14.01.2017 в 15:23:56
TDenis, инструкция интересная по информативности, но не понятная и не жизненная. Даже для меня не понятно, что значит уложить в ванной комнате в слой до 3 см и в слой стяжки больше 3 см нагревательным кабелем заложенную мощность 100-200 Вт/м2? Так сколько необходимо для нормальной работы теплого пола и как это сделать?
Инструкция, просто адаптивный перевод с западной, где половина теплых полов делается под деревянное покрытие, а не как у нас под плитку в стяжку.
Более полный по расчетам, выбору оборудования и монтажа
14.01.2017 в 19:41:58
Ilun, полистал справочник, да, штука хорошая. Как бы то ни было, инструкция может и с недостатками, но всё же лично мне она помогла немного структурировать знания. На украинский сайт devi я бы не сообразил заглянуть. Жаль, если ваш документ потеряется на страницах форума. На первую страницу бы его.
14.01.2017 в 22:15:28
На первую страницу я бы поставил страницы
15.01.2017 в 21:49:40
TDenis написал: На первую страницу бы его
Модераторы и так подтирают много нужного
16.01.2017 в 16:30:17
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть вопрос. Делаем ремонт в квартире. Хотим сделать теплый пол в коридоре и ванная + туалет. На туалет и ванную один датчик. Соответственно, один кабель. Я пока примериваюсь к DEVI на 680 Вт. У него длина 37 м. Пока что по чертежу получается 31 м. И это при условии, что у туалете не делаем реже шаг. Возникает вопрос, как рассчитать мощность кабеля, если в ванную требуется 2,2х30%(запас)х150Вт/м2 = 420 Вт (шаг 10 см). В туалет : 1,4х30%х150 = 273 Вт (шаг 10 см). В коридор соответственно:2,4х30%х150=468 Вт/кв.м . Шаг 10 см. Кабель DEVI ? - не могу найти подходящий. Для требуемой мощности нужен кабель на 505 Вт, но он длиной 50 м, а мне нужно 23 м. Может можно положить на 250 Вт , но с шагом 5 см? Подскажите, пожалуйста.
16.01.2017 в 16:57:09
lizarest, В ванную 2.23 м2 + в туалет 1.43 м2 =3.66 м2 ляжет кабель 37 м с шагом 10 см и то чуть не хватит. В коридор 2.43 м2 кабель 22 м с шагом 12.5 см. А как Вы считали площадь теплого пола фактическую или с отступами?
16.01.2017 в 16:59:09
Mr.Wolf,площадь посчитала без учета оборудования, кабель положила на 5 см от оборудования и стен.
16.01.2017 в 17:42:14
Какая-то ошибка в площадях теплого пола. Даже взять туалет, нет там 1.43 м2
16.01.2017 в 17:48:41
Mr.Wolf, ну ,1,44 - это если туалет не вычитать. а так так и получается. Ширина 1130, глубина 1360 по меньшей стороне. Если считать именно теплый пол, с отступом 5 см от оборудования, то получится 1,03 м. Так, возможно я глупая женщина. Для расчета теплого пола я считаю площадь именно теплого пола (с отступами) или все-таки открытую площадь без оборудования?
16.01.2017 в 18:01:23
lizarest, я делаю так: на плане с размерами, площадями и мебелью раскладываю план ТП с учётом существующих размеров матов. Нельзя взять любой размер, маты имеют некий набор размерностей. Как у Вас на плане лучше не делал - один кабель на два помещения.
16.01.2017 в 18:02:51
Oleg V , но мне не нужны маты. Нужен кабель)Я так и сделала. на плане с размерами и оборудованием все положила.
16.01.2017 в 18:10:05
lizarest, за мощность кабеля можете сильно не переживать, мощность влияет на скорость нагрева. Когда пол нагрелся, регулятор отключит кабель и пол не перегреется. Делать в разные помещения один кабель, ещё раз, не рекомендую.
16.01.2017 в 18:11:06
Oleg V , а в чем проблема?
16.01.2017 в 18:15:16
lizarest написал: Если считать именно теплый пол, с отступом 5 см от оборудования, то получится 1,03 м.
Так и считается фактическая укладываемая нагревательным кабелем площадь теплого пола, без мебели, сантехники, без отступов. Отступы сделаете потом при укладке нагревательным кабелем. Раз по укладке в программе получилось уложить 31 м кабеля DEVI, то в реалии минимум нужно взять 29 м, а максимум 34 м, а лучше VERIA 30 м и будет отлично.
16.01.2017 в 18:17:30
lizarest, другое помещение, другой тепловой режим, другие теплопотери.
Представьте себе две разные конфорки на плите - на большой котлеты, на маленькой кашу варим. Регулятор у конфорок один. То котлеты горят, то каша не варится.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.