Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108420

02.07.2020 в 23:37:25

#6857677

Ilun написал: Два разных по мощности кабеля не будут работать одинаково по теплу, даже и не рассматривайте такой вариант.

В чем проблема, если в туалет менее мощный кабель, а датчик в ванной, между витками более мощного?

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

03.07.2020 в 08:36:09

#6857752

Греет в полу заложенная мощность нагревательным кабелем и в туалете за одинаковое время работы температура пола будет намного ниже, чем в ванной комнате. Так в ванной нагреет до +30С, в туалете в это время будет +25С. Да, можно подогнать заложенную мощность 10 Вт/м кабелем, но в чем смысл переплачивать за большую длину кабеля, где малые длины и так самые дорогие.

Аватар пользователя
bombs1ght

Местный

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

04.07.2020 в 10:46:33

#6858353

Ilun написал: bombs1ght, возьмите один 18 Вт/м кабель 18 или 22 м и уложите его с шагом 8-10 см, где в ванной плотнее, а остаток в туалете. Два разных по мощности кабеля не будут работать одинаково по теплу, даже и не рассматривайте такой вариант. Переход кабеля в стене обязательно должен быть закрыт раствором.

Ilun, т.к. кабель будет в наливном полу, высотой всего 1см (вместо 3 минимальных по инструкции ДЕВИ) +минимальный слой клея и плитка, может в моем случаем лучшим вариантом будет использовать 10Т кабель и сделать витки по-чаще? Это опять же, чтобы получить более равномерное распределение тепла на поверхности плитки. Вот эскиз с тремя вариантами укладки. Вариант с двумя кабелями интересен, но действительно, гораздо дороже. Разница между остальными приемлима, и думаю стоит того, что бы не получить зебру на выходе. Что Вы думаете по этому поводу?

P.S.: В квартире стояков и, соответственно, полотенецесушителя нету. Достаточным ли будет обогрев в 150 Вт/м2 для ванной? Или лучше исходить из 180 Вт/м2?

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

04.07.2020 в 14:15:53

#6858430

bombs1ght, повторюсь еще раз, как сделал бы я. Возьмите кабель 18Т 22 м, монтажную ленту 5 м, уложите в ванной с шагом 7.5-10 см, в туалете 10 см по всей свободной площади без отступа от ванны, умывальника. Теоретическое обоснование на практическом опыте. В каждой стране специалисты пишут свои инструкции, исходя из распространенности способов монтажа, норм и правил по строительству. С DEVI это не исключение, я сам принимал участие в составлении материалов для официального каталога, который является юридическим документом, но опять же представительство DEVI в каждой стране выпускает свои инструкции по монтажу нагревательных систем и к сожалению нет единого учения Чуч-Хе, где любой человек мог бы получить все ответы на свои вопросы, а просмотреть 8 часовую лекцию по теме электрических нагревательных систем не каждый осилит. У др. производителей нагревательных систем свои написанные инструкции, да и переубедить, допустим адептов Nexans, что укладывать нагревательный кабель прямо на теплоизоляцию нельзя. Если человек не сталкивался с проблемами ремонта, то он и 15 лет будет так укладывать.

bombs1ght написал: кабель будет в наливном полу, высотой всего 1см (вместо 3 минимальных по инструкции ДЕВИ)

это положение прописано специально для того, чтобы человек купив в магазине самый дорогой кабель минимальной длины, мог уложить его с максимальным шагом 12,5 см и вот тут слой раствора в 3 см может равномерно распределить тепло на поверхности пола. Шаг укладки нагревательного кабеля 10 см в слое наливного пола 1 см Вы никак не почувствуете по тепловой зебре. Нагревательный кабель, как и мат прогреет что 1 см раствора, что 10 см стяжки, просто этот слой будет определять время прогрева и если у Вас система не постоянного обогрева, а как комфортный теплый пол, да и еще по расписанию, то интереснее устанавливать нагревательный кабель ближе к поверхности пола и использовать программируемый интеллектуальный терморегулятор.

bombs1ght написал: Достаточным ли будет обогрев в 150 Вт/м2 для ванной? Или лучше исходить из 180 Вт/м2?

заложить в ванной 130-150 Вт/м2 это одна из наиболее частых ошибок, что люди потом жалуются, а исправить уже ничего нельзя. У Вас в ванной в полу должна греть заложенная мощность 200-220 Вт/м2 и то, если пересчитать, обогревает кубатуру воздуха всего лишь 80 Вт/м2. В туалете, т.к. практически вся обогреваемая площадь, достаточно будет и 180 Вт/м2 или шагом кабеля 10 см.

