MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

31.03.2021 в 22:48:55

to Mr.Wolf

Да не в поворотах дело, а в том что невозможно качественно "замонолитить" кабель в месте поворота. Появиться там трещина из-за подвижек стена-пол. Их специально для этого развязывают. И пример ваш с подиумом, увы, из "другой оперы", потому как подиум конструктивный элемент пола, а не стены или их связки.

Mr.Wolf написал: Не будет для кабеля никакой механической нагрузки

  • вы это пишете в сослагательном наклонении = то есть предполагаете, а я вам в предыдущем посте пишу:

MersGM написал: Были случаи, даже в полу кабель рвался в нескольких местах из за "хождения" плит перекрытия (старый фонд).

= чувствуете разницу? Следуя вашей логике - кабель должен залегать в некой трубке плавно загибающейся (90гр) и заполненной гуттаперчевым материалом со свойствами ЦПС и плавно переходящей в слои (с аналогичными свойствами) в полу и в стене, причём без всяких стыков. Ну вот тогда конечно, мы локализуем гипотетически узкое звено в виде муфты. Кароче, успехов вам ребята в изобретении такой конструкции :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116620

31.03.2021 в 23:00:47

MersGM написал: Устраивая конструкцию пола (стяжку, плавающую стяжку и прочее) в месте примыкания к стене, вы должны оставлять зазор - компенсационный шов, таким образом вы развязываете эти два конструктивных элемента (пол и стену) во избежание влияния этих элементов друг на друга в следствии линейных расширений в процессе эксплуатации здания.

Согласен. В этом случае надо смотреть детали. Плавающая стяжка обычно делается не совсем на "пружинном матрасе" и подвижки в шве как правило ограничены 1-2мм если сделано нормально. Можно продумать как сделать переход "не в воздухе"

0
Mr.Wolf
Mr.Wolf
Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

01.04.2021 в 08:19:26

Еще раз, что у меня есть практика таких установок, когда муфты на стенах, специально заведенных во избежания возможных проблем. Хотите чтобы по науке, сделайте как предлагает DEVI при переходе компенсационных швов, которые нужно делать на больших площадях, это изогнутая альфой металлическая трубка, в которую заводится кабель, забивается песком и заделывается по торцам. Думаю вопрос закрыт. Форум работает безобразно, Ilun заблокирован по неизвестным причинам, поэтому по мере возможностей будет отвечать непосредственно Илья Корчагин.

0
Александр 909
Александр 909
Новичок

Регистрация: 14.01.2021

Омск

Сообщений: 17

01.04.2021 в 15:30:15

Форумчане посоветуйте надёжный удобный терморегулятор для тёплого пола на лоджию. Кабель выбрал Nexans millicable 4mm буду монтировать в наливной пол под керамограгит. Тёплым полом будем пользоваться в межсезонья используя как домашний офис. Посоветуйте терморегулятор до 5-6 тр. Приглядываюсь к; Danfoss ECtemp next plus Oj microline OSD4 1999 Devi opti

0
MersGM
MersGM
Эксперт

Регистрация: 02.09.2010

Москва

Сообщений: 1489

01.04.2021 в 23:20:11

to Александр 909

Вполне достойный выбор. Opti визуально (не на картинке) не очень :(

0
Mr.Wolf
Mr.Wolf
Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

02.04.2021 в 08:30:49

Александр 909, OJ Electronics более качественная схемотехника, не зря китайцы с них сделали много копий. ECtemp и Opti вообще шаг назад. Участвовал в предпродажном тестировании Opti, когда он еще был с зеркальным экраном, по пластику, крепежу и контактной колодке, запутанному меню, что без инструкции не разберешься, пухлость и невозможность установки в общую рамку, понимаешь что не сильно регулятор отличается от китайцев, стоящих в 10 раз дешевле.

0
Александр 909
Александр 909
Новичок

Регистрация: 14.01.2021

Омск

Сообщений: 17

02.04.2021 в 08:42:50

Mr.Wolf, MersGM понял. А Oj microline ocd4-1999. Для лоджии не слишком наворочен будет? Я имею ввиду может стоит посмотреть в сторону механических, например oh microline MTN-1991-RU? Или всё-таки лучше переплатить за дополнительные функции.?

0
Mr.Wolf
Mr.Wolf
Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

02.04.2021 в 14:37:53

Плюс цифрового терморегулятора, что Вы на лоджии нагревательной системой можете сделать не только комфортный теплый пол, а и полное отопление, где контролируете температуру воздуха по встроенному в терморегуляторе датчику температуры воздуха. Высота расположения терморегулятора 120-150 см, не под солнцем. С простым терморегулятором настраиваете температуру пола, где комфорт по ощущениям, иногда будет избыточное тепло при постоянной работе теплого пола.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116620

02.04.2021 в 18:00:45

Mr.Wolf написал: Ilun заблокирован по неизвестным причинам, поэтому по мере возможностей будет отвечать непосредственно Илья Корчагин.

то есть Mr.Wolf = Илья Корчагин ?

0
Mr.Wolf
Mr.Wolf
Местный

Регистрация: 11.12.2016

Киев

Сообщений: 133

03.04.2021 в 08:31:15

BV, совершенно верно

0
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Эксперт

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6035

03.04.2021 в 19:21:09

Mr.Wolf, Разрешите пожалуйста наш спор с известным на форуме знатоком- Можно-ли использовать мет-пластиковую трубу вместо гофры для термодатчика? И если можно, но есть есть в этом минусы, опишите их, плиз. Благодарю. ПыСы Если таковое обсуждение уже было, тыкните ссылочкой пожалуйста.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.