Тогда схема работоспособна вроде как по всем параметрам, у реле минимальная длина импульса который оно сочтёт за команду равна 25мс, на выходе с диода мы получаем последовательность импульсов по 10мс, следовательно реле сочтёт его за непрерывный.:)

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

01.09.2010 в 13:31:17

Ну если производители с параметрами не накосячили, то работать будет на ура.

0
miko0laj
miko0laj
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Москва

Сообщений: 21

01.09.2010 в 13:36:02

Rodnoi: А подскажите если не сложно, какие диоды подойдут если вот отсюда смотреть? http://www.chipdip.ru/catalog/diodes.aspx

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

01.09.2010 в 16:04:20

Начиная с этого и выше по току с напряжением. http://www.chipdip.ru/product/1n4004.aspx

0
vankun
vankun
Новичок

Регистрация: 27.07.2010

Москва

Сообщений: 36

01.09.2010 в 18:24:03

Rodnoi написал : Через один диод получается переменка частотой 25Гц.

;) Скорее уж пульсирующее и частотой 50 Гц. См. рис. http://www.mastercity.ru/images/attach/jpg.gif

0
Вложение
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

01.09.2010 в 19:06:11

vankun написал : Скорее уж пульсирующее

А вы уверены, что на управляющем входе реле нет ёмкости? Если да, то дайте схему этого реле.

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

02.09.2010 в 00:48:23

Rodnoi написал : Через один диод получается переменка частотой 25Гц.

Уважаемый, если не знаете, то хотя бы не пишите такую откровенную чушь. Переменка, это когда ток попеременно течет то в одну, то в другую сторону, как он потечет в другую сторону, если стоит диод? Ну и насчет 25 Гц, как вы такое посчитали? Будет 50 Гц, а если поставить диодный мост, то 100. Но эту будет частота пульсаций, определяемая частотой сети.

0
miko0laj
miko0laj
Новичок

Регистрация: 24.08.2010

Москва

Сообщений: 21

02.09.2010 в 01:50:00

Ну уж постоянный точно не получится через один диод, а пульсирующий реле вполне устраивает, тем более что оно воспринимает импульс с частотой 10мс как непрерывный сигнал. Собрал по схеме, проверил все возможные включения, работает как часы :)

0
vankun
vankun
Новичок

Регистрация: 27.07.2010

Москва

Сообщений: 36

02.09.2010 в 09:23:43

Rodnoi написал : А вы уверены, что на управляющем входе реле нет ёмкости?

А если и есть, то что?
Изменится форма кривой напряжения. Отрицательной полуволны в нагрузке не будет. Вот и все.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

02.09.2010 в 10:03:43

kirich написал : Уважаемый, если не знаете, то хотя бы не пишите такую откровенную чушь. Переменка, это когда ток попеременно течет то в одну, то в другую сторону,

Переменка, вообще то- это маленькая перемена в школе. Вот когда я напишу- переменное напряжение, частотой 25 герц, тогда и дотыкивайтесь, грамотей вы наш. Скоро на форуме придется оперировать только научными терминами, что бы тебя не обозвали "носителем чуши". Ведь всем понятно, что я ответил, а вот некоторым нужно "выкобельнутся" своими знаниями и увести тему в другую плоскость.

0
kirich
kirich
Эксперт

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

02.09.2010 в 11:19:21

Rodnoi написал : Вот когда я напишу- переменное напряжение, частотой 25 герц, тогда и дотыкивайтесь, грамотей вы наш.

Скажите что мол не знал, написал недумая, так нет же, еще сопротивляетесь. Вы прекрасно поняли, что написали чушь, а признать слабо?

Про переменку я написал что, -
После диода принципиально не может быть переменного напряжения. После диода нет никаких 25 Гц, если считать частоту пульсаций, то там 50 Гц. И дело не в грамотности, а в том, что Вы написали принципиальную чушь.