции - вся нагрузка ляжет на одну жилу.
Поддерживаю полностью. Добавлю, что сопротивление кабеля на такой длине может быть доли ома, контактное сопротивление - такого же порядка. При эксплуатации контакное сопротивление может увеличиться, вплоть до того что по одной жиле ток будет в несколько раз больше... => вполне реален пожар и тд... Можно найти реальные цифры сопротивления кабеля и переходного сопротивления и поиграться с формулой тока при паралельном сопротивлении...
PS В отдельных СПЕЦИАЛЬНЫХ случаях в технике может применяться паралельное соединение, но при условии ГАРАНТИРОВАННОЙ величины контактного сопротивления - например сварка, или регулярное обслуживание.