Аватар пользователя
bombs1ght

Местный

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

04.07.2020 в 18:33:06

#6858530

Ilun, благодарю за ответ! так и сделаю

Аватар пользователя
mojosek

Местный

Регистрация: 06.07.2020

Москва

Сообщений: 3

06.07.2020 в 15:02:24

#6859320

Добрый день! подскажите пожалуйста. есть балкон с остеклением (аллюминиевое остекление), хочу сделать теплый пол. перепад от плиты до порожка 10см. думал сделать как- 2 слоя пеноплекса приклеить на плиточный клей, сверху греющий кабель в стяжку с сеткой металлической 5х5см, толщина стяжки 2см. а сверху плитка. правильный пирог я выбрал или нет? кабель греющий выбрал Electrolux ETC 2-17-600. нормальный он или что-то другое выбрать? у меня площадь лоджии 4,8 м2. из них хочу обогревать 4 м2

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

06.07.2020 в 15:52:53

#6859348

mojosek, стяжка над теплоизоляцией в 2 см мало, мин 3, оптимально 4 см для механической прочности. Кабелем нужно заложить не 600 Вт, а 800-900 Вт или 200-230 Вт/м2.

Аватар пользователя
mojosek

Местный

Регистрация: 06.07.2020

Москва

Сообщений: 3

07.07.2020 в 08:04:39

#6859643

Ilun, спасибо. а если тогда один слой пеноплекса убрать и залить стяжку 7см?

Аватар пользователя
bombs1ght

Местный

Регистрация: 27.06.2019

Северодвинск

Сообщений: 82

07.07.2020 в 19:50:35

#6859849

Вопросик по укладке. Допустимо ли отступать от стен 5 см вместо 10-15? Интересуюсь для бОльшего числа вариантов в случае если кабеля будет лишка.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

07.07.2020 в 21:43:12

#6859907

mojosek, а изначально ЭППС сколько планировалось?

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

07.07.2020 в 21:46:28

#6859908

bombs1ght, отступ от стен любой, кабель хоть на стену, что в вашем случае интересней будет, как дополнительная площадь обогрева к 1 м2 на площадь ванной комнаты 2.5 м2 и встроенный полотенцесушитель.

Аватар пользователя
mojosek

Местный

Регистрация: 06.07.2020

Москва

Сообщений: 3

08.07.2020 в 14:05:15

#6860142

Ilun, изначально 100. потом подумал 50 + стяжка 7см. а сейчас нашел ЭППС 40мм. думаю его в 2 слоя и стяжка 4см получится какраз

Аватар пользователя
Evgeniy1990

Местный

Регистрация: 09.07.2020

Архангельск

Сообщений: 2

09.07.2020 в 22:02:06

#6860804

Здравствуйте!понимаю, что не много не по теме.. в моем городе не купить ни Деви, ни Hemstedt, поэтому покупаю через интернет-магазин. Может кто что сказать про сайты devi.market или teplo.market? Или подсказать где можно купить кабель этих производителей не опасаясь кирпича в посылке. За ранее благодарен!

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

11.07.2020 в 21:23:50

#6861551

to Evgeniy1990

Ответил в личку.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

14.07.2020 в 18:35:00

#6862822

Видео о трех разных типах нагревательных кабелей, установленных на одном уровне в квартире. Монтаж нагревательного мата DEVI, нагревательного кабеля DEVI, нагревательного кабеля Comfort Heat. !#[https://www.youtube.com/watch?v=vftnqMDog8s&feature=youtu.be]

Аватар пользователя
Dulles

Местный

Регистрация: 04.02.2013

Москва

Сообщений: 53

15.07.2020 в 18:28:03

#6863279

Добрый вечер. Подскажите, выбираю теплый пол для балкона на кухне. Рассматриваю только Devi. Балкон 5м2. Утепляется, как положено: пеноплекс 5см по кругу, пенофол А10, двухкамерные стеклопакеты, пол плитка керамогранит. Сносится оконный блок с балконной дверью, т.е.на кухне есть еще батарея. Планируется единая кухня. Важно, чтоб было тепло, окна не текли. Какой выбрат devi dtif-200 990вт или достаточно dsvf-150 750Вт, dtir-150 750Вт. С запасом, понятно, хорошо, но и ценник заметно выше. Достаточно будет 750Вт? Батарея под окном со стороны кухни.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.07.2020 в 19:41:01

#6863316

Заложенная мощность нагревательным матом 150 Вт/м2 для балкона будет маленькая, несмотря на теплоизоляцию в полу. Нужно 200 -240 Вт/м2. Врежьте кабель 59 м, раз такое предпочтение DEVI или самый дорогой мат.

Аватар пользователя
Dulles

Местный

Регистрация: 04.02.2013

Москва

Сообщений: 53

16.07.2020 в 00:10:01

#6863415

Ilun написал: Заложенная мощность нагревательным матом 150 Вт/м2 для балкона будет маленькая, несмотря на теплоизоляцию в полу. Нужно 200 -240 Вт/м2. Врежьте кабель 59 м, раз такое предпочтение DEVI или самый дорогой мат.

Ilun, а что лучше-то кабель или дорогой мат? Я уже сам решил, что лучше подстраховаться и взять дорогой мат и пофиг на эту разницу в цене. Уже прямо сейчас лез заказывать dtif-200 990вт и вижу ваше сообщение. А 59м кабель заметно дешевле.

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

16.07.2020 в 07:45:47

#6863448

Плюс кабеля 7 мм, это стоимость, но заложить в штробы очень трудоемко. Мат 3.5 мм расстелить намного быстрее, по качеству изоляций из тефлона лучше и надежнее, чем кабель

Аватар пользователя
sokolov10101

Местный

Регистрация: 18.07.2020

Таганрог

Сообщений: 0

18.07.2020 в 12:23:21

#6864239

bombs1ght, Можете сделать одним кабелем, обойдется дешевле, чем двумя. Довольно распространенная практика

Аватар пользователя
sokolov10101

Местный

Регистрация: 18.07.2020

Таганрог

Сообщений: 0

18.07.2020 в 12:25:07

#6864240

Dulles, для балкона 150 Вт/кв.м не катит, от 180 Вт/кв.м до 200 Вт/кв.м нужно.

Аватар пользователя
sokolov10101

Местный

Регистрация: 18.07.2020

Таганрог

Сообщений: 0

18.07.2020 в 12:27:18

#6864242

Evgeniy1990, Официальный поставщик Hemstedt в России компания Интерм (Москва), можете смело у них заказывать

Аватар пользователя
sokolov10101

Местный

Регистрация: 18.07.2020

Таганрог

Сообщений: 0

18.07.2020 в 12:30:56

#6864244

mojosek, все грамотно получится как на фото

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

18.07.2020 в 18:24:13

#6864335

Видеответ на вопрос конкурса о преимуществе нагревательного кабеля DEVIflex 18T в сравнении с нагревательным матом DEVI и нагревательным кабелем Comfort Heat. !#[https://www.youtube.com/watch?v=YtGMOGVIt40&feature=youtu.be]

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

20.07.2020 в 16:30:52

#6865124

На сколько можно отрезать нагревательный кабель. !#[https://www.youtube.com/watch?v=w8099gv2yRE&feature=youtu.be]

Аватар пользователя
Flest

Местный

Регистрация: 10.03.2012

Ярославль

Сообщений: 501

22.07.2020 в 21:44:40

#6866245

подскажите кто знает нужен пленочный теплый пол в рулоне, но мощностью в районе 100 вт\м2, стандартные 220 не подходят я смог найти только готовые комплекты, а они дорогие очень и они были 130 вт\м2

Аватар пользователя
Ilun

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Киев

Сообщений: 1320

15.08.2020 в 11:13:08

#6877116

Установка муфты на нагревательный кабель. Обзор заводского ремкомплекта DEVIcrimp для соединения нагревательного кабеля. Инструменты и материалы, которыми я пользуюсь. !#[https://www.youtube.com/watch?v=-ELrSk0LH9A&feature=youtu.be]

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

15.08.2020 в 13:49:00

#6877199

Всем привет! Два вопроса:

Вопрос 1: действует ли правило «чем мех дороже тем он лучше» в отношении электрического ТП? Есть ли у Рехау какие-либо преимущества перед народным Деви?

Вопрос 2: существуют ли регуляторы ТП, использующие в качестве сенсора t PT1000? Дело в том, что планирую разместить регуляторы в электрощитовой, но еще не решил как управлять - напрямую через программируемое реле или через регуляторы.

Аватар пользователя
MersGM

Местный

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1483

15.08.2020 в 23:48:50

#6877492

to Dron/9K

  1. Не действует. Весь фирменный кабель примерно в двух диапазонах цен: верхний и немного выше среднего. Рехау как раз стоит дорого, а кабель в общем то ничего особенного. Причём для самого Рехау это просто доп.продукт. DEVI стоит неоправданно дорого даже со скидкой 40% от оф прайс-листа.
  2. Не встречал. Ну уж если такое затеяли, то уж "идите до конца" - только программируемое реле, только хардкор :yu:

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

16.08.2020 в 07:26:30

#6877555

MersGM, спасбо за комментарии! посмотрев на цену рехау я прям вздрогнул :) но (от непонимания) есть страх, что сейчас куплю дешевый, а он потом сломается и буду жалеть. вторая проблема - у меня 10 мм на тёплый пол + слой плиточного клея, соответственно нужен максимально тонкий кабель.

на что смотреть кроме этих двух?

MersGM написал: Ну уж если такое затеяли, то уж "идите до конца" - только программируемое реле, только хардкор

проблема в том, что у меня под модули измерения температуры может не хватить места в шкафу, а те же регуляторы можно было бы вывести на переднюю панель шкафа и сэкономить место... похоже, буду ставить тупо два датчика, а дальше уже решать по месту.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу