g_s_s
g_s_s
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Самара

Сообщений: 60

19.09.2010 в 19:19:14

Поиском пользовался, темы читал но на некоторые вопросы однозначного ответа не нашел.

В новостройке поменял проводку на NYM с сечением свет 3х1,5 кв розетки 3х2,5 кв эл. плита 3х6 кв(был проложен строителями менять не стал) кондиционер 3х2,5 кв водонагреватель 3х2,5 кв.

Собственно вопрос №1 как все эти линии защищать автоматами? для кабеля 1,5 кв использовать автоматы на 10А? для кабеля 2,5 кв использовать автоматы на 16А? для кабеля 6 кв использовать автоматы на 32А? или использовать повышенные 16А, 25А, и 40А(в аналогичной теме мнения разделились хочется услышать как обычно делают в соответствии с ГОСТ(ПУЭ))

Вопрос №2 по УЗО - На какие линии обязательно нужно ставить УЗО и с каким номиналом. Из прочитанных тем на форуме я понял что УЗО ставятся номиналом равным номиналу автомата, а ток утечки 30 мА. т.е. если автомат 16А то и УЗО на 16А 30мА и т.д. Вводный УЗО сейчас стоит китайский 32А 300мА какой номинал выбрать для вводного УЗО - 32А 100мА или 32А 30мА?

Вопрос №3 На кухне в розетке 3х6 кв для плиты строители оставили кусок 4-5 см (еле выглядывает из подрозетника) есть желание его наростить на 1 м и опустить подрозетник ниже. Как можно нарастить кабель 6 кв? Использовать пайку? но в темах про пайку идет обсуждение пайки только проводов до 4 кв включительно можно ли паять 6 кв какова технология аналогична пайке 4 кв или есть нюансы. Какие варианты есть для 6 кв?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.09.2010 в 20:00:31

g_s_s написал : Собственно вопрос №1 как все эти линии защищать автоматами? для кабеля 1,5 кв использовать автоматы на 10А? для кабеля 2,5 кв использовать автоматы на 16А? для кабеля 6 кв использовать автоматы на 32А?

Да. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734

g_s_s написал : На какие линии обязательно нужно ставить УЗО

Желательно на все.

g_s_s написал : УЗО ставятся номиналом равным номиналу автомата, а ток утечки 30 мА

УЗО номиналом не менее номинала АВ, но лучше на ступень выше. АВ на 32А, УЗО на 40А.

g_s_s написал : а ток утечки 30 мА.

Не более 30мА (за исключением вводного - 100мА), на ванную, стиралка, посудомойка, детская лучше на 10мА.

g_s_s написал : Вводный УЗО сейчас стоит китайский 32А 300мА какой номинал выбрать для вводного УЗО - 32А 100мА или 32А 30мА?

Нужна схема. Но 32А не так и много, поэтому достаточно 30мА, даже селективное я бы не ставил, для резервирования нижестоящих УЗО.

g_s_s написал : Как можно нарастить кабель 6 кв?

Как вариант - опресовка. Как то так.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.09.2010 в 20:32:27

ink_mast написал : Да. http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1223542734

Дык по этой таблице получается 1.5мм2=ВА16А, 2.5мм2=ВА25А, в окурат по

g_s_s написал : делают в соответствии с ГОСТ(ПУЭ))

, но это если проводник защищать.

g_s_s написал : g_s_s

На розеточную цепь ВА16А и ниже, хоть кабель 1.5мм2, хоть 2.5мм2 (защищаем розетку), на освещение аналогично.

g_s_s написал : Вопрос №2 по УЗО - На какие линии обязательно нужно ставить УЗО и с каким номиналом.

На все розеточные и во влажных помещениях (сан.узлы и т.п). Номинал на шаг больше всех ВА (перед которыми стоит УЗО) в сумме.

g_s_s написал : Какие варианты есть для 6 кв?

Бандажная пайка. В теме про пайку эту технологию найдёте.

0
g_s_s
g_s_s
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Самара

Сообщений: 60

19.09.2010 в 20:38:42

Спасибо за ответы!

А как правильно располагать УЗО до автоматов или после? Я смотрел в каталоге Шнайдерэлектрик типовые схемы там часть УЗО стоит до автомата, а часть после автомата.

А можно ли срастить провода 6кв вот этим плашечным сжимом http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/149/56
замтотаиь хорошей изолентой 3М и замуровать в стену?

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.09.2010 в 20:51:17

g_s_s написал : А можно ли срастить провода 6кв вот этим плашечным сжимом http://www.gk-rosenergo.ru/section/10/149/56
замтотаиь хорошей изолентой 3М и замуровать в стену?

Можно, но не нужно. Лучше пайка и в распредкоробке для скрытой проводки(чтоб остался доступ).

g_s_s написал : А как правильно располагать УЗО до автоматов или после? Я смотрел в каталоге Шнайдерэлектрик типовые схемы там часть УЗО стоит до автомата, а часть после автомата.

УЗО только до ВА, т.к УЗО не имеет своей защиты от КЗ и перегрузки. Диффавтомат можно вообще без ВА ставить(там всё своё есть). п.с Плохо Вы форум юзали. :( Надо ещё читать и читать.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.09.2010 в 20:53:51

sovitalik написал : УЗО только до ВА

А можть всетаки наоборот?

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.09.2010 в 20:57:42

ink_mast написал : Вот заставьте АВ 16А срабатывать при превышении 16А.

А я причём? Вроде Вы таблицу из ПУЭ выложили. Нормальный ВА сработает не сумлевайтесь. ВА16А=длительный(рабочий), медь 1.5мм2=18А длительный(рабочий), розетка 16А=длительный(рабочий). Хотя попадались дешманские розетки, написано 10А :) .

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

19.09.2010 в 20:59:05

haramamburu написал : А можть всетаки наоборот?

Ну я считаю от ввода, счётчика и т.д. А шо надо наиборот(от розетки)? Можно сказать УЗО перед ВА, но и тут могут попутать перед с задом. :)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.09.2010 в 21:00:23

sovitalik написал : УЗО только до ВА, т.к УЗО не имеет своей защиты от КЗ и перегрузки.

А как групповое УЗО защищать, ставить АВ номиналом на сумму менее номинала УЗО? УЗО может быть защищено как сверху (например вводным АВ), так и снизу (например УЗО на 1 линию для стиралки).

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.09.2010 в 21:03:20

sovitalik написал : Нормальный ВА сработает не сумлевайтесь.

Что, так однозначно?:) Уже выпускают АВ с тепловым расцепителем = 1?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

19.09.2010 в 21:16:44

ink_mast написал : Уже выпускают АВ с тепловым расцепителем = 1?

А что, уже выпускают кабель на точный номинал (=1) :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу