19.09.2010 в 23:38:43
понедельник написал : а зачем нужна юрсила? мне факт дороже бумаги
Чем больше бумаги - тем чище ...опа. Если Вы энергетик, либо еще какой эксплуататор.
понедельник написал : весь вопрос и состоит в том, каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению
Однозначно сказать сложно... Но кабель АВВГ 3х120+1х?. С сопротивлением одной фазной жилы 47-48 кОм на землю, прожил в грунте (песок) около 2х недель, потом стрельнул естественно.
19.09.2010 в 23:39:27
kok написал : А что в протоколах не написано, что изоляция не удовлетворяет нормам???
да конечно написано что не удовлетворяет. но если эта норма перестраховочно-завышенная то такое неудовлетворение меня не тревожит.
19.09.2010 в 23:43:02
ПPOPAБ написал : Однозначно сказать сложно... Но кабель АВВГ 3х120+1х?. С сопротивлением одной фазной жилы 47-48 кОм на землю, прожил в грунте (песок) около 2х недель, потом стрельнул естественно.
кабель СБ, вроде 3*70+1 :)
19.09.2010 в 23:49:27
понедельник написал : кабель СБ, вроде 3*70+1
Бумага... Что с заделками - вообще?
19.09.2010 в 23:52:02
ПPOPAБ написал : Бумага... Что с заделками - вообще?
заделка это как? :)
20.09.2010 в 00:00:04
ПPOPAБ написал : Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы.
Это для сЭбе, разумется.
понедельник написал : каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению
Да ёпрст, нет такого показателя, все что ниже 500кОм - в (простите) сортир.
20.09.2010 в 00:01:06
понедельник написал : заделка это как?
Концевая муфта. Лучше фото.
20.09.2010 в 00:08:09
haramamburu написал : Да ёпрст, нет такого показателя, все что ниже 500кОм - в (простите) сортир.
Да... К сожалению, это так. :( 2понедельник Не забудьте отметить на карте, "сортир" - он золотой будет... :a Медь, в свинцовой оболочке - "дербанить" правда сложновато. ;)
20.09.2010 в 00:11:53
haramamburu написал : Да ёпрст, нет такого показателя, все что ниже 500кОм - в (простите) сортир.
с формальной точки зрения всё понятно. но я плохо верю что 499 это уже криминал. у нас все правила и нормы пишутся с запасом. вот хочется включить мозг и понять с какого числа этот самый криминал начинается.
ПPOPAБ написал : Концевая муфта. Лучше фото.
фото будет.
20.09.2010 в 00:27:17
понедельник написал : вот хочется включить мозг и понять с какого числа этот самый криминал начинается.
Да тут циферки, не совсем показатель. Утечку необходимо найти. Концевые - можно отремонтировать и это может помочь. С бумагой на 0,4 кВ, вообще жестко было - пар с кабеля идет. Концевая заделка, старая эпоксидная воронка- лопнула пополам и залита водой. Хорошо запас был кабеля, да напряжение не снимали - немного подсушило бумагу.
20.09.2010 в 20:25:43
сфоткать пока не получилось. но внешне кабель асб 3*120+50 вполне приличный, сухой и аккуратный :) правда увидел прикольный момент, кабель идёт на щс и оттуда с приходящих контактов дальше на второй щс. соответственно другим кабелем. вот и получается что замеряя си первого кабеля лаборанты автоматически мерили и второй. ведь рубильником они не разделяются а разбалчивать соединения в первом щс им было явно не в кайф :)
по протоколу 200 ком С/PEN в 2004 году. честный протокол 2007 пока ищется, по нечестному всё хорошо :)
20.09.2010 в 20:31:49
понедельник написал : ведь рубильником они не разделяются а разбалчивать соединения в первом щс им было явно не в кайф
Да-а... Сопротивление чего - записано в протоколе? Двух сборок и нескольких перемычек... :cool:
20.09.2010 в 20:37:27
написано что этого кабеля :). наверно лаборанты особенно не вдумывались в работу. вот будет весело потратить много много тысяч на замену проблемного кабеля а потом выяснится что проблемный не он! :)
20.09.2010 в 20:52:23
понедельник написал : вот будет весело потратить много много тысяч на замену проблемного кабеля а потом выяснится что проблемный не он!
Да любой изолятор 0,4 в саже, даст такой эффект. Отключаем (отсоединяем кабель с обоих сторон), тщательно очищаем заделки, и поверенным (настоятельно советую) мегаомметром на 500 В провести измерения... Надеюсь как это делать Вы знаете?
20.09.2010 в 21:00:04
ни разу не делал но думаю что смогу. не боги горшки обжигают :) крокодилы на провода и крутим партизанскую динамо машину. и так 6 раз. для солидности крутим 15 и 60 секунд.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу