02.07.2020 в 23:37:25
Ilun написал: Два разных по мощности кабеля не будут работать одинаково по теплу, даже и не рассматривайте такой вариант.
В чем проблема, если в туалет менее мощный кабель, а датчик в ванной, между витками более мощного?
03.07.2020 в 08:36:09
Греет в полу заложенная мощность нагревательным кабелем и в туалете за одинаковое время работы температура пола будет намного ниже, чем в ванной комнате. Так в ванной нагреет до +30С, в туалете в это время будет +25С. Да, можно подогнать заложенную мощность 10 Вт/м кабелем, но в чем смысл переплачивать за большую длину кабеля, где малые длины и так самые дорогие.
04.07.2020 в 10:46:33
Ilun написал: bombs1ght, возьмите один 18 Вт/м кабель 18 или 22 м и уложите его с шагом 8-10 см, где в ванной плотнее, а остаток в туалете. Два разных по мощности кабеля не будут работать одинаково по теплу, даже и не рассматривайте такой вариант. Переход кабеля в стене обязательно должен быть закрыт раствором.
Ilun, т.к. кабель будет в наливном полу, высотой всего 1см (вместо 3 минимальных по инструкции ДЕВИ) +минимальный слой клея и плитка, может в моем случаем лучшим вариантом будет использовать 10Т кабель и сделать витки по-чаще? Это опять же, чтобы получить более равномерное распределение тепла на поверхности плитки. Вот эскиз с тремя вариантами укладки. Вариант с двумя кабелями интересен, но действительно, гораздо дороже. Разница между остальными приемлима, и думаю стоит того, что бы не получить зебру на выходе. Что Вы думаете по этому поводу?
P.S.: В квартире стояков и, соответственно, полотенецесушителя нету. Достаточным ли будет обогрев в 150 Вт/м2 для ванной? Или лучше исходить из 180 Вт/м2?
04.07.2020 в 14:15:53
bombs1ght, повторюсь еще раз, как сделал бы я. Возьмите кабель 18Т 22 м, монтажную ленту 5 м, уложите в ванной с шагом 7.5-10 см, в туалете 10 см по всей свободной площади без отступа от ванны, умывальника. Теоретическое обоснование на практическом опыте. В каждой стране специалисты пишут свои инструкции, исходя из распространенности способов монтажа, норм и правил по строительству. С DEVI это не исключение, я сам принимал участие в составлении материалов для официального каталога, который является юридическим документом, но опять же представительство DEVI в каждой стране выпускает свои инструкции по монтажу нагревательных систем и к сожалению нет единого учения Чуч-Хе, где любой человек мог бы получить все ответы на свои вопросы, а просмотреть 8 часовую лекцию по теме электрических нагревательных систем не каждый осилит. У др. производителей нагревательных систем свои написанные инструкции, да и переубедить, допустим адептов Nexans, что укладывать нагревательный кабель прямо на теплоизоляцию нельзя. Если человек не сталкивался с проблемами ремонта, то он и 15 лет будет так укладывать.
bombs1ght написал: кабель будет в наливном полу, высотой всего 1см (вместо 3 минимальных по инструкции ДЕВИ)
это положение прописано специально для того, чтобы человек купив в магазине самый дорогой кабель минимальной длины, мог уложить его с максимальным шагом 12,5 см и вот тут слой раствора в 3 см может равномерно распределить тепло на поверхности пола. Шаг укладки нагревательного кабеля 10 см в слое наливного пола 1 см Вы никак не почувствуете по тепловой зебре. Нагревательный кабель, как и мат прогреет что 1 см раствора, что 10 см стяжки, просто этот слой будет определять время прогрева и если у Вас система не постоянного обогрева, а как комфортный теплый пол, да и еще по расписанию, то интереснее устанавливать нагревательный кабель ближе к поверхности пола и использовать программируемый интеллектуальный терморегулятор.
bombs1ght написал: Достаточным ли будет обогрев в 150 Вт/м2 для ванной? Или лучше исходить из 180 Вт/м2?
заложить в ванной 130-150 Вт/м2 это одна из наиболее частых ошибок, что люди потом жалуются, а исправить уже ничего нельзя. У Вас в ванной в полу должна греть заложенная мощность 200-220 Вт/м2 и то, если пересчитать, обогревает кубатуру воздуха всего лишь 80 Вт/м2. В туалете, т.к. практически вся обогреваемая площадь, достаточно будет и 180 Вт/м2 или шагом кабеля 10 см.
04.07.2020 в 18:33:06
Ilun, благодарю за ответ! так и сделаю
06.07.2020 в 15:02:24
Добрый день! подскажите пожалуйста. есть балкон с остеклением (аллюминиевое остекление), хочу сделать теплый пол. перепад от плиты до порожка 10см. думал сделать как- 2 слоя пеноплекса приклеить на плиточный клей, сверху греющий кабель в стяжку с сеткой металлической 5х5см, толщина стяжки 2см. а сверху плитка. правильный пирог я выбрал или нет? кабель греющий выбрал Electrolux ETC 2-17-600. нормальный он или что-то другое выбрать? у меня площадь лоджии 4,8 м2. из них хочу обогревать 4 м2
06.07.2020 в 15:52:53
mojosek, стяжка над теплоизоляцией в 2 см мало, мин 3, оптимально 4 см для механической прочности. Кабелем нужно заложить не 600 Вт, а 800-900 Вт или 200-230 Вт/м2.
07.07.2020 в 08:04:39
Ilun, спасибо. а если тогда один слой пеноплекса убрать и залить стяжку 7см?
07.07.2020 в 19:50:35
Вопросик по укладке. Допустимо ли отступать от стен 5 см вместо 10-15? Интересуюсь для бОльшего числа вариантов в случае если кабеля будет лишка.
07.07.2020 в 21:43:12
mojosek, а изначально ЭППС сколько планировалось?
07.07.2020 в 21:46:28
bombs1ght, отступ от стен любой, кабель хоть на стену, что в вашем случае интересней будет, как дополнительная площадь обогрева к 1 м2 на площадь ванной комнаты 2.5 м2 и встроенный полотенцесушитель.
08.07.2020 в 14:05:15
Ilun, изначально 100. потом подумал 50 + стяжка 7см. а сейчас нашел ЭППС 40мм. думаю его в 2 слоя и стяжка 4см получится какраз
09.07.2020 в 22:02:06
Здравствуйте!понимаю, что не много не по теме.. в моем городе не купить ни Деви, ни Hemstedt, поэтому покупаю через интернет-магазин. Может кто что сказать про сайты devi.market или teplo.market? Или подсказать где можно купить кабель этих производителей не опасаясь кирпича в посылке. За ранее благодарен!
11.07.2020 в 21:23:50
to Evgeniy1990
Ответил в личку.
14.07.2020 в 18:35:00
Видео о трех разных типах нагревательных кабелей, установленных на одном уровне в квартире. Монтаж нагревательного мата DEVI, нагревательного кабеля DEVI, нагревательного кабеля Comfort Heat.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу