ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 23:15:39

haramamburu написал : Если есть меггер, то можно и самому себе любимому .

Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы. Мегаомметр можно и во временное пользование взять, прибор не редкий.

понедельник написал : а если замеры покажут тоже самое?

Концы протрите, для начала. Да, может это нулевая жила присоединенная где нибудь на корпус...

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

19.09.2010 в 23:16:00

конкретику уточню завтра. замеры стоят денежек :). а если замеры покажут тоже самое?

Я бы вам померял но далеко живу :). А если серьезно то я не понял, как вы узнали, что динамики нет. Если не производилось замеров в последние годы? Или вы первый год на своем месте.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

19.09.2010 в 23:19:22

Понедельник написал : А если покажет тоже самое

Ищите причину, не найдете меняйте кабель или что там у вас.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

19.09.2010 в 23:21:41

ПPOPAБ написал : Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы. Мегаомметр можно и во временное пользование взять, прибор не редкий.

Так оно и есть, но с собой лучше электрика возьмите...

0
понедельник
понедельник
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

19.09.2010 в 23:22:41

ПPOPAБ написал : Да да, для "сэбэ" можно измерять- что угодно, чем угодно и как угодно. Просто это не будет иметь юридической силы.

а зачем нужна юрсила? мне факт дороже бумаги :)

ПPOPAБ написал : Да, может это нулевая жила присоединенная где нибудь на корпус...

тогда я думаю сопротивление будет меньше 200 ком.

kok написал : А если серьезно то я не понял, как вы узнали, что динамики нет. Если не производилось замеров в последние годы? Или вы первый год на своем месте.

видел протокол 2004 и 2007

0
понедельник
понедельник
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

19.09.2010 в 23:29:01

kok написал : Ищите причину, не найдете меняйте кабель или что там у вас.

работы будут стоить немало денег. весь вопрос и состоит в том, каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению :)

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

19.09.2010 в 23:33:12

Ну за три года, что хочешь может произойти. Что за проводка-то вообще, что питает, производство, дом или еще ч0-нибудь. А что в протоколах не написано, что изоляция не удовлетворяет нормам??? А так вообще-то если вам бумажка не нужна, а изоляция фактически такая, то можете и оставить пока не сгорит. Тут как повезет. Может10 лет проработать, а может завтра перекрыть, а последствия и плачевными могут быть. Я лучше бы нашел причину и устранил.

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

19.09.2010 в 23:38:11

понедельник написал : работы будут стоить немало денег. весь вопрос и состоит в том, каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению

Я считаю если 200 кОм то нет никакого запаса, как написал выше тут как повезет. У нас такого не практикуют, чтоб хреновый кабель УЗО защищать. А последствия повреждения могут стоить еще больших денег.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.09.2010 в 23:38:43

понедельник написал : а зачем нужна юрсила? мне факт дороже бумаги

Чем больше бумаги - тем чище ...опа. Если Вы энергетик, либо еще какой эксплуататор.

понедельник написал : весь вопрос и состоит в том, каков коэффициент запаса прочности по сопротивлению

Однозначно сказать сложно... Но кабель АВВГ 3х120+1х?. С сопротивлением одной фазной жилы 47-48 кОм на землю, прожил в грунте (песок) около 2х недель, потом стрельнул естественно.

0
понедельник
понедельник
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

19.09.2010 в 23:39:27

kok написал : А что в протоколах не написано, что изоляция не удовлетворяет нормам???

да конечно написано что не удовлетворяет. но если эта норма перестраховочно-завышенная то такое неудовлетворение меня не тревожит.

0
понедельник
понедельник
Новичок

Регистрация: 15.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 94

19.09.2010 в 23:43:02

ПPOPAБ написал : Однозначно сказать сложно... Но кабель АВВГ 3х120+1х?. С сопротивлением одной фазной жилы 47-48 кОм на землю, прожил в грунте (песок) около 2х недель, потом стрельнул естественно.

кабель СБ, вроде 3*70+1 :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу