haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.08.2010 в 22:12:02

Если без кондера - то небудет никаких искрений

0
Проффэсор
Проффэсор
Резидент

Регистрация: 26.09.2009

Киев

Сообщений: 1306

30.08.2010 в 09:46:46

MP42B написал : Боюсь искрения

А Вы не бойтесь, все выключатели искрят.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

30.08.2010 в 10:33:54

Да можно и маску сварщика из гофрокартона сделать... Кроме тока, написанного на выключателе. Учтите, на какие нагрузки рассчитан бытовой выключатель - явно не на здоровенный, с огромной ЭДС самоиндукции дроссель. Хоть в таком выключателе и есть механизм быстрого разрыва контактов, но слишком примитивный. Поставьте любой современный пакетный или кулачковый выключатель. Или тот же ВН-32 в боксике. Бытовой выключатель - это ненадолго. Кому-то повезёт, и на несколько лет хватит. А я видел, как за месяц "крякали". Кстати - а почему Вы остановили выбор на ДРЛ-400? На Вашем месте я бы поставил на улицу ДНаТ-250. Опыт и со старой и с новой работы. А уж в пригороде - ртутные не любят минуса и пониженной напруги, а два этих фактора вместе быстро их убивают. А натриевые гораздо более живучи. Вот только их свет не всем по цвету (жёлтый) нравится. Но отдача по свету выше, чем у ртутных. С ДНаТ ом про бытовые выключатели лучше сразу забудьте. Двухполюсный ВН-32 на 25 Ампер на Загородном, 37 (напротив ТЮЗа) стоит 80 с чем-то рублей. И 2хместный боксик рублей за столько же. И будет Вам счастье.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.08.2010 в 17:33:19

Одинец написал : А уж в пригороде - ртутные не любят минуса и пониженной напруги, а два этих фактора вместе быстро их убивают.

Минус - влияет на время запуска. Пониженное плохо, а броски, скачки - зло для ДРЛ. В промышленности используются специальные стабилизаторы, размером с двухстворчатый шкаф.

Одинец написал : Двухполюсный ВН-32 на 25 Ампер на Загородном, 37 (напротив ТЮЗа) стоит 80 с чем-то рублей. И 2хместный боксик рублей за столько же.

Кардинальное решение проблемы, раз и на всю жизнь.

Одинец написал : А натриевые гораздо более живучи.

Да, пока не научились их дерьмово делать... Качество ДРЛ, в последнее время, полный отстой. "Натрий" - то же разгорается довольно долго, там ведь еще ИЗУ стоит, кроме дросселя.

0
Проффэсор
Проффэсор
Резидент

Регистрация: 26.09.2009

Киев

Сообщений: 1306

30.08.2010 в 17:50:02

Одинец написал : А уж в пригороде - ртутные не любят минуса и пониженной напруги

Когдато (в прошлой жизни) работал в горсвете. Все ДРЛки проходили проверку на пониженном напряжении. Те которые вырубались продавали в сельскую местность. Хорошии шли для города. Производили их кажись в Венгрии, а сейчас неизвестно где и хрен знает как. Да и напряжение в сети было стабильнее.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

31.08.2010 в 09:23:35

ПPOPAБ написал : Минус - влияет на время запуска.

А пусковые резисторы там внутри ДРЛки. Долгие или частые пуски - и им кранты, после чего лампу только выбросить. А ДНаТ запускается внешним ИЗУ. Да и не так уж долго они разгораются - в мороз по факту быстрее ДРЛок.

ПPOPAБ написал : "Натрий" - то же разгорается довольно долго, там ведь еще ИЗУ стоит, кроме дросселя.

До минуты перебой в питании - ДНаТ стартует почти мгновенно, а ДРЛка разгорается заново.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

01.09.2010 в 10:10:48

Одинец написал : До минуты перебой в питании - ДНаТ стартует почти мгновенно

А я вот одно время изучал вопрос использования ДНаТ для подсветки рассады. На одном специализированном форуме вычитал, что эти лампочки могут испортиться если допустим внезапно пропало напряжение, а потом через несколько секунд появилось, лампа не успела остыть. Для решения этой проблемы предлагалось реле температурного контроля.

MP42B написал : можно ли коммутировать лампочку типа ДРЛ-400 (ртутная лампа с дросселем, как на улице, освещают дорогу) с помощью обычного "комнатного" выключателя?

Я б поставил пускатель нулевой величины и кнопочный пост, нет у мну доверия к "пакетникам" ;)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.09.2010 в 10:43:16

йцукер написал : А я вот одно время изучал вопрос использования ДНаТ для подсветки рассады.

ДРЛФ - для этого предназначены.

йцукер написал : На одном специализированном форуме вычитал, что эти лампочки могут испортиться если допустим внезапно пропало напряжение, а потом через несколько секунд появилось, лампа не успела остыть. Для решения этой проблемы предлагалось реле температурного контроля.

Это про: МГЛ. Там горячий старт запрещен.

0
йцукер
йцукер
Резидент

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

01.09.2010 в 17:25:20

ПPOPAБ написал : ДРЛФ - для этого предназначены.

ДНаТ гораздо эффективнее ДРЛФ, выпускается специальная серия ламп ДНаЗ/Reflax Н220 и ДНаЗ/Reflax Н350 для замены ДРЛ в теплицах. http://www.elektrosvet.ru/spec/51.php

ПPOPAБ написал : Это про: МГЛ. Там горячий старт запрещен.

Не, было точно про ДНаТ, попробую снова найти. Что же касаемо МГЛ, то у нас были лампы ДРИ-400 её ПРА состояла из дросселя и ИЗУ, так вот включить горячую лампу было низя, она включалась автоматически при остывании.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.09.2010 в 09:23:24

йцукер написал : ДНаТ гораздо эффективнее ДРЛФ,

Не понятно, на каком основании сделан вывод. Для растений- нужен ультрафиолет. Для освещения, людей и животных он- вреден. Где спектр излучения?

йцукер написал : лампы ДРИ-400 её ПРА состояла из дросселя и ИЗУ, так вот включить горячую лампу было низя, она включалась автоматически при остывании.

Это заложено в конструкцию лампы, а не ПРА.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

02.09.2010 в 10:03:32

йцукер написал : Я б поставил пускатель нулевой величины и кнопочный пост, нет у мну доверия к "пакетникам"

Я тоже ненавижу пакетники, но зачем же так усложнять? К тому же дёрнулась вниз напруга (в пригороде сплошь и рядом) и свет погас. Да ещё и "УУУУУУУУУ" из контактора слушать (ну пусть "ууууууууу", раз он нулевой величины...);) ВН-32 двухполюсный - на века...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.