20.09.2010 в 21:12:21
понедельник написал : не боги горшки обжигают
Ага.. Не забудьте: ноли и броня должны сидеть на земле, один из щупов заземлен, обязательно разряжайте кабель после измерения (бумага имеет большую емкость!)! Если "партизанская машинка", крутить надо 120 об/с. Особое внимание на броски/скачки показаний.
20.09.2010 в 21:23:25
ПPOPAБ написал : Не забудьте: ноли и броня должны сидеть на земле, один из щупов заземлен
вот этого не знал :) я даже что то запутался. если один щуп будет всегда заземлен (то есть через землю соединён с нулём и бронёй то как же мерять 2 фазных провода?? :)
20.09.2010 в 21:37:03
понедельник написал : (то есть через землю соединён с нулём и бронёй то как же мерять 2 фазных провода??
Сначала: A-N, B-N, C-N, затем: A-B, B-C, C-A. И всё. После каждого измерения закорачиваем на землю жилу на которой проводились измерения. Не кенотрон конечно, но всё-же -500 вольт.
20.09.2010 в 23:43:15
ПPOPAБ написал : крутить надо 120 об/с
Болгарка имеет такие обороты, Вы не сильно загнули? ;)
21.09.2010 в 14:18:40
kirich написал : Болгарка имеет такие обороты, Вы не сильно загнули
:) Конечно, ПРОРАБ загнул. В минуту. 120 об\мин
ПPOPAБ написал : ноли и броня должны сидеть на земле, один из щупов заземлен,
Не обязательно. Но хуже не будет. И снять заряд после измерения закорачиванием жил.
ПPOPAБ написал : мегаомметром на 500 В
Ну ХЗ, какие нынче в России нормы, а у нас кабели 0,4кВ меряют "мегером" на 2500В. Если применять на 500В, то с учётом падающей ВАХ мегаомметра на выходе еле-еле 100 В будет при 0,5МОм. И какой смысл в таком измерении?
21.09.2010 в 15:52:06
rele_svg написал : Конечно, ПРОРАБ загнул. В минуту. 120 об\мин
Да. Сорри.В минуту.
rele_svg написал : Ну ХЗ, какие нынче в России нормы,
ПУЭ-7 п.1.8.7.
21.09.2010 в 16:46:59
ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 п.1.8.7.
Заставили в Российское ПУЭ лезть :) Смотрим 1.8.40 п.2 (для кабелей до 1000 В) и таблицу 1.8.34 п.5 для проводок осветительной сети. В первом случае напряжение мегаомметра 2500В, во втором - 1000В
21.09.2010 в 17:13:14
Итак. При допустимом напряжении в сети 242В амплитудное значение его =242*sqr(2)=342В
Меаомметр М4100 на 1000В на нагрузке 510кОм выдаёт 330В. Только что померяли. Не теория, так сказать, а практика. Что получается-то.. что то, что мегер на 1000В показывает как изоляцию, может быть пробито обычным напряжением сети. Потому я "за" 2500В.
21.09.2010 в 17:40:36
О.К. Считаем дополнительными указаниями.. У меня ЭС 0202/2Г, как-то не задумывался, сколько он точно выдает на нагрузку вольт.
rele_svg написал : Что получается-то.. что то, что мегер на 1000В показывает как изоляцию, может быть пробито обычным напряжением сети. Потому я "за" 2500В.
Да, прекрасный способ добить "дохлый" кабель. К стати, он и на 0,66 кВ может быть.
21.09.2010 в 17:56:00
rele_svg написал : Меаомметр М4100 на 1000В на нагрузке 510кОм выдаёт 330В. Только что померяли
А он у Вас жив? У меня даже UNI-T 511 более 10% не врет по напряжению при измерении.
(кстати, кому в Харькове нужна помощь мегаомметром - обращайтесь)
21.09.2010 в 18:14:52
ПPOPAБ написал : Да, прекрасный способ добить "дохлый" кабель.
Туда ему и дорога. Лучше при испытаниях, чем зимой.
Def461 написал : А он у Вас жив?
Конечно.
ПPOPAБ написал : У меня ЭС 0202/2Г, как-то не задумывался, сколько он точно выдает на нагрузку вольт.
Повторим эксперимент :) В чём проблема. Но он должен лучше держать, там преобразователь со стабилизатором, однако после него умножитель стоит и падение напряжения под нагрузкой тоже будет неплохое.
21.09.2010 в 18:33:59
rele_svg написал : Туда ему и дорога. Лучше при испытаниях, чем зимой.
Как-бы, ТС хотел узнать- сколько "протянет", а не -как "кончить"...
21.09.2010 в 18:37:57
Да нет же, ТС "прикол" хотел узнать :) , то бишь начал издалека (анек. "поцелуй меня в лопатку - зачем? - ты тоже издалека начал")
21.09.2010 в 22:34:53
rele_svg написал : Конечно.
Сомненья гложут. Меггер ОБЯЗАН выдавать ток до 2мА в измеряемую цепь. У Вас сейчас идет ток 0,64мА ...
22.09.2010 в 16:09:53
Def461 написал : Меггер ОБЯЗАН выдавать ток до 2мА в измеряемую цепь.
Стесняюсь спросить. Откуда дровишки? Ваш любимый UNI-T 511 выдаёт до 2 мА при закороченных выводах. Уманьские мегеры обычно имели на выходе максимум (0,6± 0,2) мА. Надеюсь понятно, что при измерении с помощью UNI-T 511 сопротивления меньше 500 кОм и ограничении тока в 2 мА напряжение на выходе станет меньше 1000В.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу