23.09.2010 в 17:35:50
Завод не завод, а ограничитель по потребляемой мощности стоит. Загружу коротко фазу больше чем на 3.5 квт( например при 16а) и что, бежать на столб ? Хорошо, если там простой автомат. А если какой умный нашелся и плавкую вставку влепил в целях ограничения ?
23.09.2010 в 17:48:17
2AlexIvK ИМХО я не думаю, что при желании невозможно правильно/оптимально развести нагрузку по фазам.
23.09.2010 в 18:10:52
AlexIvK
Даже при использовании симметрирующего трансформатора выгоднее распределять нагрузку после него по фазам. ТСТ на пятнадцать киловатт дешевле, чем на сорок. ;)
А промышленный UPS в быту - это несерьёзно. На обслуживании разоритесь...
23.09.2010 в 21:54:49
AlexIvK написал : Можно ли в цепи питания ИБП поставить реле ограничения нагрузки, так, чтобы оно отрубало ИБП от сети при превышении нагрузки
в простейшем случае трансформатор тока + реле + контактор.
24.09.2010 в 13:52:27
ВТБ! написал : Даже при использовании симметрирующего трансформатора выгоднее распределять нагрузку после него по фазам. ТСТ на пятнадцать киловатт дешевле, чем на сорок
Спасибо, это понятно, что все равно распределять надо. Я собственно и не смотрел транс 3 в 1 а смотрел на просто ТСТ. Но и смысл то я вижу в том, что скажем при выделенной до 3.5 на фазу с ТСТ можно взять кратковременно, скажем до 5., да за счет других фаз, но зато не думать каждый раз , что где ичто выключать и куда втыкать, не выключать , например, комфорку на плите , когда нужно включить чайник или мощный бытовой прибор использовать или инструмент какой... если не прав, поправьте.
ЗЫ. А УПС я тоже обсуждал c поставщиками там не все просто с этим 3 в 1. Сами же отговорили в таких целях использовать . Я себе в прошлую зиму сгоряча купил мощный онлайн УПС на 4 ква, на весь свет в жилом доме, котел, холодильник и воду. Сам УПС и к нему 16 аккумулятров. Совсем не бюджетно. Но, имхо, выгоднее во всех смыслах чем генератор. Собрал правда только этим летом, но уже пригодился неоднократно. Не жалею ничуть. Не говоря уже о том, что потребители (холодильник, нежный блок управления насоса SQE и энергосберегайки получают заведомо качественное питание.
А ТСТ у меня в планах, когда бюджет свободный будет. В тех помещении, где вводной щит у место резервирую. У меня сейчас УЗМ постоянно одну фазу вырубает по превышению на входе... лишним не будет.
24.09.2010 в 14:54:50
У меня вопросы по ТСТ, которые почему-то так и не обсуждались.
Имеем 3-х фазную сеть с перекосом фаз (220,220,190 и больше), на вводе потребителя стоит 3-х фазный автомат условно на 25А. После него и счётчика включаем ТСТ, электро потребители в доме пока не включаем. Трансформатор начинает "симметрировать" фазы из-за чего в 3-ей фазе, где было 190, получаем значительный ток, который будет периодически отрубать вводный автомат.
Насколько возможна данная ситуация? Возможно ли из-за этого трансформатора многократно завышенные(неправильные) показания электронного счётчика?
24.09.2010 в 19:11:21
Mortex написал : из-за чего в 3-ей фазе, где было 190, получаем значительный ток
Применение ТСТ, наоборот должно выровнить нагрузку по фазам.
24.09.2010 в 20:42:51
Valery22 написал : Применение ТСТ, наоборот должно выровнить нагрузку по фазам.
Если к трансформатору подключается 3 фазы и нейтраль, то трансформатор частично выравняет напряжение в фазах. Если взять "мощный" трансформатор, то на его выводах получим (211, 211, 208), а на входе (220, 220,190). Соответственено в 3-й фазе получим хороший ток. При этом трансформатор на этой фазе будет работать как генератор, и ещё не известно как на это отреагирует счётчик.
24.09.2010 в 22:27:49
Mortex написал : При этом трансформатор на этой фазе будет работать как генератор
Вы не совсем понимаете работу трансформатора. По вашей логике понижающий трансформатор 220/12 должен сделать в питающей цепи 12 В, а повышающий 220/250 наоборот повысить и работать как генератор. Нейтраль вообще к симметрирующему трансформатору можно не подключать, а взять его с первичкой в виде треугольника.
24.09.2010 в 23:00:22
Valery22, речь идёт о ТСТ. Поэтому Ваши сравнения с понижающим трансформатором здесь не к месту.
Valery22 написал : Нейтраль вообще к симметрирующему трансформатору можно не подключать,
Да действительно, можно и не подключать, получится боле менее равномерное распределение мощностей по фазам.
25.09.2010 в 13:39:19
Mortex написал : При этом трансформатор на этой фазе будет работать как генератор
не будет ибо трансформатор не может генерировать мощность.