31.08.2010 в 10:45:05
Доброго дня!
Были проведены работы по замене батарей отопления, при сварке батарея была подключена. Видимо при остывании трубу стянуло и межосевое расстояние сократилось примерно на 5 мм. Возможно ли решить проблему механическим способом, без нагрева, и если да то каким образом? на ум приходит гидравлический домкрат но не разорвёт ли перемычку?
31.08.2010 в 11:48:34
Поставьте эксцентрики сверху и снизу. Их поворотом такое маленькое смещение можно нивелировать.
31.08.2010 в 12:35:22
ssrr написал : Поставьте эксцентрики сверху и снизу
Колхоз получится. ИМХО, переваривать. Сварщику полезно иметь шаблон с нужным межосевым чтобы так не ошибаться.
31.08.2010 в 12:39:30
C маленким смещением эксцентрики незаметны.
31.08.2010 в 13:07:11
ssrr написал : C маленким смещением эксцентрики незаметны.
Радиатор сдвинется -не факт, что заказчику оно надо.
Разрезать байпас, потом сварить с муфтой предварительно накрутив американки.
31.08.2010 в 13:13:45
косяк не очень страшный , даже допустимый :у вас большое расстояние от перемычки , натяните трубу в ручную ( можно вдвоем ) , если что то будет сильно криво и неисправимо перемещениями ( стояк или батарея) придется переваривать
31.08.2010 в 13:19:57
в одиночку натянуть не получилось никак, толстая труба дюймовая. Прочность американки проверять уже придется, а шутить с отоплением нельзя никак
31.08.2010 в 13:28:27
американка ваша выдержит без проблем , можно и домкратом выровнять , шов сварочный этого не почувствует даже , слегка перемычка деформируется и напряжет стояк
31.08.2010 в 13:30:26
артур липецк написал : шутить с отоплением нельзя никак
гнилые сгоны стоят годами и хоть бы хны ! не забивайте себе голову даже
31.08.2010 в 15:20:08
Эх, просадил чувак стоячок. Байпасик то тонковат будет.
31.08.2010 в 19:20:07
Гвоздь написал : Байпасик то тонковат будет
посадил стоячок на три градуса , вместо двух ??? очень остроумно!!
31.08.2010 в 19:29:31
артур липецк написал : Цитата Сообщение от Гвоздь Байпасик то тонковат будет посадил стоячок на три градуса , вместо двух ??? очень остроумно!!
причем тут градусы ????? Недопустимое заужение диаметра байпаса.
31.08.2010 в 20:41:06
артур липецк написал : Байпасик то тонковат будет посадил стоячок на три градуса , вместо двух ??? очень остроумно!!
не понимаеш что ли? это многоэтажка, внизу по стояку люди не получат то кол-во тепла. что должны, а если ещё и краны закрыть, то через пол дюйма может быть десяток этажей охреневать будет зимой:nо:
31.08.2010 в 21:14:57
Гвоздь написал : не понимаеш что ли? это многоэтажка, внизу по стояку люди не получат то кол-во тепла. что должны, а если ещё и краны закрыть, то через пол дюйма может быть десяток этажей охреневать будет зимой
А так получат?
Регистры аналогичные, подключены через дюймовые стояки... байпас пол дюйма и к тому же, обычно там стоят термоклапан под термоголовку и проходимость её даже в полностью открытом состоянии намного меньше чем у пол дюйма и уж тем более через 3/4 три четверти шарового крана. По факту ни каких изменений в конструкции в худшую сторону, а только улучшение циркуляции путём увеличения прохода теплоносителя через шаровые краны, в замен термоклапанов.
31.08.2010 в 21:21:35
О заужении скажу так - это большая комната и была установлена строителями "спарка" из двух гребёнок, так вот стояк 1, гребёнки на 3/4 а соединялись гребёнки между собой 1/2. И так было сделано в каждой квартире стояка во время строительства. Байпаса не было в принципе. Поэтому в применённом решении проблем для соседей не вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.