Прежде всего мне жаль заказчика, он заплатил плиточнику за покупку и установку кабеля DEVI, а получил сюрприз. В квартире есть еще две системы, сделанные матами DEVI, все работает отлично. А здесь плиточник, бьющий себя в грудь, что он делал даже умные дома, купил кабель подешевле, смонтировал его на ЭППС с фольгой под 3 см стяжку, подключил к терморегулятору DEVI. Сейчас морозится, документов на кабель нет, на звонки не отвечает. Есть еще один неприятный момент, что кабель одножильный и переходит где-то в стяжке в обычный трехпроводный силовой кабель к коробке подключения терморегулятора. Муфты я определил сделаны, как полное г..о, однозначно стали бы замыкать со временем.
Пока что всё плохо и кто попал на деньги, станет ясно со временем.
Скажу, как профессионал всем монтажникам нагревательных систем. Если Вы не хотите терять свое лицо, как специалиста, дорожите своей репутацией, то сделайте после монтажа ТП простые вещи.
- Шильдик с нагревательного кабеля или мата вклеиваете в заполненный паспорт на изделие с печатью продавшей организации, передаёте пакет документов лично заказчику. Всегда понятно, где куплено и что за кабель, его длина и характеристики.
- Делается фотофиксация установленного кабеля с привязкой по рулетке переходной и концевой муфты. Фотографии эти должны хранится не на глючном телефоне, а на жестком диске компьютера в базе установок, на CD диске и переданы заказчику, на онлайн ресурсах интернета.
- Если Вы часто монтируете нагревательные системы, то должны иметь мегомметр на 2500 В и после укладки кабеля, при установке терморегулятора провести замер сопротивления изоляции, занести эти показания в паспорт изделия. Не просто тестером измерить сопротивление кабеля, целостность его нагревательных жил или вкл. в 220 В и потрогать рукой на нагрев. Правильно, если составляется акт замера сопротивления изоляции, подписывается заказчиком. Тем самым Вы передаете заведомо исправную, полностью рабочую нагревательную систему для дальнейших строительных работ. И если что-то в последствии случится с кабелем, то это будет не по Вашей вине. Составляется акт выполненных работ, где указывается, что за кабель и терморегулятор Вы установили, какие провели работы и их стоимость, чтобы это было не на словах, а документально подтверждено. В общем эти акты формальность, но в каких-то спорных моментах они Вам очень пригодятся и Вы уже становитесь не каким-то случайным монтажником, а профессиональным специалистом. Кому нужно образцы актов, пожалуйста обращайтесь в личку.