Аватар пользователя
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

14.09.2010 в 22:01:38

Было уже знаю, но старые темы вряд ли кто прочтет. Что это на фотках. Подруга переживает, что затопит соседей, хоть мастера ей и говорят, что все в порядке... Или же заставлять переделывать?

Встречались с таким?

0
Вложение
Аватар пользователя
артур липецк
Эксперт

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

14.09.2010 в 22:13:23

нарушение технологии при изготовлении , брак повсеместный , непросушенная труба была заклеена фольгой опасности не представляет

0
Аватар пользователя
Suever
Эксперт

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

14.09.2010 в 23:32:26

Ткните иглой в фурункул и выдавите содержимое.Их судя по всему ещё много будет,раз мастера даже уйти не успели...Что за производитель?

0
Аватар пользователя
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

15.09.2010 в 01:25:37

Дык это не фурункул, оболочка разошлась по шву

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

15.09.2010 в 06:06:37

FESH66 написал : Дык это не фурункул

Точно.Беременность.Теперь вместе с паяльниками будут утюги продавать-чтобы вздутия разглаживать.

0
Аватар пользователя
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

15.09.2010 в 09:03:45

Здесь, я имею ввиду Магнитогорск, это "безобразие" творится повсеместно, причем творят его как управляющие компании, так сторонние фирмы. А ответьте ламеру в области сантехники - почему ПП не предназначен для стояков с горячей водой?

0
Аватар пользователя
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2010 в 09:08:25

FESH66 А компенсаторы удлинения они на каждом этаже ставят? Вот потому и нельзя. В зависимости от температуры труба длину меняет...

0
Аватар пользователя
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

15.09.2010 в 09:16:56

Насчет компенсаторов я сильно сомневаюсь... Они тупо лепят армированные трубы. Компенсация происходит за счет превращения трубы в змею ;) Да и не в этом был вопрос, так лопнет труба или нет?

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

15.09.2010 в 09:23:39

Нельзя ставить ПП на стояки с горячей водой.

Кто вам об этом сказал?Посмотрите ТХ на трубы различных производителей.

FESH66 написал : Да и не в этом был вопрос, так лопнет труба или нет?

Время покажет-пока все говорят и пишут что эти вздутия никак не отражаются на свойствах трубы(портится только эстетический вид)

0
Аватар пользователя
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.09.2010 в 09:29:39

FESH66 написал : Насчет компенсаторов я сильно сомневаюсь... Они тупо лепят армированные трубы. Компенсация происходит за счет превращения трубы в змею

Вот я про то же. Коэффициент удлинения армированной трубы 0,05мм/м на один градус. То бишь на 2,5м трубы (высота одного этажа) это будет 0,125мм. Весной выключаем горячую воду (60 градусов) подаем туда холодную (10градусов) имеем перепад в 50 градусов. Труба удлинится на 6 с лишним милиметров. Куда они денутся? Второй вопрос, паяем при 23 градусах (температура окружающей среды). Потом запускаем туда холодную воду в 10 градусов. Откуда возьмутся дополнительные 1,6мм трубы на которые она укоротится? Оно выдержит - до поры до времени. Но нифига хорошего в этом нет...

Это если стояк между этажами замоноличен. А если он может смещаться в гильзах, то к 9 этажу накопится очень даже приличная величина...

FESH66 написал : Да и не в этом был вопрос, так лопнет труба или нет?

Скорее всего нет. Верхняя оболочка у этой трубы чисто декоративная... Другой вопрос, что производитель трубы озвучен не был. Если у них идет расслоение оболочки и расходятся швы, то фиг их знает что они еще там понаделали.

ribakow.fthj написал : Кто вам об этом сказал?Посмотрите ТХ на трубы различных производителей.

И все пишут про необходимость температурной компенсации, которую на стояках никто не делает...

0
Аватар пользователя
FESH66
Местный

Регистрация: 09.12.2006

Магнитогорск

Сообщений: 261

15.09.2010 в 09:36:52

SVKan написал : Другой вопрос, что производитель трубы озвучен не был. Если у них идет расслоение оболочки и расходятся швы, то фиг их знает что они еще там понаделали.

Дело в том, что эти трубы не у меня дома, поэтому и производителя выдать не могу... Но фирмачи грят, что у них на неё есть все сертификаты. Может владелица этого несчастья выяснит, но позже...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.