11.09.2010 в 10:05:19
Имеем ПУЭ пункт 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Основываясь на этом требуется кидать провод от коробки до каждого светильника отдельно? Ситуация 44 светильника надо подключить на один выключатель. Как обойти? Нужна именно ссылка на пункт правил или техническое решение?
11.09.2010 в 10:12:36
У меня похожая ситуация, только светильников малость поменьше. НО! У меня есть проект. И там нарисованы распредкоробки по трассе питающео провода. Дотянули провода до распредкоробки, выполнили от нее транзит на следующюю и веер на ближайшие светильники.
11.09.2010 в 10:40:58
Valery22 написал : Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Дык ответвление можно делать и в распред коробке, смысл данного , что землю не надо шлейфовать. Далее, вроде существует ограничение на количество ламп/светильников фазу. А в вашем сл-е можно раскидать светильники на 3 фазы и включать их через контактор.
11.09.2010 в 10:49:26
Valery22 написал : Основываясь на этом требуется кидать провод от коробки до каждого светильника отдельно?
Основываясь на этом требовании нужно по пути распределения энергии ставить ответвительные коробки, а не шлейфовать соединение на контактных площадках светильника.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.09.2010 в 12:07:34
Я не совсем точно спросил. Проект естественно есть, в нем ничего нет, просто линии от щитка. Даже распред коробки основные не указаны. Помещение длинное принцип включения не важен (контактор выключатель). Загвоздка в том что есть смета, в смете определенное количество провода, коробок и т.д. Установка дополнительно 43 коробок за свой счет сомнительное удовольствие. И это только в самом большом помещении. Вот так не смотреть проектную документацию перед конкурсом, а ориентироваться по смете. Всем спасибо, чуда не произошло и тайные знания не открылись :)
11.09.2010 в 12:13:41
Valery22 написал : Я не совсем точно спросил.
А вы до сих пор ещё так толком ничего и не рассказали, чтобы что-то конкретное ответить. Какие светильники? Способ установки? Способ разводки кабелей? ...
11.09.2010 в 13:36:21
Valery22 написал : Ситуация 44 светильника надо подключить на один выключатель.
Вы уверены, что выключатель выдержит такую нагрузку?
11.09.2010 в 14:03:45
Alex___dr написал : Вы уверены, что выключатель выдержит такую нагрузку?
Если по 25-35Вт, то выдержит, но более странно то, что ТС, желающий получить совет, так и соизволит ответить на заданные вопросы.
11.09.2010 в 14:44:48
Alex___dr написал : Вы уверены, что выключатель выдержит такую нагрузку?
ТС интересует не этот вопрос, о чём он и предупредил...> Помещение длинное принцип включения не важен (контактор выключатель).
А получить конкретные рекомедации и советы сможет, если пожелает ответить, что за потолок...
avmal написал : Какие светильники? Способ установки? Способ разводки кабелей? ...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.09.2010 в 19:29:49
Надо писать служебнуб записку, по поводу необходимости увеличения сметы, так как лопухи проектировщики упустили требования пункта 1.7.144. ПУЭ. В связи с этим стоимость работ (вместе с материалом) вырастает на ХХХ (не, мало, пусть УУУ) рублей.
11.09.2010 в 19:51:49
Дядя Сёма° написал : В связи с этим стоимость работ (вместе с материалом) вырастает на ХХХ (не, мало, пусть УУУ) рублей.
Ещё неизвестно о неизбежности увеличения сметы, пока ТС не ответил на заданные вопросы.
12.09.2010 в 08:32:39
Valery22 написал : 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Смысл данного пункта в том, что провод заземления не должен прерываться в клеммах промежуточных светильников. Нарушение:
Можно обеспечить беспрерывность земли следующим образом:
По сути это и есть ответвление в каждом светильнике. Или в каждом светильнике придётся делать скрутку под СИЗ:
Питание 44-х светильников через один выключатель - уже другой вопрос.
12.09.2010 в 09:42:38
2 Павломбо спасибо. Это не отменяет коробок. Соединение проводов должно происходить только в распаянных (разветвительных) коробках [ПУЭ 2.1.26]. Не переживайте за 44 светильника, светильники идут тремя рядами, запитка от 3 фаз, провод ВВГнг 3х2,5 (соответственно 3 нитки по 1,5 кВт на каждой) , включение через пускатель. Хорошо это или нет - не мои проблемы. Еще раз всем спасибо.
12.09.2010 в 12:12:40
Павломбо написал : Или в каждом светильнике придётся делать скрутку под СИЗ:
а что тогда делать вот с этим пунктом:
1.7.142. Присоединения заземляющих ... проводников ... к открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
...
Соединения защитных проводников электропроводок ... следует выполнять теми же методами, что и соединения фазных проводников.
....
12.09.2010 в 12:25:44
Valery22 написал : Соединение проводов должно происходить только в распаянных (разветвительных) коробках
ПУЭ
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу