Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

20.09.2010 в 21:50:36

Fresh написал : Ага.один блок выключили ..,и каждый раз корректируй колличество фреона-чудненько!!!

Да в общем он сам скорректирует, компрессором, EEV и т.д.(из-за этого сложность заправки по перегреву) ..... Так же избыток фреона будет находится в магистралях других блоков .... А вот при их отсутствии, дело с избытками фреона сложнее ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Fresh
Fresh
Резидент

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

20.09.2010 в 22:11:54

..у Соньки(мультизона) в алгаритме работы наружнего блока-перед выключением собирает фреон из трубопровода в наружний( не весь,какую то порцию)-это не утверждение(давненько читал).

0
fon@
fon@
Местный

Регистрация: 31.05.2010

Москва

Сообщений: 161

21.09.2010 в 11:50:14

в этом году ставили хеви мульт, запускали поблочно - последовательно, но первая (самая короткая) трасса была 12 м

0
АлексЧе
АлексЧе
Новичок

Регистрация: 10.09.2010

Москва

Сообщений: 46

24.09.2010 в 21:40:08

ломастер написал : пы сы у Дайкина и ME уже давно мультики все инверторные...

У MHI тоже. При инверторе, по идее, такой проблемы не будет.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

24.09.2010 в 21:50:03

АлексЧе написал : При инверторе, по идее, такой проблемы не будет.

Не будет, если EEV стоит ....

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.