ClubMD написал : вроде договаривались не писать в рекомендациях марку кабелей и регуляторов.
Когда я на тебя ругался, было плохое настроение. Извини. :sorry: В примере traffik7780, действительно, без наименований не обойтись. Линейки номиналов разные.
2 MersGM Я обычно использую другую методику расчета:
-
По чертежу считаем общую площадь обогрева. Совпадает с Вашей 47,2 кв.м
-
По чертежу прикидываем требуемую длину кабеля. У traffik7780 по 5 ниток кабеля на ступеньку, 24 нитки на площадку и 11 кусочков по 0,15 м на подступенках. Получаем (5х8+0,4)х11+24х8+1,5+11х0,15 = 640
-
Прикидываем требуемую мощность. При 400 Вт/кв.м (по-максимуму) получим, 400х47,2 = 18 880 Вт.
-
Считаем погонную мощность кабеля. 18000/640 = 29,5 Вт/м.
-
Т.к. 19 кВт с одной фазы, скорее всего нежелательно, берем за основу трехфазное подключение и считаем длину кабеля для одной из трех групп. 640/3 = 213 м.
-
По таблицам подбираем комплект. Учитывая замечание traffik7780 о стоимости, берем DTCE-30. И получаем на каждую фазу по два куска 105 м кабеля с сопротивлением 0,146 Ом/м.
7 Проверяем. Общая длина выбранного кабеля 105*6 = 620 м. Мощность выбранного кабеля 30*620 = 18,6 кВт. Где то близко к требуемому. Необходимо при укладке немножко сократить длину нитки, примерно, на 3 см.
-
Терморегулятор (ITR - хороший выбор, но я бы поставил двухдиапазонный EWDR-905, он с цифровой индикацией - клиентам нравится), муфты, монтажные коробки, крепеж.
-
Считаем ток в одной фазе - 28 А, в каждой секции - 14 А. Выбираем провод к секции 2,5 кв.мм, остальные провода 6 кв.мм. Автомат 3р 32 А (по- хорошему, нужно еще 6 автоматов 1р 16А), УЗО 3р 40 А 30 мА, пускатель 3р 40 А. Бокс. Опционально - для включения "вручную" автомат 1р, шунтирующимй терморегулятор, лампочки индикации.