08.09.2010 в 09:25:30
MersGM написал : Дополню уважаемого ClubMD. "Маленькая" стяжка скорее всего у вас просто растрескается.
Дополню уважаемого MersGM "Маленькая" плавающая стяжка наверняка растрескается. Если отказаться от прокладок типа фольги или теплоизоляции, то можно делать стяжку толщиной равной толщине нагревательного кабеля. Ну, разумеется, материалами, у которых производитель допускает такую толщину.
kaktus222 написал : он саморегулирующийся. Т.е. Можно потом поставить мебель к примеру на него. Действительно ли это так?
Действительно. А зачем?
kaktus222 написал : А что можете сказать про Unimat? В нем используется ИК излучение.
Увы, ничего, т.к.
Правила форума написал : 4.3. Запрещается помещение сообщений, а также вложений к сообщениям (аттачей), содержащих:
... 4.3.6. ... грубые и нецензурные выражения, в любой (в т.ч. в замаскированной) форме,
08.09.2010 в 10:18:46
Есть необходимость также сделать "теплую лестницу". Пока есть только бетонированная лестница. Если сделать толщину плиточного клея 1-1,5см и сверху плитку 0,6см, то хватит ли этого для укладки двухжильного DTCE-30, с шагом укладки ~8,5 см, как советовал ClubMD. И нужны ли датчики осадков, влажности или только датчика темп. внутри клея хватит?
08.09.2010 в 10:31:38
Too Gru В точку. Акцент на >Ну, разумеется, материалами, у которых производитель допускает такую толщину.
too kaktus222 Самрег для ТП, дорого и неэффективно. IMHO больше на "маркетинг" похоже. И вообще, НЕстационарно устанавливаемая мебель(НЕ шкафы-купе, стенки, встроенные шкафчики и т.п) на ТП никак не влияет. Ну скажем под диваном, пожалуйста, под столом, ради бога...ну и т.д. Я могу только поаплодировать остроумию и сдержанности уважаемого Gru на вопрос о Unimat. Ежели ничего лучше чем Теплолюкс нет, то лучше взять его.
08.09.2010 в 10:37:00
too traffik7780 Хватит. На стандартную ступеньку ширтной 30см должно приходиться 4 "нитки" кабеля, начиная от края. Не забудьте сделать маленький уклон, что бы водичка "убегала". Нужен(IMHO наиболее эффективен) терморегулятор с выносным датчиком температуры пола, понимающий отрицательные температуры. Как правило устанавливаются на din-рейку. например Eberle ITR3 (-40...+20) 10A din.
08.09.2010 в 10:51:17
у меня ступеньки высота-15, ширина 40 см. и общая площадь: по ширине -5,6м, длина-8.2м вкл. ступени и 12 ступенек с высотой 0,15м. Сколько нужно кабеля? и нагрузку выдержит ли термостат 10А.
08.09.2010 в 10:58:42
traffik7780 написал : у меня ступеньки высота-15, ширина 40 см
Значит 5 ниток на ступеньку. Первая по самому краю, в угол в глубине можно не делать.
08.09.2010 в 11:01:42
2traffik7780
Размеры площадки/ок без ступеней?
Кол-во и размеры ступенек?
Наличие перил, балясин, уже есть/будут/не будут?
08.09.2010 в 11:10:11
в общем сверху вниз.... 11 ступеней с высотой 15см и шириной 40см, 1 ступень с тойже высотой и шириной 1.5м, ширина всего пролета 5.6 м, будут перила и ШурСтеп – эластичная полоска.
08.09.2010 в 11:17:50
traffik7780 написал : Если сделать толщину плиточного клея 1-1,5см и сверху плитку 0,6см, то хватит ли этого для укладки двухжильного DTCE-30,
Толщина DTCE равна 7,5 мм, при толщине слоя клея 1,5 см получим как раз минимальный радиус 5 см в месте перехода с подступенка на ступеньку. Без запаса. Подумайте о возможности увеличения толщины слоя клея до 2 см или о возможности пустить кабель по боковым поверхностям лестницы при переходе со ступеньки на ступеньку (со штроблением).
08.09.2010 в 11:27:05
traffik7780 написал : и шириной 40см, 1 ступень с тойже высотой и шириной 1.5м, ширина всего пролета 5.6 м
давайте договоримся - ширина и глубина. глубина ступеней 40 см и глубина 12-ой 1.5 м ширина - 5.6 м ??
08.09.2010 в 12:04:26
too traffik7780 Не мучайте нас. План в судию. То что греем заштрихуйте. Нарисоваь можно в Paint или от руки на бумаге, отсканировать/сфотографировать.
08.09.2010 в 14:59:07
нет возможности сидеть в инете(((... прибежал... рисую)
08.09.2010 в 15:17:39
08.09.2010 в 15:29:57
11 ступеней- 40*15 см и одна ступень- 150*15см... доп. безопасноть- перила и резина на ступеньках... нужно установить кабель на всю лестницу, которая на схеме.
08.09.2010 в 15:33:17
2traffik7780, еще один вопрос, под лестницей "ветер гуляет"? Или она монолит?