Поиском пользовался, темы читал но на некоторые вопросы однозначного ответа не нашел.
В новостройке поменял проводку на NYM с сечением свет 3х1,5 кв розетки 3х2,5 кв эл. плита 3х6 кв(был проложен строителями менять не стал) кондиционер 3х2,5 кв водонагреватель 3х2,5 кв.
Собственно вопрос №1 как все эти линии защищать автоматами? для кабеля 1,5 кв использовать автоматы на 10А? для кабеля 2,5 кв использовать автоматы на 16А? для кабеля 6 кв использовать автоматы на 32А? или использовать повышенные 16А, 25А, и 40А(в аналогичной теме мнения разделились хочется услышать как обычно делают в соответствии с ГОСТ(ПУЭ))
Вопрос №2 по УЗО - На какие линии обязательно нужно ставить УЗО и с каким номиналом. Из прочитанных тем на форуме я понял что УЗО ставятся номиналом равным номиналу автомата, а ток утечки 30 мА. т.е. если автомат 16А то и УЗО на 16А 30мА и т.д. Вводный УЗО сейчас стоит китайский 32А 300мА какой номинал выбрать для вводного УЗО - 32А 100мА или 32А 30мА?
Вопрос №3 На кухне в розетке 3х6 кв для плиты строители оставили кусок 4-5 см (еле выглядывает из подрозетника) есть желание его наростить на 1 м и опустить подрозетник ниже. Как можно нарастить кабель 6 кв? Использовать пайку? но в темах про пайку идет обсуждение пайки только проводов до 4 кв включительно можно ли паять 6 кв какова технология аналогична пайке 4 кв или есть нюансы. Какие варианты есть для 6 кв?