16.04.2012 в 11:26:57
wwwalera написал :
- Мат быстрее нагревается, кабель дешевле для меня кабель интереснее т.к. можно аккуратно уложить плитку на стяжку моё имхо для мат нужен для материалов с плохой теплопередачей (ламинат например) и при невозможности углубиться
30 мм
мат укладывают на подготовленную ровную поверхность, потом его затягивают тонким слоем перед кафелем т.к. укладывать плитку на слой плохо как для качества самой укладки так и в понижении теплопередачи
он удобнее в укладке
Спасибо большое. Если возможность сделать стяжку не представится,то можно пойти следующим вариантом,как в начале темы предлагали, делать борозды в стяжке,на необходимую глубину?
16.04.2012 в 12:18:24
link086 написал : Спасибо большое. Если возможность сделать стяжку не представится,то можно пойти следующим вариантом,как в начале темы предлагали, делать борозды в стяжке,на необходимую глубину?
проще будет сбить, да и хорошо бы пенополистирол положить это поможет сэкономить на электроэнергии в последствии т.к. тепло будет идти в двух направлениях и усилие на прогрев больше
16.04.2012 в 17:51:13
План теплого пола как и обещал. Я на втором этаже живу,снизу магазин,подогревает немного пол думаю) А как правильно рассчитать какой длины кабель необходимо взять? И какой из Devi лучше? По поводу выбранного регулятора не ошибся?Достойная модель?
16.04.2012 в 23:19:09
to link086
Судя по вашему плану, площадь обогрева около 0,7м.кв. Рекомендую чуть увеличить(чуть больше "вокруг" унитаза - спасибо потом скажете :)) Пускай будет 0,8м.кв. Нужно, минимум от 150Вт/м.кв., соответственно 0,8*150=120. Ищите кабель на 120-150Вт, мат вам точно не подойдёт(его такой площади не бывает + сложная конфигурация укладки). Что бы узнать предполагаемый шаг укладки, площадь укладки поделите на длину кабеля. Ежели возьмёте кабель DEVI, то его точно надо будет закрывать слоем наливайки или штробить канавки так как он толстый и не круглый и будет "топорощиться". Теплоизоляция вам не нужна. Регулятор выбрали один из лучших, но все его достоинства на таком небольшом ТП вы не ощутите.
17.04.2012 в 06:38:32
Спасибо
17.04.2012 в 13:01:15
to link086
Да.
17.04.2012 в 23:34:41
Подскажите пожалуйста, можно ли отрезать неиспользуемую длину нагревательного кабеля Теплолюкс и как изолировать? Или - это грубейшая ошибка? Тогда как использовать всю длину?
18.04.2012 в 01:05:41
to banifaciy06
Отрезать можно, но не более 1-2% от длинны нагревательной секции. Ежели отрезать больше, то необходимо пропорционально понизить напряжение питания(то есть уменьшить "напругу" с 220 вольт в меньшую сторону). При этом повышается риск "подгорания" кабеля (мог быть уже рассчитан по "краю") и пропадает гарантия(какая ни какая). Изолируется в зависимости от типа кабеля соответствующим комплектом муфт(в составе гильзы для обжимки и термоусадочные клеевые трубки разного диаметра либо концевые колпачки). Для самого процесса требуется обжимной инструмент, хороший ножик и промышленный фен. Если вы такого никогда раньше не делали, то лучше и не браться. Нужна некоторая сноровка(желательно что бы кто то показал как делать), внимательность и аккуратность + знание некоторых особенностей для работы с нагревательным кабелем. В свете вышеперечисленных причин и факторов, полагаю, у вас отпадёт охота "мудрить" с готовым изделием.
Уложить кабель с меньшим шагом укладки на ту же площадь.
20.04.2012 в 09:25:56
В чем разница укладки "одножильного" мата и "двужильного" мата? Посмотрел ролики по укладке матов, но они все с двужильным кабелем на мате. Там все понятно, дошел до поворота и отрезал! Как быть с одножильным? Если правильно понимаю, то он должен вернуться к регулятору. Тогда как мне отрезать и повернуть мат? Может быть у кого-то есть видео или фото???
20.04.2012 в 22:25:13
to microshtor
Возвращать нужно только "холодный конец", то есть укладываете мат как будто он двужильный(один холодный конец к терморегулятору), а затем "возвращаете" к месту установки терморегулятора электрический кабель(второй конец) с другого концы мата. Ежели окажется короткий, наращиваете до требуемой длинны.
21.04.2012 в 00:50:18
Спасибо! Чем наращивать, например, Devi DSVF-150 0,45x8?
21.04.2012 в 15:40:24
to microshtor
Мощность вашего мата 550Вт, то есть 0,55кВт. По идее и честных 0,75 хватит.
Обратите внимание на качество и герметизацию места соединения вышеозначенных эл.кабелей, потому как доступ к этому "месту" будет весьма затруднён. В идеале пайка или обжим гильзой и герметизация клеевой термоусадочной трубкой соответствующего диаметра. Это "место" желательно при укладке не гнуть.
21.04.2012 в 21:06:45
MersGM написал : то есть 0,55кВт. По идее и честных 0,75 хватит.
Я понимаю, что для Вас это все "семечки" - 0,75, но некоторые не такие продвинутые как Вы!
Будьте добры, поясните чайнику о чем Вы говорили!
В том случае, если можно выразать в проводах, то о каком сечении идет речь!
21.04.2012 в 22:29:27
to microshtor
Петька! Сколько? 20!!! Чего 20? А чего сколько? (анехдот такой)
ШВВП или ПВС 2*0,75 (ШВВП тоньше и плоский). 2 - это количество жил, 0,75 - сечение в мм.
06.05.2012 в 14:23:42
Добрый день! Думаю об устройстве теплых полов в туалете и ванной. Собираюсь использовать продукцию Деви или теплолюкс. В обоих комнатах чистая обогреваемая площадь составляет по 1,5 м.кв. Есть возможность сделать основательную теплоизоляцию пока в квартире идут черновые работы. (можно разобрать стяжку и уложить утеплитель). У меня следующие вопросы:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу