Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

12.06.2006 в 15:04:14

Serg написал : Если на потребителе мощностью 300Вт утечка 5мА - его пора выкидывать.

Нет постоянной утечки. Есть бросок тока при включении, примерно раз в два месяца совпадающий с пиком синусоиды в сети.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.06.2006 в 20:32:40

Slawa написал : Нет постоянной утечки. Есть бросок тока при включении, примерно раз в два месяца совпадающий с пиком синусоиды в сети.

Поясни динамику отбора тока мимо УЗО при броске, еще интереснее
синусоиды (напруги ) нет, а бросок есть? Извини чет, я похоже торможу.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

12.06.2006 в 22:31:18

filvik написал : Поясни динамику отбора тока мимо УЗО при броске, еще интереснее синусоиды (напруги ) нет, а бросок есть?

Раз в два месяца (примерно) комп вышибает электромеханическое УЗО 10 мА, строго при включении (при подаче сетевого напряжения выключателем "пилота"). Предполагаю, что это происходит при совпадении момента включения с пиком амплитуды сети. Ток утечки - зарядный ток конденсаторов фильтра или ХЗ чего.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу