Serg написал : Если на потребителе мощностью 300Вт утечка 5мА - его пора выкидывать.
Нет постоянной утечки. Есть бросок тока при включении, примерно раз в два месяца совпадающий с пиком синусоиды в сети.
12.06.2006 в 15:04:14
Serg написал : Если на потребителе мощностью 300Вт утечка 5мА - его пора выкидывать.
Нет постоянной утечки. Есть бросок тока при включении, примерно раз в два месяца совпадающий с пиком синусоиды в сети.
12.06.2006 в 20:32:40
Slawa написал : Нет постоянной утечки. Есть бросок тока при включении, примерно раз в два месяца совпадающий с пиком синусоиды в сети.
Поясни динамику отбора тока мимо УЗО при броске, еще интереснее
синусоиды (напруги ) нет, а бросок есть?
Извини чет, я похоже торможу.
12.06.2006 в 22:31:18
filvik написал : Поясни динамику отбора тока мимо УЗО при броске, еще интереснее синусоиды (напруги ) нет, а бросок есть?
Раз в два месяца (примерно) комп вышибает электромеханическое УЗО 10 мА, строго при включении (при подаче сетевого напряжения выключателем "пилота"). Предполагаю, что это происходит при совпадении момента включения с пиком амплитуды сети. Ток утечки - зарядный ток конденсаторов фильтра или ХЗ чего.